#929193

Здравствуйте такой возник вопрос на дисплее при включении возникает ошибка F6. В инструкции сказано разомкнут датчик тяги. Поменяли все что можно было поменять благо рядом есть такой же котел. Стабилизатор стоит.
Что заменили безрезультатно:

  1. Эл. плату
  2. Трансформатор розжига
  3. Газовый клапан
  4. Датчик тяги
  5. Датчики NTC
  6. Аварийные датчики
    Прозвонили провода идущие на плату от датчика тяги, все в норме.
    После этих танцев с бубном эффект нулевой.
    Еще один нюанс попробовали поставить плату со сломанного котла на рабочий тоже выдает F6.
    Если кто сталкивался с таким подскажите

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

а что у нас с напряжением и тягой?

Реклама
Душевые двери Vegas Glass! Акция!

Рады сообщить о скидках
на душевые двери Vegas Glass!
Большой выбор, низкие цены! Подробнее

Это здесь не причем. Он не включается вообще, при включении просто начинает работать насос и через какое то время выдает ошибку

Пробовал даже на прямую без аварийных датчиков пускать все равно ноль.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Сервисник написал :
ошибка F6

Меняли только плату или вместе с дисплеем?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3083

Скорей всего, неисправность датчика наличия циркуляции в системе отопления. Единственный путь подкидывать с исправного в дополнение к плате и все датчики. Давление то в системе есть? А то может уходить в защиту по отсутствию потока в системе отопления или по датчику давления ( не знаю точно какой алгоритм определения циркуляции носителя в данном котле). Подозрительно, что впадает в ошибку покрутив насосом. Если бы была убиты мозги, то не доходил бы до этого шага. А ошибку надо просто сбросить, либо переключателем в R (как в BAXI), либо кнопкой принудительного зажигания, как Valliant. Хотя может в этих котлах какая-то своя хачка на этот счет.