При ремонте квартиры электрик должен был сделать в коридоре проходной выключатель. Сделал... Схема работы не очень удобная - один выключатель №1 (у входной двери) включает и выключает свет (он как бы основной), а второй (№ 2 - в середине коридора) включает и выключает свет только тогда, когда № 1 - выключен.
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки? Ремонт уже закончен.

...да, стоят обычные (не проходные) одноклавишные выключатели...

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

Frodof написал :
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки?

Если все коммутации сделаны в распаечной коробке, то шансов очень мало, но можно подумать, если вы сможете изобразить какие провода и откуда идут сейчас на выключатели и светильник.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Frodof написал :
При ремонте квартиры электрик должен был сделать в коридоре проходной выключатель. Сделал... Схема работы не очень удобная - один выключатель №1 (у входной двери) включает и выключает свет (он как бы основной), а второй (№ 2 - в середине коридора) включает и выключает свет только тогда, когда № 1 - выключен.
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки? Ремонт уже закончен.

-Если к каждому выключателю от распаечной коробки идет по три провода, а между коробками-не менее 4-х проводов без учета провода заземления-то можно...

avmal написал :
если вы сможете изобразить какие провода и откуда идут сейчас на выключатели и светильник

ок, найду электрика и скину схему

Valeryko написал :
-Если к каждому выключателю от распаечной коробки идет по три провода, а между коробками-не менее 4-х проводов без учета провода заземления-то

буду пытать электрика...

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Есть еще вариант с обычной разводкой, но управлением по реле. Осталось самая малость - найти реле и засунуть все это в коробку.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

Frodof написал :
буду пытать электрика...

  • за что- "пианист играет, как умеет"
    -Схема независимого управления группой светильников из двух мест
  • на ней видно, что от распаечной коробки к каждому выключателю с парой контактных групп должно быть по три провода, а между коробками и светильниками- четыре...без учета провода заземления:

Valeryko написал :
-Если к каждому выключателю от распаечной коробки идет по три провода, а между коробками-не менее 4-х проводов без учета провода заземления-то можно...

Ну откуда же вы взяли - что нужно четыре???
В каждом конкретном случае - могут быть разные варианты.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

KiteKat написал :
Ну откуда же вы взяли - что нужно четыре???
В каждом конкретном случае - могут быть разные варианты.

  • конкректно, сколько проводов?
    -ведь, разумеется- можно вообще на каждый выключатель по одной лампе посадить- и все...
  • но смысл проходного выключателя- независимое управление группой ламп из двух и более точек
  • если выключателей три- проводов и побольше потребуется
  • но у автора ветки:

Frodof написал :
один выключатель №1 (у входной двери) включает и выключает свет (он как бы основной), а второй (№ 2 - в середине коридора) включает и выключает свет только тогда, когда № 1 - выключен.
Возможно ли исправить или усовершенствовать эту схему без замены проводки? Ремонт уже закончен.

  • т.е. конкретно имеется ДВА выключателя и требуется независимое управление этими ДВУМЯ выключателями
  • на левой схеме видно, что между выключателями два провода ( а выключатели не рядом находятся- иначе зачем два- хватило бы и одного)
  • и питание ламп- фаза и ноль- еще два...т.е всего 4...

Valeryko написал :
и питание ламп- фаза и ноль- еще два...т.е всего 4...

зачем же питание ламп, которое обычно идет отдельными проводами/кабелем - считать, что они выходят из одной коробки и входят в другую (между коробками) ?

Я всегда считал так - один кабель на выключатель, один - на светильник, один - на другую коробку (безотносительно к проходным выключателям).
Если ДВА проходных выключателя - тогда кабель по три провода на каждый выключатель, кабель на 2+1(земля) провода на светильник.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

KiteKat написал :
зачем же питание ламп, которое обычно идет отдельными проводами/кабелем - считать, что они выходят из одной коробки и входят в другую (между коробками) ?

  • к каждой лампе отдельный кабель в ДЛИННОМ коридоре (а в коротком проходные выключатели не нужны- даже 2...достаточно одного...)
  • скажем, метров 6...зачем???

KiteKat написал :
Я всегда считал так - один кабель на выключатель, один - на светильник, один - на другую коробку (безотносительно к проходным выключателям).
Если ДВА проходных выключателя - тогда кабель по три провода на каждый выключатель, кабель на 2+1(земля) провода на светильник.

  • У меня один коллега тоже так считал... пришлось переделывать, хорошо, что в коробах проводка на 5 светильников была-и коридор метров 20...
  • можете подсчитать число жил кабеля :

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Пъ написал :
!Отличное решение!

Есть еще один недостаток - одно реле остается включенным при включенном свете, ну сами контакты реле расчитаны на определенный ток.

Уже много лет у меня во всех коридорах и прихожих (2 квартиры и дом) стоят датчики движения. Офигенно удобно!

Kis написал :
Есть еще один недостаток

Это не недостаток, реле расчитаны на постоянное включение. Потребление мизерное, нагрев расчетный.