#899021

Уже 3 года функционируют два теплых пола в квартире. Оба - Devi, оба с Devireg 550.
Некоторое время назад в ванной пол остыл. Увеличение установленной температуры ничего не дает. На дисплее есть индикация включенного нагрева, а пол остается холодным.
Если снять напряжение с регулятора на продолжительное время, то пол сначала нагревается, а потом, в течение 1-2 суток постепенно остыввает.
Кабель звонится, сопротивление похоже на правду.
Датчик температуры тоже звонится.

Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Проблема с регулятором. Точнее с его устройством коммутирующим сам "теплый" кабель.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Т. е., его надо менять? Дело не в настройках?

2Danmos
отключите регулятор, замерьте сопротивление термокабеля (хотя если он на пару дней нормально нагревается должен быть в порядке) сам регулятор в сервис - надо смотреть его настройки, возможно сбились настройки датчика температуры воздуха и датчика в полу.
вообще глобальная проблема 550х это их "горе от ума"

Спасибо.

Кабель в норме - замерял сопротивление.
Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.

Кстати, интенсивность нагрева кабеля реализуется величиной подаваемого напряжения, или его широтно-импульсной модуляцией?

2Danmos
температура нагрева обеспечивается продолжительностью подачи напряжения на греющий кабель

Danmos написал :
Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.

а с какого датчика он в этот момент температуру берет? дело в том, что значок нагрева у него может гореть постоянно, а напряжение на кабель он порционно подает...
вобщем снимайте и везите в сервис. дистанционно такие штуки не чинятся к сожалению

Ясно. Спасибо.

Сервис не порекомендуете?

о сколько нам открытий чудных,
готовит просвещенья дух
и гугль сын ошибок трудных
и яндекс, парадоксов друг

Спасибо, это я уже нашел.

2Danmos
Если среди знакомых есть человек умеющий НОРМАЛЬНО обращаться с паяльником (для радиодеталей) можете отдать на ремонт ему. Ремонт такой неисправности займет максимум полчаса (при наличии запчастей). Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка). После вскрытия дефектного реле обнаружилось,что неподвижный контакт чуть сместился и перестал создавать цепь питания "теплого" кабеля. Визуальные признаки неисправности регулятора были те же что и в Вашем случае (светит но не греет ).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

2Danmos Для начала попробуйте "обмануть" дивайс. Замените греющий кабель на лампу накаливания ( это даст возм-ть визуально контролировать вкл/откл регулятором напряжения на кабеле ), а термодатчик - переменным/подстроечным резистором кОм на 15-20. Крутим резистор - смотрим на лампу.
При отрицательном результате опыта - придется разбирать. С электроникой как, знакомы ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Elden написал :
Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка).

Несрабатывание реле м.б. вызвано разными причинами - пробой шунтирующего обмотку диода, ключевого транзистора, трещина в дорожке, ложная пайка, дефект микроконтроллера и пр.
Вам повезло, что дефект так быстро и просто был локализован.

А там больше ломаться - то и нечему
И шунтирующего диода там нет.

Регистрация: 01.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 24

У меня тоже были проблемы такого характера на этом же оборудовании. Проблема решилась тотальной проверкой всех настроек контроллера. Причина - из мастера контроллер возомнил себя слейвом.

Это очень надежное оборудование и вероятность аппаратной проблемы гораздо меньше, чем программной.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Elden написал :
А там больше ломаться - то и нечему

Ну как сказать - например, после испытаний на надежность часто убеждаешься в обратном

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Opticon написал :
Это очень надежное оборудование и вероятность аппаратной проблемы гораздо меньше, чем программной.

Если в изделии глючит софт или горит железо при эксплуатации в заявленных режимах, то вряд ли это изделие может считаться надежным, ибо отказ ( для потребителя ведь неважно по какой причине ) будет и в том, и в другом случае.

Та же фигня : Из пяти полов через два с половиной года - два перестали работать , не слышно щелчка срабатывания реле, а внешне - все "греет". ( Devireg 550)
Народ, кто чинил этот регулятор - что это стоит и сколько времени занимает ?
Кто снимает их - фирма или самому надо везти ?
Уж больно новый дорого стоит !
Может есть смысл вообще его поменять на другой тип ?

Временно решил проблему так:
Как перестает греть, берешь отвертку, желательно побольше, и обратной стороной, т. е. ручкой бьешь по регулятору.
Последний раз пришлось его так лечить недели две назад, видимо он испугался и теперь работает без сбоев.

Удачи.

Только что вскрыл его.
Реле сделано в Польше, так и написано.
Вот тебе и Дания.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Danmos написал :
Реле сделано в Польше, так и написано.

Relpol небось ?

Danmos написал :
Вот тебе и Дания.

Ну и что ? Там датского - только регистрация фирмы в данной стране.
Разработка, например, м.б. сделана в Корее, реле в Польше, чип контроллера в Мексике, силовые компоненты в Марокко, софт написан в Индии, печ. плата и собран весь дивайс - в Таиланде, Китае, Тайване.

отработав 4 года Devireg 550 стал немного глючить. а именно: 1 раз в каждую минуту в датчике слышно какое-то чирикание, словно он хочет включиться а не может, при этом индикатор вырубается полностью на 1 сек, а затем снова включается. Температура пола стала заметно ниже. Вроде всё перепрограмировал заново но ничего не помогло. Может кто встречал такое?

Может кто подскажет что поставить на место глючащего Devireg 550, что бы дёшево надёжно и по размерам на место подошло. наворотов лишних совсем не надо!

Поставьте I-WARM 710 VISIO от теплолюкса. Цена вопроса 2 тыр. с копьями. Вроде пока на них
не жаловались. Он правда несколько попроще, но есть уних и программируемый.

А чего же он трещит каждую минуту? и греет в пол накала? Devireg 550

farmserv Очень похоже на неисправность схемы питания регулятора.

Недавно подымал подобную тему (теплый пол SpyHeat), проблема была в сухой пайке диодного моста. Что было обнаружено после выгорания последнего при неудачных попытках найти косяк. Напряжения в схеме управления не хватало для полноценного срабатывания реле. Восстановление фунций при "нежном" постукивании по корпусу говорит именно о плохом контакте. Электроника - наука о контактах.

так что взять пропаять всё? а при какой температуре паяльника? или может релюху которая трещит заменить? кстати не знаете какая там модель стоит? вроде похожие я в Магазине Микроника Видел в Питере.

2farmserv
Не имея опыта КРАЙНЕ не советую приобретать его на подобных устройствах. Можете купить новый терморегулятор.

Elden написал :
И шунтирующего диода там нет.

А от этого может пробить транзистор, управляющий этим реле, и он перестанет отключаться.

farmserv написал :
при этом индикатор вырубается полностью на 1 сек, а затем снова включается. Температура пола стала заметно ниже. Вроде всё перепрограмировал заново но ничего не помогло. Может кто встречал такое?

Проверь исправность электролитических конденсаторов.

ПОДСКАЖИТЕ плыззз, какое название\марка индикатора в терморегуляторе теплых полов I-WARM
710, чтобы можно было поискать, где купить оный! Из-за плохого контакта в силовых клеммах,
клеммы оплавились, и их пришлось заменить. Операция прошла успешно, но регулятор успел
упасть на пол и повредить индикатор. На самом индикаторе опозновательных значков не
обнаружено.