Покритикуйте, пжста, мое творение.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3844

2Tatush Наверное 10 мА вызовет вопросы...

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

А почему вопросы - это же в мокрой зоне. Иле я ничего не понимаю?

Я не электрик, я только учусь... (почти цитата)

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3844

Tatush написал :
А почему вопросы

Почитайте пункт 4.15:

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Tatush
Достаточно много потребителей на 10 ма УЗО и разветвленная проводка - может будет работать, а может и нет...
Будьте к этому готовы....

Т.е. их нужно, например, разделить на несколько узо? это будет обеспечивать нормальную работу?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Tatush
Может быть и так будет работать - зависит от качества выполнения проводки и утечек подключенной техники.
... а может и нет.
Или разделить на несколько, или поставить одно на 30ма....

Tatush

Щиток побольше, двухполюсные (или 1+N) автоматы на каждую группу - и полная свобода манёвра по установке промежуточных автоматов и УЗО.

это вы смеетесь насчет "щиток побольше", и так гроб получается

Tatush

Несколько щитков в квартире - на проводах сэкономите.