Двигатель большой мощности (90 квт.) подключен по схеме звезда-треугольник.
Разгон на звезде, работа на треугольнике. Надпись на шильдике звезда 380\треугольник220
Напряжение сети 380. Не сгорит ли двигатель при таком подключении, ведь при треугольнике
на обмотках будет напруга 380 В?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

sell написал :
Напряжение сети 380. Не сгорит ли двигатель при таком подключении, ведь при треугольнике
на обмотках будет напруга 380 В?

Сгорит.

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Какие же параметры двигателя должны быть, что бы он работал ?

sell

660/380, надо полагать.
А какая мощность трансформатора?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

ВТБ! написал :
660/380, надо полагать.

Или 127/220 для сети.

Благодаю всех за участие. Действительно нужно выбрать двигатель 380\660

sell

Вроде бы, если трансформатор мощнее трёх сотен киловатт, то можно и этот двигатель задействовать.

Просто подключить на звезду?

Да, но падение напряжения при пуске будет заметное.