Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633
#888988

К новому году буду подключать проточный водогрей 7 Квт Atmor in-line duo. Место присмотрел - под раковиной в тумбочке в ванной комнате. потащу туда кабель 3х6 с кухни (запитаюсь от линии электроплиты). сделаю щиточек (между плитой и холодильником есть промежуток 22,5 сантиметра), туда запихаю УЗО 63А 30 мА, два C16 (На розетку будущей ПММ, и на силовую розетку для обогревателя (чтобы не напрягать скрутки под вагонкой) и два C32 (плита и водогрей)). В ЩЭ кабель защищён ИЭК ВА47-29 С40 (работоспособен, пару дней назад произошло КЗ при перегорании лампочки в электроплите ЗВИ 5020, успешно отключился вместе с вводным С50)
Вопросы:
1) Какой марки брать кабель 3х6 (в квартире всё обшито вагонкой), чтобы пролез в плинтус. по квартире проложены плинтуса cezar с кабельканалом.
2) Какие брать АВ - 1p или 1p+N. Первые вроде как должны быть понадёжнее, а вторые поспокойнее для мамы - если водогрей накроется и будет выбивать УЗО - один щелчок и путь свободен - другими потребителями можно будет пользоваться, кроме того, первые дешевле.
3) понадобиться заново наростить кабель который сейчас питает розетку электроплиты(около полутора метров, сейчас ПВС 3х4, скрученный с ВВГ 3х6(из стены)), какие купить клещи для опрессовки и какие гильзы, чтобы наростить его?
4)АВ и УЗО хочу legrand, отговорите или укрепите мнение.
5) щиток влезет только 6 модулей (vi-ko). Брать такой или посоветуете другой?
Заранее спасибо за ответы
Заранее спасибо за ответы.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2457

1) ВВГнг-П, иначе на поворотах в кабель-канале замучаетесь.
2) 1Р
3) Дорого и для разовой работы нецелесообразно. Пропаять не удаётся?
4) одобряем, если бюджет во время кризиса позволяет.
5) У ВИКО боксы ну уж совсем хлипкие. МАКЕЛ попрочнее бывает. Просто пощупать их надо. И винты в штатной латунной шинке выкрутить и торцом по напильнику повозить.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Спасобо, что откликнулись.

evgenygrig написал :
1) ВВГнг-П, иначе на поворотах в кабель-канале замучаетесь.

Точно в плинтус пролезет?

evgenygrig написал :
3) Дорого и для разовой работы нецелесообразно. Пропаять не удаётся?

работа не разовая, скруток в квартире много, плюс ещё и дача планируется.

evgenygrig написал :
5) У ВИКО боксы ну уж совсем хлипкие. МАКЕЛ попрочнее бывает. Просто пощупать их надо. И винты в штатной латунной шинке выкрутить и торцом по напильнику повозить.

А существую брэндовые накладные шестимодульные боксы шириной не более 22 см?

dinamit007
туда запихаю УЗО 63А

А существую брэндовые накладные шестимодульные боксы шириной не более 22 см?
у шнайдер-электрика например либо мини-прагма либо микро-прагма, шестимодульные если мне не изменяет память 165мм

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

dinamit007 написал :
буду подключать проточный водогрей 7 Квт Atmor in-line duo

купил был два атмора ..............гавно они , обменял в магазе на накопительный водогрей. не советую,зря тока проводкуу под него менял и гнал от щитка, хотя в принципе пригодилась

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Вообще,непонятно, на что автор надеется.

требуемая минимальная мощность проточного нагревателя для снабжения одной точки при низкой температуре воды (зимой) ----не менее 11 Квт. Естественно,при трехфазном подключении.

Однофазные 7 Квт -это только в летнее время, когда температура входящей воды 16-18 градусов сойдейт. и то,только со специальной насадкой,уменьшающей расход для душа.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

azus6 написал :
Вообще,непонятно, на что автор надеется.

требуемая минимальная мощность проточного нагревателя для снабжения одной точки при низкой температуре воды (зимой) ----не менее 11 Квт. Естественно,при трехфазном подключении.

Однофазные 7 Квт -это только в летнее время, когда температура входящей воды 16-18 градусов сойдейт. и то,только со специальной насадкой,уменьшающей расход для душа.

во-во я тож надеялся.................посоветовал ктото..................тока бабло выкинул.............одно радует что проводку сделал с мегазапасом и заземление и узо

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

вода еле тёплая..........

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Единственный минус накопителя-большие размеры . В городской ванной разместить очень затруднительно.
Но и тут есть выход Маленький накопитель (30 литров) греет воду до 80-90 градусов, а затем пользуемся смесителем

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

для кухни маленького хватает

azus6 написал :
Однофазные 7 Квт -это только в летнее время, когда температура входящей воды 16-18 градусов сойдейт. и то,только со специальной насадкой,уменьшающей расход для душа.

Мне и 5 кВт проточного хватает для душа, сейчас использую 2 кВт режим, и моюсь преспокойно. Вода тёплая.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Можно и вообще холодной мыться, но это,извините,на любителя.

К тому же с проточным можно попасть в такую очень неприятную ситуацию. Моетесь вы себе преспокойно и вдруг отрубается УЗО --ложное срабатывание (это не редкость) ---и вас окатывает ледяной водой.
Чтобы включить УЗО придется бежать (голым!) к щитку.

С накопителем это исключено.

azus6 написал :
Моетесь вы себе преспокойно и вдруг отрубается УЗО --ложное срабатывание (это не редкость) ---и вас окатывает ледяной водой.

Потухнет свет (вместе с водогреем, АО пока ещё не работает), я и воду сразу закрою, ледяной водой не окатит. А вот по поводу

azus6 написал :
бежать (голым!) к щитку.

с вами 100% согласен, хоть ни разу такого не случалось.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

Маугли7111 написал :
Мне и 5 кВт проточного хватает для душа, сейчас использую 2 кВт режим, и моюсь преспокойно. Вода тёплая.

не верю! и напор хороший? или еле текёт? Атмор?

lex2202 написал :
и напор хороший?

При хорошем напоре нужно как раз включать на 5 кВт, но с моей насадкой для душа, это будет аж до потолка бить водой (сосед подарил мне насадку для низкого и среднего напора).

lex2202 написал :
Атмор?

TESY, Болгария.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Кстати,еще про Атмор. Большинство его даже не вешает, а просто подключают через шланг.
Во время работы кладут в раковину.

Запитывают,естественно от розетки электроплиты, причем без УЗО. Просто кидают длинный шнур по типу удлинителя 3х6мм2 меди .+вилка от электроплиты . Теоретически ему УЗО не нужно , т.к во первых, есть зануление ( в розетке для электроплиты зануление совершенно честное) а во вторых по нормам у него двойная изоляция---ТЭН изолирован от воды.
Все это хорошо,но только летом.

Нашел место для столитрового накопителя. И уже более двух лет ничего не желаю слышать о проточниках и других подобных девайсах. "Казенная" вода - закрыта, она дороже в два раза. Температура горячей воды для меня имеет значение - люблю очень горячий душ и ванну! Сейчас - кипятокЪ!
Питание NYM 3*2,5 - общее со стиралкой, и УЗО общее.

Dale написал :
Нашел место для столитрового накопителя.

Он у вас настенный или напольный? Я тоже такой (в напольном исполнении) хотел. Но не нашёл. Пока приходится довольствоваться проточником. Как получим дополнительные киловатты на квартиру, так и переведём проточник в резерв - накопитель греть будем ночью, пользоваться днём. Не хватит кипятка - включим проточник, чтобы не совсем в холодной воде мыться.

Dale написал :
И уже более двух лет ничего не желаю слышать о проточниках и других подобных девайсах.

Чего-то я вчера.. Пятый год уже пошел с июня! (Пора чистить третий раз..)

Маугли7111 написал :
Он у вас настенный или напольный?

Настенный, вертикальный. "Elenberg" Вообще-то хотелось горизонтальный, но в тот момент когда он срочно понадобился, горизонтальных во всем городе не оказалось.. А недавно пробивал этот вопрос - ВАХ! Чего только нет! Круглые, плоские, горизонтальные, вертикальные, напольные.. с различными баками и системами управления..
Никогда не поверю, что при сегодняшнем выборе такому почетному изделию можно места в квартире не найти.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Да, темка интересная. Отвечаю:
1) супернапор-то и не надо, главное, чтобы не нагревать воду для "бомжарского душа"(канистра из-под грунтовки 10 литров, шаровый кран 1/2 и гофра электротехническая 16 - в качестве шланга, расход ессно не более 5 л/мин, главный недастаток - висел низко и помыть голову стоя - нереально) на электроплите, к тому же ошпариться можно малость, если подскользнуться в ванной с кастрюлей стоградусного кипятка (заправка "бомжарского душа").
2) 12 киловатт пока что слабо - на квартиру С50 однофазной мощи, а чтобы дали С63, придётся кланяться перед директором упр. компании, а мне этого не хотелось бы, к тому же придется менять дифы Энергомера в ЩЭ, чтобы поместить туда ещё АВ, плюс тащить кабель от ЩЭ, короче, заморочки.
3)Если говорите, что Атмор г-но, то предложите аналогичный по моще проточник (можно до 8,5 Квт)
4)Ложные срабатывания дают только палёные УЗО, а у меня планируется legrand...
5)Моя мама моется холодной, когда воду отключают, но мне так слабо...
6)Подключён он у меня будет капитально, чтоб если что, поворот трёх кранов, спуск тухлой воды, взвод рычажка АВ, перемена насадки и можно мыться...

evgenygrig написал :
ВВГнг-П

Легко сказать... А такого 3х6 не видел (смотрел каталог электромонтажа). 2х6 есть, а 3х6 уже не "П"... Как быть?

x.tra написал :
у шнайдер-электрика например либо мини-прагма либо микро-прагма, шестимодульные если мне не изменяет память 165мм

Ссылочку можно? Надеюсь, что они белые.

Добавлю ещё про пресс-клещи. Захотел купить вчера ПК-16 от КВТ. Нашёл в каталоге Электромонтажа (каталожный номер есс-но не посмотрел и не записал), нашёл Ближайший ко мне офис (он оказался на м. Бауманской, тк приехал в Москву на электричке (из Ногинска, на курский вокзал) (в автобусе укачивает)), нашёл офис, зашёл - спрашиваю - говорят, что у них нет таких, спрашиваю про другие офисы, говорят, что наверное в них есть, но чтобы узнать, нужен каталожный номер. В бумажном каталоге консультант (старичок) эти клещи не нашёл, поехал за лампочкой для плиты, магазин нашел, только он оказался закрыт. Короче, промотал килорубль (ездил с папой), привёз визитку электромонтажа.
Сорри, что многобукаф...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Странное дело , у вас что,воду так часто отключают? Сами же говорите,дом с электроплитами, значит в городе живете.
Вот у нас, хоть и за городом, но горячая есть всегда, даже летом. А вот с холодной проблемы-из-за слабого напора к нам на последний этаж (второй_ ) не всегда доходит.

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 374

dinamit007 написал :
нашёл офис, зашёл - спрашиваю - говорят, что у них нет таких

Лучше звоните им предварительно и спрашивайте, что в каком офисе есть. На Бауманской у них вообще крохотный подвал и очень ограниченный ассортимент на складе.

Dale написал :
Никогда не поверю, что при сегодняшнем выборе такому почетному изделию можно места в квартире не найти.

У нас нет в продаже напольных. А настенный повесить некуда - в нашем панельном одноподъездном доме (типа "брежневезированной чешки") несущими стенами являются только семь стен - четыре наружные стены дома, две стены отделяющие квартиры от этажно-лестничной площадки, и стена отделяющая некоторые квартиры от лифтовой шахты. Все квартиры угловые, дом квадратный. В общем, легко согласовывать в доме типа нашего перепланировки - все простенки в полкирпича. Три несущие стены на квартиру + вентиляционная шахта двойной толщины отделяющая от соседа (на которую бойлер вешать думаю, рискованно, бетон тонкий). Единственное место для установки бойлера - наружные стены квартиры - в кладовке (об площадку), и у газовой трубы (на кухне об балкон), но там у меня холодильник (кухня и без того маленькая, 5 м2) и рядом электроплита.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

azus6 написал :
Странное дело , у вас что,воду так часто отключают?

не часто (раз в год в основном), да только мыться привык каждый день, и родители тоже, и неделя-две профилактики становятся просто ужасными. Да и так могут отключить иногда на несколько часов, редко, но бывает...

Dale написал :
Никогда не поверю, что при сегодняшнем выборе такому почетному изделию можно места в квартире не найти.

 С чего накопительный водогрей стал почетным, зайдите в 

конфу к сантехникам - оказывается ни что человеческое им не чуждо, текут причем не слабо, гниют и тухнут - к стати тухнут очень прилично.

dinamit007 написал :
6)Подключён он у меня будет капитально, чтоб если что, поворот трёх кранов,

У меня двух и можно мыться или мыть,
8кВт работают от трехфазного 12кВт Siemens, включает и выключает его встроенное диф. реле при включении разбора воды.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

filvik написал :
У меня двух и можно мыться или мыть

у меня можно только три крана, ибо ставлю я его не у ввода воды в квартиру

dinamit007 написал :
у меня можно только три крана, ибо ставлю я его не у ввода воды в квартиру

У меня тоже далеко от ввода, на кухне.
Два крана- 1 кран закрывает ввод горячей воды, 2 кран перемычка с холодной на линию горячей воды и как следствие везде горячая вода и на кухне и в ванной.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Ясно, значит водогрей не отсекается полностью. Ответьте пожалуйста по поводу кабеля, водогрея и пр. в посте 24

dinamit007 написал :
Ясно, значит водогрей не отсекается полностью. Ответьте пожалуйста по поводу кабеля, водогрея и пр. в посте 24

А зачем полностью отсекать, ведь диф не включит его если не будет расхода.
У меня стоит на кухне под раковиной, подводка к раковине холодной и горячей воды перемкнута проточником ,подключен тоже к розетке плиты, 3х6 ВВГ.