менял электропроводку в квартире. кабели ВВГ 3х2,5. соединения в распаячных коробках скруткой с последующей фиксацией "хвоста" клемной колодкой соответствующего диаметра на двух болтах.
проводку до конца не доделал и оставшиеся концы проводов свернул кольцами и подцепил фазу и ноль к старому печному проводу. землю никуда не подсоединял. и на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема? провода новые, покупал в солидных фирмах.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Doc_42 написал :
на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема?

-В индикаторной отвертке.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Doc_42 написал :
землю никуда не подсоединял. и на днях обнаружил свечение индикаторной отвертки на всех "земельных" контактов во всех розеток. током не бьет, но индикаторы светятся. в чем может быть проблема?

А в этом и проблема-подсоедините провод(заземлите!)-наводка и уйдет(или уменьшится). Индикатор у Вас чувствительный Телецентра(радиостанции) рядом нет?

Регистрация: 13.07.2008 Кемерово Сообщений: 78

а что может быть с отверткой?
вроде ничего подобного нет. я уж грешу на то что провода кольцами свернуты.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Doc_42 написал :
в чем может быть проблема?

Это наводка с фазной жилы на висящую в воздухе третью жилу (из-за паразитной емкости между жилами).

При отсутствии возможности сделать нормальное защитное зануление (в просторечье заземление), третью жилу в розетках НЕ подключают, т.к. если в одном приборе с трехконтактной вилкой фаза пробъет не корпус, то опасный потенциал по третьей жиле проводки распространится по защитным контактам всех розеток.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

Doc_42 написал :
в чем может быть проблема?

всё правильно, так и должно быть

Регистрация: 13.07.2008 Кемерово Сообщений: 78

спасибо всем кто откликнулся. камень свалился с сердца ) вопрос по соединениям: не противоречит ли нормам способ соединения описанный мною? то есть скрутка с надетой поверх клемной колодкой?

Не противоречит