Доброго времени суток!
Дано двухкомнатная новостройка с двумя санузлами, на вводе УЗО 63А/100ма, автомат С50А, ввод к в квартиру 3х10мм.
Хочу сделать вот такую схему. Прошу критику, советы....
Заранее благодарен за конструктивные советы.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Нижние УЗО 16/0,01 не защищены по току перегрузки.
Схемку лучше выложить в *.jpg

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Схемку поправлю, нижние УЗО 16/0,1 выбирал Леграндовские... а УЗО 16/0,1 это мах. что есть в линейке по мошности с током утечки 10ма. Я посчитал, что 3,7 КВт на 2 розетки в ваной и туалете и 3,7 квт на весь свет в квартире более чем достаточно. Или я не прав? Профи, поправьте...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Brem написал :
Я посчитал, что 3,7 КВт на 2 розетки в ваной и туалете и 3,7 квт на весь свет в квартире более чем достаточно.

Достаточно, если нагрузку на них распределите иначе - розетка+сет - розетка+свет - 10А+6А - 10А+6А.
С кабелем на ВН и панель вы погорячились - 3х6 вполне достаточно будет.
Духовой шкаф подключается к бытовой розетке и отдельная линия для него 3х2,5 не помешает.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Речь о том, что выбранные УЗО 16/0,01 не защищены соответствующими автоматами. Если желаете использовать УЗО на 10 мА, то и защищать их надо автоматами с суммарным током защиты 16А максимум. Или делите группы, или применяйте УЗО на 0,03.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

sergey_sav написал :
Речь о том, что выбранные УЗО 16/0,01 не защищены соответствующими автоматами. Если желаете использовать УЗО на 10 мА, то и защищать их надо автоматами с суммарным током защиты 16А максимум. Или делите группы, или применяйте УЗО на 0,03.

За ними же стоят С16.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Перец написал :
За ними же стоят С16.

Может схемку во вложении посмотрите?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Достаточно, если нагрузку на них распределите иначе - розетка+сет - розетка+свет - 10А+6А - 10А+6А.
С кабелем на ВН и панель вы погорячились - 3х6 вполне достаточно будет.
Духовой шкаф подключается к бытовой розетке и отдельная линия для него 3х2,5 не помешает.

Речь о том, что выбранные УЗО 16/0,01 не защищены соответствующими автоматами. Если желаете использовать УЗО на 10 мА, то и защищать их надо автоматами с суммарным током защиты 16А максимум. Или делите группы, или применяйте УЗО на 0,03.

ок. на ВН и панель поправлю... и доп линию на шкаф сделаю.
А как лучше будет сделать? Либо распределить нагрузку 10А+6А-розетка +свет после каждого УЗО 16/0,1 или оставить автоматы С16А+С16А на розетки и С10А+С10А на свет и увеличить мощность УЗО до 25А/0,3 на группу розеток ванны и туалета и 25А/0,3 на освещение квартиры? Учитывая то что освещение в ванной и туалете хочу сделать 12В, а трансформаторы поставить в щитке. Что скажите?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Brem написал :
А как лучше будет сделать?

Свое мнение я вам уже сказал.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Brem написал :
А как лучше будет сделать?

Можете обе розетки в туалете и ванной для фенов и бритв запитать от УЗО 16/0,01 и АВ 16А. А на остальной свет (нижнее УЗО) поставить диф. 25/0,03. Тоже вариант.

Brem написал :
освещение в ванной и туалете хочу сделать 12В, а трансформаторы поставить в щитке.

А включать свет будете в щитке?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

С16А 3х2,5 Розетки спальня ТВ комп-р, муз. Центр, бра.

С16А 3х2,5 Розетки коридор   

С16А 3х2,5 Теплый пол  

Диф. 40А/30ма 3х10 Проточный Вод-ль         8 квт                         

УЗО 16А/10ма С16А 3х2,5 Розетка туалет фен, бритва.

 С16А 3х2,5 Розетка ванна фен, бритва 

УЗО 16А/10ма С10А 3х1,5 Свет кухня, туалет, коридор, звонок.

 С10А 3х1,5 Свет зал, спальня, ванна.   

2sergey_sav Вот скопировал. Стоят же Ткните меня носом , но вот они:С16А 3х2,5 Розетка туалет фен, бритва. С16А 3х2,5 Розетка ванна фен, бритва С10А 3х1,5 Свет кухня, туалет, коридор, звонок. С10А 3х1,5 Свет зал, спальня, ванна.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Перец Шутить изволите?...
А как Вы относитесь к тому, что в оригинале схемы после УЗО 16/0,01 стоят 2 АВ по 16А? А после второго УЗО 2 АВ по 10А?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

2sergey_sav А как Вы относитесь, что за верхним УЗО 63А/30 ма стоят пять С16???

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

Розетка туалет фен, бритва. Розетка ванна фен, бритва
Тут следует ожидать суммарный ток 20 А? И далее то же самое. Смешно?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Перец написал :
А как Вы относитесь, что за верхним УЗО 63А/30 ма стоят пять С16???

Вы о чём это???

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Выношу на Ваш суд измененную схему. По совету avmal УЗО решил оставить 16/0,1- всетаки вана ,
Только вот хватит ли двух С6А и кабеля 1мм на освещение квартиры? И можно ли дополнительную линию С16А для духового шкафа убрать под УЗО 63/0,3 (если суммарный ток по этой группе превысит 50А то должен сработать автомат на вводе 50А, и спасти жизнь УЗО 63/0,3) или лучше на линию духового шкафа поставить ДИФ 16/0,3?

Есть таблица специальная, в которой написано - номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата...
С16 * 5 штук = 80А
Автоматы обычно до 63А
С16 * 4 = 64А (вот тут и разрешается 63А, хотя 63 не удовлетворяет условию (63 >= 64)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Brem написал :
Выношу на Ваш суд измененную схему.

Мне уже больше нравится, чем первая.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

SergoHill написал :
номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата...

Ну, и что вы считаете, если на вводе 50А стоит автомат?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Brem написал :
Только вот хватит ли двух С6А и кабеля 1мм на освещение квартиры?

Кабель у Вас всё равно будет 3*1,5. А под каждый С6А Вы спокойно можете поставить более 20 ламп накаливания по 60Вт. Хватит этого?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо за помощь всем кто принял участие!

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

sergey_sav написал :
Вы о чём это???

Вот и другой человек обратил внимание.

SergoHill написал :
Есть таблица специальная, в которой написано - номинальное значение УЗО должно быть равно или больше значению одного автомата или сумме значений автомата...
С16 * 5 штук = 80А
Автоматы обычно до 63А
С16 * 4 = 64А (вот тут и разрешается 63А, хотя 63 не удовлетворяет условию (63 >= 64)

2sergey_sav Или мы с Вами рассматриваем разные схемы (вопрос, как это получается?) или Вы просто дурачитесь. Есть ещё вариант. Вы мало что в этом смыслите. Без обид.

Brem написал :
И можно ли дополнительную линию С16А для духового шкафа убрать под УЗО 63/0,3

Зачем Вам два УЗО 63А на 30мА хватит и одного
его защищает автомат 50А цепь последовательная.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Перец написал :
Вот и другой человек обратил внимание.

Если не заметили, то этого человека уже поправили.

Перец написал :
Или мы с Вами рассматриваем разные схемы…

Я рассматривал первоначальную схему автора, как впрочем и Вы.
Повторяю УЗО должно быть защищено по току от перегрузки. Для УЗО 16/0,01 должен быть предусмотрен автомат защиты с током не более 16А, на что Вы заявили

Перец написал :
За ними же стоят С16.

При этом почему то, не учли что их два... то есть максимальный ток, протекающий через УЗО превысит допустимый и может составить 32А. Для второго УЗО ток может составить 20А, так как там два АВ по 10А.
Теперь я достаточно доходчиво объяснил о чём шла речь? Если и теперь в непонятках, то без обид...
Вы мало смыслите в электрике и к тому же дурачитесь.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

filvik написал :
Зачем Вам два УЗО 63А на 30мА хватит и одного

Я так подозреваю, чтобы при утечке на кухонной линии и в комнатах свет не погас. Все-таки, очутиться в полной темноте во всей квартире будет менее комфортно, чем в части квартиры.

avmal Часто попадаются битые
конфорки, отключаешь выключателем плиты и нет проблемы, за то информативно,
исключительно быстро определяется источник сработки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

filvik написал :
исключительно быстро определяется источник сработки

А если бы после УЗО еще и автоматы поставить леграновские 1Р+N, так и вообще бы проблем не было в поиске и отключении неисправной линии.

avmal Автоматов хватает 1Р, не подключеная часть устройства не имеет утечки, т.к. только практиш прямое замыкание N и PE отрубает УЗО, а это встречается (у меня, может у Вас не так) только в процесе монтажа и демонтажа.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

filvik написал :
Автоматов хватает 1Р, не подключеная часть устройства не имеет утечки

Не понял ...

avmal Если применительно к плите. то пока горелка не включена выключателем плиты нет утечки и т.д.(фазы нет и нет утечки).