#801840

Здравствуйте!

При открывании крана (увеличении напора) на смесителе (смеситель с переключателем на душ с керамическими буксами) в ванной происходит следующее: при увеличении напора - удар, и резко перестает бежать вода. Для того, чтобы включить снова воду, приходится 1. Закрыть кран; 2. Переключить флажок на душ; 3. Переключить обратно; 4. Снова открыть кран.
Тоже происходит когда открываешь кран горячей воды при открытом холодном. Прогуглил этот вопрос, но нигде ответа нет. Подскажите, как быть?

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1452

Прокладка на цилиндре переключателе с места соскакивает и запирает отверстие. Конструкция изначально убогая.

В таких переключателях прокладки две - верхняя и нижняя. Для начала можно поменять обе. Они обычно прикручены винтом. Скорее всего, нижний винт просто выкрутился и не держит прокладку, его достаточно обратно вкрутить.

Для разборки нужно снять флажок, открутив его винт, за флажком выкрутить гайку и вынуть его шток, открутить верхнюю пробку, куда присоединен душевой шланг и сверху вытащить цилиндр переключателя. Бывает - пробка не сверху, а снизу - где излив.

Igor999 написал :
Подскажите, как быть?

сильнее вожмите кнопку переключения. эта проблема пропадет. и далее вжимайте ее сильнее. и перестаньте покупать г..ые китайские смесители, на будущее.(

тупая блонди написал :
перестаньте покупать г..ые китайские смесители

Вы име6ли в виду : гнутые, голубые,горбатые,гнилые, гениальные, говеные, гарные ....?

примерно так)