#855026

Здравствуйте!
Недавно электрик из ЖЭКа поменял в квартире розетки. Обнаружил что некоторые из них искрят в момент когда вставляешь вилку. От чего появляется такой эффект и как это устранить? И вообще при разборе некоторых розеток обнаружил что третий провод не подключён, а просто заизолирован и загнут. Я так понимаю нужно все переделывать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Пишите подробно про электро стояк, фото щитка в корридоре,
какую нагрузку втыкаете?

2BV Фото сейчас сделать не могу, т.к. сам на работе. Я во всем этом не силен, могу только сказать что в щитке стоят 3 автомата: 16А на освещение, 16А на розетки и 25А на плиту + 1 УЗО (какое незнаю); проводка алюминиевая, розетки подключены последовательно, искрит в основном та, которая первая в цепи. Искрит даже при включении адаптера от ноутбука.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Wien Искрящую розетку срочно перебирать - может быть пожар.

Он только менял розетки или еще и проводку делал?

У вас электроплита - значит надёжность стояка должна допускать подключение земли в розетках.

Найдите нормального электрика....

2BV Проводку не менял. Не знаю как это правильно объяснить, но провода "земли" скручены и зажаты чем-то типа кусочка алюминиевой трубочки и они не влазят в клемму розетки. Видимо поэтому чтобы не заморачиваться он просто заизолировал их и спрятал.

Возможно ли перебрать искрящую розетку самому? Что именно нужно переделать?

Или лучше не рисковать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Wien написал :
но провода "земли" скручены и зажаты чем-то типа кусочка алюминиевой трубочки

Обжаты алюм. гильзой. Это защитная цепь и правильно сделано, чтобы при снятии розетки она не разрывалась.
Ну а ваш электрик совершил должностное преступление - лишил вас защиты, не подключив этот провод в розетку. Рекомендую поставить в известность главного инженера ДЭЗа.

Если вы не имеете опыта - лучше не надо. Алюминий ломкий.
Да еще придётся новую розетку искать, куда влезет земля.

При ЭЛЕКТРОРАБОТАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕТРИЧЕСТВО В ЩИТКЕ И ВЕШАЙТЕ ТАБЛИЧКУ. ПРОВЕРЯЙТЕ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.

Wien написал :
Обнаружил что некоторые из них искрят в момент когда вставляешь вилку.

А когда включили уже ,не искрят и не греются?
ИМХО при включении потребителей практически всегда проскакивает искра-это естественно.Возможно просто на старых розетках Вы этого не видели

2Холостяк нет когда включено не искрит и вилка не нагревается, это я проверял. Как было на старых если честно не знаю, квартира раньше сдавалась. Как переехал сразу поменял розетки.

Wien написал :
нет когда включено не искрит и вилка не нагревается, это я проверял.

Ну и забейте.
ЗЫ: Фото давайте потрохов
Не все дома с электроплитами старой серии имели трех проводку с заземлением

2Холостяк то что трех проводка это точно т.к. дом не такой уж и старый (лет 7 назад построили). Ну и вроде бы в институте я учился нормально и что желтый провод с зеленой полосой - это заземление, я знаю. :-)

Wien написал :
это заземление, я знаю. :-)

Значит косяк

Wien написал :
Ну и вроде бы в институте я учился нормально


Для этого достаточно просто зайти на Мастерсити-Электрика

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33717

Wien написал :
когда включено не искрит и вилка не нагревается, это я проверял

Вы еще не забывайте, что евророзетки рассчитаны на бОльший диаметр штырьков вилки, чем у советских вилок и всяких сетевых адаптеров. Можно попробовать использовать переходник с "евро" на "совдеп". Контакт улучшится. А защитный провод надо просто-напросто восстановить и посадить на законное место.

2avmal в том то и дело что вилка от ноутбука как раз под "евро" и все равно искрит.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

avmal написал :
А защитный провод надо просто-напросто восстановить и посадить на законное место.

Если он подключен на другом конце...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

2Wien Искрит то где? В месте котакта вилки и розетки или внутри механизма, то бишь на клеммах розетки?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Про то что защитный провод нужно восстанавливать я понял когда разобрал розетку. Хотя не исключаю что он может быть не к чему и не подключен.

2sergey_sav искры видно в месте контакта вилки и розетки

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

Wien написал :
искры видно в месте контакта вилки и розетки

Тогда

Холостяк написал :
Ну и забейте.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Wien Потыкайте туда например выключенную настольную лампу, или просто удлиннитель..... Если не искрит - значит вы перебдели , а я вас неправильно понял

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

sergey_sav написал :
Если он подключен на другом конце...

... куда следует...

BV написал :
ваш электрик совершил должностное преступление - лишил вас защиты

ну прямо как в советском фильме с Высоцким-следователем невиновному задержанному -"Вы убили человека!"

Если провод заземления никуда не подключён, то электрик всё сделал правильно -
зарезервировал земляной провод.
В большинстве домов в Москве никакой "земли" на щитке нет.
Тут разбираться надо, а не пугать человека. Если включается
адаптер ноутбука, то куда же денется искра? Сразу начинает течь
большой ток

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33717

sergey_sav написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
А защитный провод надо просто-напросто восстановить и посадить на законное место.

Если он подключен на другом конце...

Я потому и написал - "... на законное место".

Wien написал :
2avmal в том то и дело что вилка от ноутбука как раз под "евро" и все равно искрит.

У меня БП от ноутбука всегда искрит, во всех розетках, и в китайских и в советских. Главное - чтобы вилка не нагревалась! Вытаскиваете вё и проверяйте рукой, холодная - все в порядке, теплая - розетку менять, горячая - розетку срочно менять!
Аналогом такого потребителя, у которого прибор включается при втыкании вылки в розетку сразу на всю мощность, является еще простейший электрокипятильник, советский чайник, холодильник (с оговорками). Попробуйте понаблюдать за их вилками.
(Хотя ноут действительно искрит почетно, не каждый так может)

Розетка проходит тест-драйв на нагрев действительно искрит только на адаптер ноутбука.

Теперь к вопросу о заземлении. Выложил фото щитка. Что скажете?

И еще обратил внимание на подключение лампочки. Разве это нормально? Фото прилагается.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

Wien написал :
Теперь к вопросу о заземлении. Выложил фото щитка.

Общее впечатление хорошее. Шина РЕ имеет место быть, в розетках третий проводник можно подключать.

А на патроне, как я понял жёлтый с зелёной полосой? Это, конечно, не дело. Из потолка больше кончиков нет? Может другого не было и в распайке он на нулевом сидит? Тогда придётся смириться... не перекрашивать же.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

Красота! Цивилизация! Настоящая ЗЕМЛЯ мощнейшим проводом! Соблюдение цветовой маркировки! Супер!

2sergey_sav из потолка торчит только желто-зеленый и белый провода, как в распайке я незнаю, но вроде бы все работает =) просто когда увидел, мне это показалось странным.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

2Wien Так оно и будет работать, даже если жёлто-зелёный - РЕ, если на этой линии нет УЗО.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Тест-драйв розетки прошел успешно. Перетыкал туда кучу приборов Ничего не греется. Видимо я действительно перебдил Будем восстанавливать землю на всех розетках.

Всем спасибо!