Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275
#920455

Вопрос по выбору автоматов.

В квартире будет две основные линии (назовем их А и Б). От каждой из которых пойдут отдельные линии на группы розеток и на группы освещения.

По электрике у меня остался только один вопрос, касающийся выбора автоматов.

Я планирую на линию А поставить автомат 25А, 2-хполюсный, Legrand DX 06470 (10кА)
на линию Б - 40А, 2-хполюсный, Legrand DX 06472 (10кА)

А на группы розеток уже соответственно однополюсные по 16А (Legrand DX 03386, 6кА)
и на группы освещения - однополюсные 10А (Legrand DX 03382, 6кА).

Вопрос следующий - стоит ли на отдельные линии на группы розеток и освещения ставить двухполюсные автоматы? Насколько я понимаю - нет. Или я не прав? Какие +/- обоих вариантов (я остановился на однополюсных, т.к. иначе мне не хватит шкафа в 36модулей).

Заранее благодарю за ответы...

P.S. Что касается УЗО и пр. - тут уже давно все решено.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Если место ограничено, то можете поставить все АВ 1Р.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

sergey_sav написал :
Если место ограничено, то можете поставить все АВ 1Р.

Или все 1Р+N, если сильно не ограничен бюджет.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275

Или все 1Р+N, если сильно не ограничен бюджет.

Но ведь 1P+N занимают 2 модуля. А места не так уж и много.

И все же: чем лучше 1P+N по сравнению с 1P?

P.S. И чем Legrand DX лучше Legrand LR'а?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Serg21220 написал :
Но ведь 1P+N занимают 2 модуля.

Если Legrand DX, то один.

Serg21220 написал :
чем лучше 1P+N по сравнению с 1P?

Попробуйте поиск - столько переговорено на эту тему, что оскомину набить можно.
DX - промышленная серия со всеми вытекающими ...

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275

А подскажите еще вот что. Какой надо ставить автомат на входе, чтобы при КЗ отключался ТОЛЬКО автомат на конкретной линии, но не тот, что на входе.

Serg21220

Селективность при КЗ в доме с электроплитами обеспечить не всегда возможно.
Но если автоматы групповых линий будут с характеристикой В,
а автомат на 25А с характеристикой D, то определённые шансы есть.
Если же автоматы на освещение будут В6, то риска остаться в темноте после перегорания лампы накаливания скорее всего не будет.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Serg21220 написал :
А подскажите еще вот что. Какой надо ставить автомат на входе, чтобы при КЗ отключался ТОЛЬКО автомат на конкретной линии, но не тот, что на входе.

Автомат категории применения В. Но таких бытовых модульных - не существует
Или с только тепловым расцепителем. Тоже почти вымерли

В остальных случаях, даже с групповым В16 и вводным D50 селективность не гарантируется. Хотя вероятность и значительно возрастает.

Kamikaze написал :
Но таких бытовых модульных - не существует

Чисто бытовых может и нет.
А автоматы универсального назначения (от бытового до промышленного) на 6..10кА есть.
Просто они дороже.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2ВТБ! А места не покажете?

2ВТБ! 2Kamikaze

А о каких автоматах идет речь?

"Автомат категории применения В" - это что за звери?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Solovey написал :
"Автомат категории применения В" - это что за звери?

Селективные (с задержкой срабатывания в заданном диапазоне ТКЗ).

Kamikaze написал :
места

О! А я о другом, естественно.
Слово бытовые с толку сбило...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

а я уж размечтался

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275

Kamikaze написал :
В остальных случаях, даже с групповым В16 и вводным D50 селективность не гарантируется. Хотя вероятность и значительно возрастает.

Т.е. автоматы типа B срабатывают раньше, чем тип C? А тип С раньше, чем тип D? Так?

Т.е. если вводной автомат на вводе, например, Legrand DX 06637, 40А (тип D), а на линиях будут Legrand DX 03270 16А (тип B) - то в этом случае вероятность обеспечения селективности будет больше, чем если бы на вводе был бы Legrand DX 06471 40А (тип С), а на линиях - Legrand LR 604805 16А (тип С)?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Serg21220 написал :
Т.е. автоматы типа B срабатывают раньше, чем тип C? А тип С раньше, чем тип D? Так?

См. в хэлпе.

Serg21220 написал :
Т.е. если вводной автомат на вводе, например, Legrand DX 06637, 40А (тип D), а на линиях будут Legrand DX 03270 16А (тип B) - то в этом случае вероятность обеспечения селективности будет больше, чем если бы на вводе был бы Legrand DX 06471 40А (тип С), а на линиях - Legrand LR 604805 16А (тип С)?

Да, в связке D+В шанс селективности значительно выше.