Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста как в бытовых условиях можно измерить сопротивление заземления?

EWSD Для официальных бумаг результаты бытовых измерений всё равно не пригодятся.
А для безопасности лучше УЗО поставить.

Или цели радиолюбительские?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Хочу делать у себя в частном доме, вот и задался таким вопросом. Для личного самоуспокоения.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2EWSD Какая система заземления будет? TN, TT? Наличие УЗО?

EWSD Какую избрали систему заземления?
Что за грунт?

Для личного самоуспокоения

Для успокоения исправная СУП и УЗО много важнее, чем уменьшение сопротивления заземлителя в десяток раз.

EWSD написал :
в частном доме

Если дом деревянный, то не потребуется ли молниезащита?

Система ТТ с применением УЗО. Но вопрос в том, как(схема) измерить сопротивление контура и какими средствами.

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

EWSD написал :
Но вопрос в том, как(схема) измерить сопротивление контура и какими средствами

Рекомендую для начала его рассчитать. Например, с программой "Электрик" это сделать достаточно просто.

EWSD написал :
Система ТТ с применением УЗО.

Номинал УЗО известен?
Тогда рассчитайте потребное сопротивление.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

2EWSD Вот ссылка. ИМХО, ничего сложного.

Спасибо за ответы, документики почитаю.

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

EWSD написал :
А делая контур наверное прийдётся вкопаться в грунт на 1- 1.5 м., а потом вбивать уголки.

На производстве делается так: выкапывается траншея глуб. 0,8 м и в ней забиваются уголки длиной 2,5 м. Уголки соединяются полосой с помощью сварки и кусок полосы выводится на поверхность. Траншея закапывается.

А зачем кусок полосы выводить на поверхность?

EWSD Чтобы со стали на медь перейти не под землёй.
Вы можете вести сталью хоть до ванны, если длины хватит.

Я собираюсь на месте, прямо к контуру присоеденять медный кабель.

EWSD написал :
на месте, прямо к контуру

В грунте?!
Выведите эту полосу в сухой подвал и перейдите на медь там.

ВТБ! написал :
Выведите эту полосу в сухой подвал

И приварив к ней несколько хороших болтов - превратите её в ГЗШ.
Не забудьте покрасить в черный цвет.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

Radon написал :
На производстве делается так: выкапывается траншея глуб. 0,8 м и в ней забиваются уголки длиной 2,5 м. Уголки соединяются полосой с помощью сварки и кусок полосы выводится на поверхность. Траншея закапывается.

Добавлю, что между уголками как правило не меньше 2,5 м. и стальная полоса в сечении не меньше 40*4. Если под землёй соединять с медным кабелем, то придётся тщательно спаять и заключить в герметичную муфту, что под силу электромонтажникам. По всем правилам, должно быть два заземляющих проводника: с одного конца контура и с другого. И того-2 муфты. В помещении кабели включаются на щиток заземления параллельно.

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Перец написал :
и стальная полоса в сечении не меньше 40*4

Теперь уже 50х5 нужно.

Перец написал :
Если под землёй соединять с медным кабелем

А это делать вообще нельзя. Еще забыл добавить, что все соединения контура в земле только сваркой.

Цитата:
Сообщение от Перец
Если под землёй соединять с медным кабелем

А это делать вообще нельзя. Еще забыл добавить, что все соединения контура в земле только сваркой.

Почему так нельзя?
Хорошо заизолировать и куда оно денется.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

2Radon Про 50*5, наверно нормы изменились за 8 лет.

Перец написал :
А это делать вообще нельзя

Так было в проекте от очень серьёзной организации, проектирующей для ОАО "Уралсвязьинформ". Всё отлично работает, сопротивление в норме. Полоса была тщательно залужена и спаяна с кабелем 16 мм2. Потом муфта с заливкой эпоксидной смолой.

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 590

Перец написал :
Полоса была тщательно залужена и спаяна с кабелем 16 мм2.

Раньше допускалось в сухих помещениях, а от контура до входа в здание - только сварка. По крайней мере так было раньше.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

кныш написал :
Раньше допускалось в сухих помещениях, а от контура до входа в здание - только сварка. По крайней мере так было раньше.

Жаль, там уже не работаю, а то бы сфоткал чертёж.

Перец написал :
Полоса была тщательно залужена и спаяна с кабелем 16 мм2. Потом муфта с заливкой эпоксидной смолой.

Не уверен, что автор сможет выполнить такое соединение с первого раза.
К тому же сварочник будет под рукой.

Регистрация: 22.10.2008 Сосновый Бор Сообщений: 56

Перец написал :
Полоса была тщательно залужена и спаяна с кабелем 16 мм2. Потом муфта с заливкой эпоксидной смолой.

За 4 года курирования электромонтажных работ на атомной станции и обычных ТЭЦ таких проектов еще не видел.

А можно, я как чайник, спрошу - а зачем тогда защитное заземление? Если автомат не сработает?

Насколько помню, УЗО появилось сравнительно недавно. А требования к обязательному защитному заземлению электроустановок (не в быту) - им уже много лет.

Хочу понять физику процесса - что будет происходить при пробое фазы на заземленный корпус?
Объясните, пожалуйста, "на пальцах".

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

KiteKat написал :
Насколько помню, УЗО появилось сравнительно недавно. А требования к обязательному защитному заземлению электроустановок (не в быту) - им уже много лет.

А как Вам мнение ПУЭ тех времен, когда УЗО не были массово распространены, которому уж "много лет"?

ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней-
тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а
также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по-
стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та-
ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их
зануления не допускается.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

KiteKat написал :
Хочу понять физику процесса - что будет происходить при пробое фазы на заземленный корпус?
Объясните, пожалуйста, "на пальцах".

См.Help по заземлению и безопасности!, посты №№ 9, 22, 23.

Давным-давно была система IT и там основной защитой было заземление, причем, сеть могла кратковременно продолжать работу при однофазном замыкании на землю, потом с нее повсеместно в быту и на обычных производствах перешли на TN, где заземляется нейтраль источника, а основная защита на случай пробоя в электроприемниках - автоматическое отключение питания (посредством предохранителей, автоматов, а впоследствии и УЗО) с присоединением корпусов электроприемников к глухозаземленной нейтрали - занулением (грубо говоря, такое специфическое заземление через нулевой защитный проводник). Но термины "контур заземления", "защитное заземление" сохранились в рабоче-крестьянских массах. С распространением УЗО нашла применение система ТТ, где основная защита - автоматическое отключение питания посредством УЗО с заземлением электроприемников.

По-моему тыщ за пять рублей мне вбили обмедненный штырь на глубину более 6 м, медный многожильный кабель 10 или 6 мм идет сразу в щиток. Желею только что кабель не приварил а прикрутил к штырям.

На тот момент не было ни времени, ни возможности делать самому. Хорошая статейка во вложении если делать самому.

В свое время тоже задавался этим вопросом замера сопротивления: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48266

В закрытых системах вроде менее жесткие требования к сопротивлению

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2alex23945 О! Спасибо! Я пытался найти эту темку, но не смог подобрать комбинацию слов для искалки

А измерять пробовали?