Добрый день!
Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В.
Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.

Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.

У нас делается ремонт и будет меняться электропроводка.

1) Будет ли в такой электросети работать современная электроника, например, ИБП (APC Back-UPS RS 500VA), которые измеряют напряжение, и стабилизаторы?
2) Как грамотно защищать ее от перенапряжения? Схема подключения УЗО, как я понимаю, уже обсуждалась http://www.mastercity.ru/old\_forum\_archive/10/1002011.shtml
3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать?
4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить?
5) Какие еще есть нюансы?

Заранее спасибо.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

2dehopt Ничего не предпринимайте, кроме как немедленно обратитесь в энергоснабжающую организацию.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения? или у вас своя маленькая ГЭС, которая выдает такое

У нас у соседей то же самое, наверное, весь поселок так питается.

dehopt написал :
Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В.
Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.

Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.

Подключение от ВЛ или кабелем прямо от КТП?
Что за четыре жилы входят в дом? Кабель/провод/четыре провода? Материал, сечение...

Kis написал :
москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?

Это последствия перехода со 127В на 220В.

Подключение кабелем, похоже, медным 4х2,5.
На нашей улице на столбах протянуты провода, со столба кабель уходит под землю в трубе и выходит на доме, затем стоит коробка, где разветвляются линии ко мне и к соседу, из этой коробки кабель приходит на мой "щиток"

Две левые жилы подключены и идут после автомата в счетчик, другие - нет.
Предыдущий хозяин объяснил, что они завели на входной выключатель третью жилу, чтобы в случае отключения одной из фаз можно было подключиться к другой.

Где находится наш трансформатор, я точно не знаю, предположительно, на соседней улице.

Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

ВТБ! написал :
Это последствия перехода со 127В на 220В

Учитывая, что мне 45 и я такого не помню, хотя и жил в такой глухомани под Ростовом..., это ж в каком году было.

Kis

"Дядя Холодилин, - вдруг спросил мальчик, - а что это за война такая - 127 на 220? Я про неё ничего не слышал." (С) Гарантийные человечки

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

dehopt написал :
3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать?

Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.

dehopt написал :
4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза?

В идеале двухполюсные. Кто-то такие видел в продаже?

dehopt написал :
Какие автоматы ставить?

Двухполюсные.

dehopt написал :
На нашей улице на столбах протянуты провода

Сколько проводов? Уличное освещение есть?

Kamikaze написал :
вполне можно делать систему заземления ТТ

Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.

Три провода, фонарь на столбе включается выключателем на столбе, так что, наверное, специальных проводов для него нет. Так что, наверное, четвертая неподключенная жила - это земля, то есть металлическая труба, в которой провод идет под землей.
Между каждой подключенной жилой и этой четвертой напряжение - 130 В, между третьей и четвертой - 80 В, так что, наверное, я что-то не так померил в первый раз и у меня на каждой фазе - 127В.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.

Думается, емкостного тока замыкания на землю для УЗО хватит в любом случае. А не хватит при первом замыкании - всяко хватит при втором. А судя по имеющемуся перекосу, первое замыкание (хорошая утечка, "левое" подключение) уже где-то имеется.

Судя по всему у вас сеть 127/220, то есть фазное напряжение =127, линейное=220, при чём в вашей сети что-то нето с заземлением нейтрали, кстати, было бы полезно увидеть фотографию опоры ВЛ к которой подцеплен Ваш кабель

Kamikaze написал :
тока замыкания на землю для УЗО хватит в любом случае

Да нет, я об использовании названия ТТ.

не хватит при первом замыкании - всяко хватит при втором

IT стало быть?

dehopt написал :
Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В.
Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.

С фазы на землю у вас должно быть 127 Вольт, но, поскольку не так, то нужно разбираться.

dehopt написал :
Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.

Это третья фаза.

dehopt написал :
Будет ли в такой электросети работать современная электроника,

Будет работать нормально.

dehopt написал :
Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить?

В любом из проводов, только отделите освещение от других цепей с использованием двухполюсного автомата. Не меняйте лампочки не обесточив линию освещения автоматом.

Kis написал :
Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?

Нет.

Auri написал :
Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.

220 без нейтрали?

Kamikaze написал :
Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.

Можно, но тут, не ТТ получается, а IT с неработающей защитой в ТП.

ВТБ! написал :
IT стало быть?

Так точно, тем более, если с фазы на землю подсоединить лампочку, и такой перекос происходит.....

Маугли7111 написал :
220 без нейтрали?

Естественно.

С фазы на землю у вас должно быть 127 Вольт, но, поскольку не так, то нужно разбираться

Я еще раз померил напряжения, на этот раз вместо дождевальной системы в качестве земли использоал трубу отопления, заземленную через АОГВ на газовую трубу, получилось то же самое, что и в первый раз: рабочие жилы имеют напряжение 180 В, третья и четвертая (не подключенная ни к одному из трех проводов на столбе) - порядка 33 В.

Рабочее напряжение гуляет, днем было 230, сейчас 212.

Я попробую вызвать электрика из местной электросети, чтобы он прояснил ситуацию.

Будет работать нормально.

Я знаю, что многие сетевые фильтры и ИБП в ходе своей работы автоматически определяют фазу, некоторые требуют перевернуть вилку в розетке, чтобы быть подключенными определенным образом. Как такие устройства смогут работать в моей сети?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
IT стало быть?

"Семен Семеныч!"

dehopt написал :
Я знаю, что многие сетевые фильтры и ИБП в ходе своей работы автоматически определяют фазу, некоторые требуют перевернуть вилку в розетке, чтобы быть подключенными определенным образом. Как такие устройства смогут работать в моей сети?

Если поставить трёхфазный трансформатор (или с трёх фаз на одну), то будет Вам TN-S.
Но у такого решения пара недостатков:
очень дорого;
официальное оформление затруднено.

dehopt написал :
Я еще раз померил напряжения, на этот раз вместо дождевальной системы в качестве земли использоал трубу отопления, заземленную через АОГВ на газовую трубу, получилось то же самое, что и в первый раз: рабочие жилы имеют напряжение 180 В, третья и четвертая (не подключенная ни к одному из трех проводов на столбе) - порядка 33 В.

Проще всего вам поставить трёхфазный счётчик, и не морочить голову - у вас уже три фазы.

а какие нам применять узо?
нам смонтировали контур заземления, но мы не можем найти в продаже узо 2P+N.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2dehopt А "+Н" и не надо. Через УЗО идут две Ваши фазы (после реконструкции сети - фаза и рабочий ноль), а земля идет МИМО УЗО и всех остальных (защитно-)коммутационных аппаратов.
Примерчик схемки ТТ (пусть у Вас не ТТ, а IT, в рамках дома это не так важно) дан в Хэлпчике

Всем большое спасибо! Сегодня успешно смонтировали щиток, подключили всю внутреннюю проводку. УЗО подключены, как советовал 2Kamikaze, и работают (отключаются при замыкании фазы на землю). Однофазный двухтарифный счетчик тоже работает. Все автоматы поставили двухполюсные. Двухполюсных выключателей освещения не нашли, но выделили освещение в отдельную группу, которая обесточивается на щитке. Контур заземления сделали по правилам (три трехметровых уголка, обвязанные стальной полосой) и не стали заземляться на существующие металлоконструкции.

Никто из представителей местного энергосбыта так и не смог дать никаких комментариев по поводу перекошенного напряжения отдельных фаз, но межфазное довольно стабильное - ок. 220.

у нас пол города , стоят трансы по схеме треугольника и ничего, город работает, никто ничего менять не собираеться, более того по старинке у всех в квартирах стоят однофазные автоматы или пробки.

правда не в Донецке

zverek написал :
у нас пол города , стоят трансы по схеме треугольника и ничего, город работает, никто ничего менять не собираеться, более того по старинке у всех в квартирах стоят однофазные автоматы или пробки.

Треугольник изолированный от земли, или с заземлённой фазой?
PS. Как эти схемы в отличие от звезды называются? Извините, что забыл, у нас в Мариуполе такого не встречал.