#835495

Здравствуйте уважаемые, вот и пришло время собирать квартирный щиток. Пока не знаю сам буду делать или найму профессионала, но в любом случае хочу набросать схему.

Исходные данные: 3-х комнатная квартира, перепланированная из 2-х комнатной.
Разводка, как она есть на данный момент (от строителей): от коридорного щитка (фото автоматов прилагается) в квартиру проведены три провода: два провода 3х2,5 для розеток и освещения, а также 3 отдельных моножильных провода сечением примерно 10 квадратов для электроплиты.

Планирую:

  • провода для электроплиты оставить как есть - напрямую от этажного щитка;
  • вместо 2-х проводов 3х2,5 протянуть один провод 3х6 который будет вводным для квартирного щитка.

Сделал фотки коридорного щитка, набросал схему квартирного с учетом информации, полученной в аналогичных топиках на данном форуме.

Покритикуйте пожалуйста мою схему щитка, а также посоветуйте, что оставить в этажном щитке, а что переделать. Сейчас на плиту стоит автомат С40, на всё остальное С16

Сосед немного поорудовал болгаркой в этажном щитке, в итоге влезло чуть больше оборудования... Фотка просто для информации.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Покритикуйте пожалуйста мою схему щитка

УЗО 10мА вы необдуманно перегрузили - максимальный ток УЗО 10мА у хороших производителей не превышает 16А. Придется обойтись одним автоматом 16А после этого УЗО, на который повесить СМ, фен, водонагреватель, которыми пользоваться поочередно. Или выделить для водонагревателя отдельное УЗО 10мА, что скажется на бюджете.
А с остальными группами, чтобы не ломать голову, поступите проще - поставьте два УЗО 63А 30мА и повесьте на один все розетки, а на другой все освещение.
Смущает сечение некоторых групп освещения - 2,5 квадрата.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

avmal написал :
поставьте два УЗО 63А 10мА

Уверены?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

sergey_sav написал :
Уверены?

Уверен, что описАлся... Или опИсался ... Черт его знает, как правильно. В общем, 63А 30мА.

avmal написал :

Допустим, два УЗО 10мА. Как правильнее разбить потребителей? Кроме бойлера, СМ и фена есть еще детская комната и освещение влажных помещений. На одно повесить бойлер, на другое - всё остальное?

Сечение некоторых групп освещения 2,5кв потому, что использовал под свет залитый строителями в перекрытие провод, который предназначался для розеток в межкомнатных перегородках. Дом - монолитно-каркасный, простенки - гипсокартон.

А как поступить с этажным щитком? Что там менять? Для электроплиты/духовки нужно УЗО? В одной теме пишут, что нужно, в другой - не нужно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Допустим, два УЗО 10мА. Как правильнее разбить потребителей?

Я бы после одного УЗО поставил автомат 16А дл бойлера, а после другого 10А для СМ и фена + 6А для освещения. Розетки для детской можно и на 30мА повесить, только розетки поставить со шторками. Если посчитаете, что такой защиты не достаточно, то придется третье УЗО 10мА ставить ( В трубу вылетите ...).

Alvares написал :
Для электроплиты/духовки нужно УЗО?

Если будет варочная панель, включенная напрямую без розеток, то не обязательно, а духовка включается через обычную бытовую розетку и без УЗО там не обойтись.
В этажном щите, чтобы не хулиганить болгаркой, я бы двухполюсный автомат перед счетчиком оставил на месте, УЗО заменил бы на 63А 100-300мА ( желательно селективное ), автомат 16А заменил бы на 40А и подключил бы квартирный кабель к нему и оба автомата 40А в конечном итоге включил бы на выход УЗО.

Вопросов уйма. Не смотря на то, что информации на форуме вагон, в голове как-то не укладывается всё

Вопросов уйма. Не смотря на то, что информации на форуме вагон, в голове как-то не укладывается всё.

Как считаете, не сильно жирно получится: для варочной панели 10 квадратов? Не уверен, хватит ли длины выводов данного провода, чтобы завести непосредственно на клемы, потому наверное придется ставить розетку. Можно ли от данной розетки шлейфом 3х2,5 сделать розетку для духовки? А в этажном щитке для них поставить УЗО вместо уже стоящего там?

Еще вопрос: можно ли вывести выключатель нагрузки за пределы квартирного щитка, который находится достаточно высоко - 2,5 метра (опустить пониже, чтобы удобнее было обесточивать квартиру)?

Сосед поставил автоматы серии B, последовать его примеру или ставить С?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Не смотря на то, что информации на форуме вагон, в голове как-то не укладывается всё

Ее еще и фильтровать надо научиться.

Это точно...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Как считаете, не сильно жирно получится: для варочной панели 10 квадратов?

У меня в этом большие сомнения - быстрее всего 6 квадратов.

Alvares написал :
Не уверен, хватит ли длины выводов данного провода, чтобы завести непосредственно на клемы, потому наверное придется ставить розетку.

Поставьте не розетку, а коробку КлК-5С над самым полом, а от нее сделайте отвод куском ПВС 3х4.

Alvares написал :
Можно ли от данной розетки шлейфом 3х2,5 сделать розетку для духовки?

А вот этого делаь не стОит - если есть возможность, то сделайте для духовки отдельную линию. В крайнем случае, запитайте эту розетку от ближайшей розеточной группы кухни.

Alvares написал :
можно ли вывести выключатель нагрузки за пределы квартирного щитка, который находится достаточно высоко - 2,5 метра (опустить пониже, чтобы удобнее было обесточивать квартиру)?

Ну, вы и выдали - 2,5 метра до щитка ... А вы подумали как вам придется в темноте лазать по стенке, чтобы включить выбитый автомат или УЗО? Обычно щиток ставится на высоте, удобной для обслуживания, а не для созерцания его под потолком.

Alvares написал :
Сосед поставил автоматы серии B, последовать его примеру или ставить С?

Я обычно ставлю С и не заморачиваюсь.

По поводу сечения провода для электроплиты - попробую сделать фотографию в режиме макросъемки с чем-то для сравнения. Уверен, что толще 6 квадратов.

Высота расположения щитка была продиктована теми условиями, которые задали строители. Потолки - 3 метра. Половина проводов, которые заложили строители идут в монолитной плите перекрытия, далее вмурованы в стену и выведены наружу кусочки - 40-50 см. Середина щитка будет примерно на данной высоте - 2,5метра. Либо делать несколько распаечных коробок над щитком, что не хочется, дабы не портить вид прихожей.

Не стоит делать шлейфом розетку для духовки по той причине, что есть риск остаться без земли на духовке? Может тогда от предложенной коробки КлК-5с сделать 2хвоста: к варочной панели и к духовке? Правда не видел, что за зверь КлК-5С...

Возвращаясь к бойлеру, представляет ли он серьезную опасность в плане поражения эл.током, ежели находится не в ванной, а в сантехшкафу, который за задней стеной туалета. Рядом с бойлером - стояк холодной воды, одетый в энергофлекс, разводка труб по квартире от стояка - полипропилен.
Может он не так опасен и можно его повесить на УЗО 30мА?

А провода от стиралки и розетки для фена кинуть на один общий автомат 16А вместо двух автоматов 16А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Высота расположения щитка была продиктована теми условиями, которые задали строители.

А строителям кто условия задавал?

Alvares написал :
Либо делать несколько распаечных коробок над щитком, что не хочется, дабы не портить вид прихожей.

Поставьте одну скрытой установки. Что-нибудь типа 200х300. И никакой вид кусок пластика на высоте 2,5 метра портить не будет.

Alvares написал :
Не стоит делать шлейфом розетку для духовки по той причине, что есть риск остаться без земли на духовке?

Быстрее по той, что можно остаться без шлейфа из-за его выгорани, в лучшем случае.

Alvares написал :
что за зверь КлК-5С...

avmal написал :
А строителям кто условия задавал?

Не знаю: бригадир, менеджер проекта, проектанты
Дом - новострой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Не знаю: бригадир, менеджер проекта, проектанты
Дом - новострой.

Вообще-то все начиеается с того, что проектантам дает задание заказчик, кем вы и являетесь.

Квартира от строителей. На этапе строительства дома никто меня не спрашивал, как я хочу сделать электропроводку.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Квартира от строителей. На этапе строительства дома никто меня не спрашивал, как я хочу сделать электропроводку.

Что-то вы недоговариваете ... Если проводка от строителей, то она должна заканчиваться квартирным щитком, а не пучком кабелей из стены на высоте 2,5 метра. Хотя, чего я вас пытаю - свое предложение по реконструкции я высказал.

Вот именно в таком виде и была проводка в квартире от строителей, как я описал.
А со щитком - так то уже квартиры с внутренней отделкой за гораздо большие деньги.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Вот именно в таком виде и была проводка в квартире от строителей, как я описал.

Тогда советываю не подстраиваться под то, что вам строители оставили, а делайте как вам надо. Не забывайте, что сделать надо всего один раз, а если и хорошо, то и забыть.

Так ведь и не подстраиваюсь и хочу сделать максимально хорошо и безопасно. Только вот не знаю, нужно ли опускать щиток ниже, где сможет достать ребенок. А в том, что мне придется поставить стремянку разок-другой, не вижу ничего страшного.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Только вот не знаю, нужно ли опускать щиток ниже, где сможет достать ребенок. А в том, что мне придется поставить стремянку разок-другой, не вижу ничего страшного.

Это вы сейчас ничего не видите страшного, а когда поймете, что лучше бы было опустить вниз, то переделывать вряд ли будете. А насчет "сможет достать ребенок", то меня это только умиляет - не более. Как-будто кроме этого ребенка в квартире не существует "гомо сапиенс", которые в детской могут установить розетки со шторкаими, установить на дверцу щитка замок, которыми можно скомплектовать ЛЮБОЙ щиток ... Да, и, осознавать надо, что стадия "ребенок" - временное явление, проходщее быстрее, чем вам думается.

Мы несколько отошли от темы. А вопросов еще уйма.

Скажите пожалуйста, сколько места в щитке требуется для реле напряжения и контактора? Видел сегодня в магазине контактор ИЭК на 40 ампер, такая бандура!!! Не видел правда представителей других изготовителей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Alvares написал :
Скажите пожалуйста, сколько места в щитке требуется для реле напряжения и контактора?

Когда вы определитесь с реле напряжения и контактором, то и сами кому-угодно сможете это рассказать.

avmal написал :
Когда вы определитесь с реле напряжения и контактором, то и сами кому-угодно сможете это рассказать

Был сегодня на строительной выставке в Одессе. Заинтересовало реле напряжения на 80А, размером в 2 модуля. Разработка местного Кулибина, выпускается на каком-то заводе небольшими партиями. Цена - около 60 долларов. К сожалению, буклет с более подробной информацией забыл в машине.

Приложил обновленную схему. Есть некоторые сомнения:

  1. Ток автоматов на узо №3 = 68А, это очень плохо?
  2. Чтобы не ставить 2 узо 10мА уменьшил автомат на свет в туалет и ванную до 6А, автомат для стиралки и розетки для фена/бритвы - до 10А. Выдержит ли автомат 10А одновременное включение СМ и среднего фена?
  3. Для бойлера выделю отдельное узо 16А 30мА - то, которое сейчас в этажном щитке. Так ли плохо ИЭК? И так ли плохо 30мА на бойлер, который находится не в ванной, а в сантехшкафу за задней стеной туалета?

Отсутствие комментариев означает, что всё ОК со схемой щитка или...?

Уважаемые, почему игнор?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Alvares написал :

  1. Ток автоматов на узо №3 = 68А, это очень плохо?

Нет, т.к. перед вводным кабелем 6мм2 все равно надо установить автомат макс. 40А для его защиты. Заодно он и УЗО защитит. И реле напряжения, кстати, тоже.

Alvares написал :
Выдержит ли автомат 10А одновременное включение СМ и среднего фена?

Если включение фена совпадет с периодом, когда СМ греет воду - вполне может выключиться минут через пять. Если включить фен когда СМ только "бултыхает" белье, а ТЭН отключен - они вполне уживутся вместе.

Alvares написал :
Так ли плохо ИЭК?

Зависит от конкретного экземпляра.

Alvares написал :
И так ли плохо 30мА на бойлер, который находится не в ванной, а в сантехшкафу за задней стеной туалета?

При наличии защитного зануления бойлера и ДСУП в ванной - нормально. А если у Вас не новый дом с пятипроводным стояком, то защитное зануления бойлера и ДСУП в ванной - отдельные сложные темы, неоднократно тут обсуждавшиеся.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Alvares написал :
реле напряжения на 80А, размером в 2 модуля

Понятия "80А и "2 модуля" несовместимы.

Kamikaze написал :
Понятия "80А и "2 модуля" несовместимы.

Просмотрел информацию по реле напряжения. Странно как-то. На корпусе неписано 80А. В инструкции - 11кВт. Может кратковременно может выдержать 80А? А штатный режим работы - до 50А?

Kamikaze написал :
При наличии защитного зануления бойлера и ДСУП в ванной - нормально. А если у Вас не новый дом с пятипроводным стояком, то защитное зануления бойлера и ДСУП в ванной - отдельные сложные темы, неоднократно тут обсуждавшиеся.

Дом - новострой. Какие правильные вопросы задать главному электромонтажнику, который ведет всё электрическое хозяйство дома, чтобы получить правильные ответы? Так и спросить про 5-ти проводный стояк и ДСУП?