#910822

Уважаемые мастера, формально существует возможность сделать заземление для отдельно взятой квартиры в 2-этажном кирпично-деревянном 16-квартирном доме.
Питание на дом приходит по воздушке со столба только двумя проводами - фаза и ноль, если это имеет отношение к делу.

Заренее благодарен.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Полная реконструкция, короче. Лезете в подвал, проверяете наличие СУП, если её нет - делаете, заземляющее устройство вкапываете, ставите вводной щит, на шине PE всё это объединяете, туда же ноль КТП, с соседнего винта - ноль на нулевую шину, далее аппараты защиты и трёхпроводку в одну квартиру, на другие АВ подключить гнилые штатные стояки.... Но всё это надо бы согласовать....

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

guest15 написал :
если это имеет отношение к делу

Чтобы сделать реконструкцию на TN для всего дома, потребуется для начала поменять ввод на трёхфазный.
Да и молниезащиту оборудовать, если её нет.

Придётся пока обойтись двухпроводкой под защитой УЗО.

ВТБ! написал :
Придётся пока обойтись двухпроводкой под защитой УЗО.

Или сделать ТТ на вашу квартиру.

Маугли7111 написал :
Или сделать ТТ на вашу квартиру

Ага, и получить "заряд бодрости" между смесителем к стиральной машиной при аварии у соседа.
Двухпроводка безопаснее выйдет...

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

ВТБ! написал :
Ага, и получить "заряд бодрости" между смесителем к стиральной машиной при аварии у соседа.

А какие аварийные ситуации могут быть у соседей?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

guest15 написал :
А какие аварийные ситуации могут быть у соседей?

пробьёт ТЭН на корпус заземлённой на стояк ХВС стиралки, стояк ХВС окажется под напряжением...

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

dinamit007 написал :
пробьёт ТЭН на корпус заземлённой на стояк ХВС стиралки, стояк ХВС окажется под напряжением...

Стояк ХВС - это трубы водоснабжения?

Стояк ХВС - это трубы водоснабжения?

Да,
ХВС-это труба холодного водоснабжения
ГВС-это труба горячего водоснабжения

имея такой же вопрос, хочу подитожить:

1.соединять ноль и провод,который используется для заземления корпусов приборов - НЕЛЬЗЯ, даже если это делается на входе в квартиру, и дальше эти проводники не замыкаются друг с другом.

2.защиты УЗО в такой ситуации достаточно.

Я прав?

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

dinamit007 написал :
пробьёт ТЭН на корпус заземлённой на стояк ХВС стиралки, стояк ХВС окажется под напряжением...

Так ведь стояк ХВС разве не заземлен?
Обсуждаемая квартира находится на 1-ом этаже. Даже если соседи сверху заменят у себя трубы стояков на пластик, разве это может быть опасным?
Где здесь засада? Чего я не улавливаю?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

guest15 написал :
Так ведь стояк ХВС разве не заземлен?

В какой-нибудь ржавой муфте может быть нарушен контакт, из за этого стояк может оказаться под напряжением. (ток утечки мал), да и сгниёт стояк скоро. Вообще тема интересная. Спецы, ответьте, почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

dinamit007 написал :
Спецы, ответьте, почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

Монтируйте отдельный контур заземления, и заземляйтесь на здоровье, это полезно. Но старайтесь всё делать по проекту, и не забудьте выполнить СУП на этот контур заземления, поставив токоизолирующие вставки на вводе ХВС и ГВС.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Маугли7111 написал :
Но старайтесь всё делать по проекту

Ни одна проектная организация в здравом уме и доброй памяти не выдаст такой проект. Подсудное дело.

Маугли7111 написал :
и не забудьте выполнить СУП

А полы?

dinamit007 написал :
почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

dinamit007 написал :
В какой-нибудь ржавой муфте может быть нарушен контакт, из за этого стояк может оказаться под напряжением. (ток утечки мал), да и сгниёт стояк скоро.

Имеется ввиду участок ГВС/ХВС в подвале дома?

Kamikaze написал :
Сообщение от Маугли7111
Но старайтесь всё делать по проекту

Ни одна проектная организация в здравом уме и доброй памяти не выдаст такой проект. Подсудное дело.

ВТБ! написал :
Сообщение от dinamit007
почему в доме с одной фазой нельзя сделать ТТ (на весь дом)?

Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.

Получается в данном случае формально любое заземление запрещено, пока не выполнена замена однофазного ввода на трехфазный.
Это просто формализм или есть какое-то логичное обоснование данного требования?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

guest15 написал :
Имеется ввиду участок ГВС/ХВС в подвале дома?

да

ВТБ! написал :
Потому что при проектировании реконструкции многоквартирного дома запросят ТУ на трёхфазное подключение и выберут систему заземления TN-C-S.

guest15 написал :
Получается в данном случае формально любое заземление запрещено, пока не выполнена замена однофазного ввода на трехфазный.
Это просто формализм или есть какое-то логичное обоснование данного требования?

Совсем забыл сказать - изначально по проекту нашего дома предусматривалось:

  1. Для квартир TI,
  2. Для лифта ТТ.
    Потому у меня и есть ТТ.
    Кабель стояка 3х16+1х10, щиты этажные изолированы от арматуры дома и от нулевого провода стояка, хотя болт заземления имеется. Одноподъездная девятиэтажка (хрущёвка?) 1969 г. сдачи в эксплуатацию.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Маугли7111 написал :

  1. Для лифта ТТ.

Господь с Вами!!!

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 259

Kamikaze написал :
Сообщение от Маугли7111

  1. Для лифта ТТ.

Господь с Вами!!!

В наших девятиэтажках, для лифтов, видимо, схожая ситуация. Металлоконструкции шахты заземляются через стальную полосу, которая вкапывается на длину 5 метров рядом с домом. Друг работал лифтером-ремонтником - рассказывал, что, по крайней мере так должно быть по правилам. (Хотя в реале до "настоящей земли" эта полоса не всегда доходила - в некоторых домах болталась "сама по себе" на выходе из шахты в подвале)

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Главное, чтобы эта полоса была присоединена к корпусу хотя бы одного силового РП, ШУ лифта, т.е. соединена с PEN-проводником. А повторное заземление - дело второе.