Подскажите можно ли ставить розетку под газовой трубой на кухне? Розетка используется для подключения вытяжки и будет стоять в коробе для вытяжки в 10-15 см. под газовой трубой. Заранее спасибо.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2456

По нормативам - не ближе 500 мм от газовой трубы.
У меня стоит ближе
Ужас

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

А на сколько ближе? У меня прямо под трубой примерно в 10 см. Разве может что-то произойти. Ведь давление в трубе достаточно мало.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

Zmey написал :
Разве может что-то произойти.

Может не произойти ...,а может произойти. Зачем "ромашку" устраивать?

Капец! И чего - переносить чёли? Это же всё-таки не газовая колонка. Ну если для спокойствия своего и соседей ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

Zmey написал :
Ну если для спокойствия своего и соседей ...

Так про это и речь.

Спасибо. Буду переносить от греха. А есть какие-то критерии под трубой или над трубой?

А если NYM кинут параллельно газовой трубе (сантиметров 50)?

helper2008 Вопрос актуален.Мне тоже надо проложить NYM,но место где планируется его проложить - выше 20-ти см паралельно проходит газовая труба.Живу в многоэтажке.
Допустимо ли такое?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

2Chevron если проводка будет скрытая - то мона, иначе - норма в 50см., хотя когда эти нормы устанавливались и из расчета на какой кабель - тот еще вопрос. А то, что в газовых плитах есть провод с вилкой (для поджига и освещения), и там вся эта конструкция непосредственно рядом с трубой получается - это разве не нарушение нормы?

Неделю как закончил отделку в новостройке - там все рядом, никакими 50 см не пахнет. Розетки рядом трубой и газовым котлом - установлены строителями (сами жильцы еще не успели начудить)

А в ПУЭ седьмого издания говорится: "7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м."

BigHarry написал :
А то, что в газовых плитах есть провод с вилкой (для поджига и освещения), и там вся эта конструкция непосредственно рядом с трубой получается - это разве не нарушение нормы?

Да,действительно.Тоже верно.

BigHarry написал :
если проводка будет скрытая - то мона,

Но проводка нескрытая,а в кабелегоне будет.

Как газовик сообщаю: никаких норм по расстоянию между внутридомовым газопроводом и электрокабелем (и тем более розеткой) в газовых правилах не существует. Никакой угрозы для безопасности такое соседство не представляет.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Понятно, у газовых труб приоритет. Т.е. поезду всё равно, как авто ездят.
Читаем:

ПУЭ-7 написал :
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Далее:

ПУЭ-7 написал :
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение

И еще: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74
Могу рассказать про добычу, переработку, и транспортировку газа... Начиная от бурения и заканчивая плитой в квартире.

ПPOPAБ написал :
Т.е. поезду всё равно, как авто ездят.

Не всё равно, иначе систему стоп- газ не ставили бы. Без нее в бытовом секторе я бы запретил всякую эсплуатацию газового оборудования. И всё таки надо разобраться приоритетах нормативов. А то многие живут в хрущевках, у них микрокухни, а им: туда нельзя- сюда нельзя.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dokar написал :
И всё таки надо разобраться приоритетах нормативов.

С электрикой всё просто. Есть еще по уравниванию потенциалов и изолирующим вставкам пару моментов.

dokar написал :
А то многие живут в хрущевках, у них микрокухни, а им: туда нельзя- сюда нельзя.

В этих кухнях изначально запроектировано- одна розетка и одна лампочка...

ПPOPAБ написал :
уравниванию потенциалов и изолирующим вставкам пару моментов.

Уточните- напомните, как спец !
Пожалуйста..

СВ написал :
Как газовик сообщаю:

Юморист ...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dokar написал :
Уточните- напомните, как спец !

Например:

ПУЭ-7 написал :
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
...
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
...

ПУЭ-7 написал :
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Если вы про подключение электрифицированных газовых плит к газопроводу, это к к производителю оборудования и газовикам больше вопрос.
В Москве больше применяют металлические сильфонные подводки, а к примеру в Питере- изолированные резиновые шланги. Нужно признать подключение шлангами в металлической оплетке опасным способом для многоквартирных домов и в индивидуальных домах с газовыми сетями без изолирующих вставок. Весьма желательно наличие противопожарного УЗО в цепях электропитания газовых приборов.

ПPOPAБ Питере- изолированные резиновые шланги... НЕ слышал о таких,- может всё таки в металл. оплётке с вкарплением желтой нити и изолир. вставкой на самом шланге . В Москве в одно время требовали такие. Сейчас не успело это добро износиться. как давай сильфоны. Отчасти непрерывная стрижка денег выходит. Ну, сильфоны, я лично ставлю со вставками как прописано. А вот газовщики то помалкивают, то требуют. Вопрос по требованиям к к изолирующим вставкам: какой материал,изолир св-ва., термостойкость и т.д. А то в продаже черт знает что - от ПНД до композиций?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dokar написал :
НЕ слышал о таких,- может всё таки в металл. оплётке с вкарплением желтой нити и изолир. вставкой на самом шланге .

Как кислородный, только чуток по толще, черный, резиновый, армирован нитью. Металлического- только штуцера и гайки. Обычно с сертификатом соответствия.

dokar написал :
Вопрос по требованиям к к изолирующим вставкам: какой материал,изолир св-ва., термостойкость и т.д.

По ТУ производителя...

ПPOPAБ написал :
По ТУ производителя...

Мдя..розетку рядом низя-а , а вставку из чего попало- можно. Оскоминина:" Дьявол кроется в мелочах.."

haramamburu написал :
Вы б вопросик то.. уточнили б, а то как то "пнимаешли" не "таво"

ПРОРАБ понимает меня почти с полуслова. Спасибо ему!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dokar написал :
а вставку из чего попало- можно.

Ага:

"по спецификации производителя"...

Сорри размерчик картинки великоват.

А в Турции, кажись не самая веселая статистика по пожарам и взрывам газ оборудования ?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Х.з. как оно там, в Турции...
Просто пример. Формальности соблюдены и требований ГОСТ на эти детали- не существует.
Есть такое, в сети:

Воробьёв Константин Андреевич
13 декабря 2010

На многих сайтах ссылаются на приказ МОСГАЗ от 26/12/2008 №01/21/425 о диэлектрических вставках, а самого приказа в интернете найти не смог. Возникает выпрос в открытости и доступности его. Если такой существует хотелось бы ознакомится.
Ответ

Ответ скрыть

Уважаемый Константин Андреевич!

По существу обращения сообщаю Вам следующее.

Установка диэлектрических вставок перед гибкими сильфонными подводками производится в целях исключения пробития последних блуждающими электрическими токами. Блуждающие токи могут возникнуть от неисправного электрического оборудования газовых приборов или электроприборов, установленных вблизи газопроводов и соприкасающихся с ним, как в той квартире, где есть описанные нарушения, так и во всех квартирах жилого дома (т. к. внутридомовый газопровод выполняется из стали, являющейся проводником электрического тока).

Как показала практика применения гибких подводок в городе Москве в 2007–2008 годах происходило до 10 отключений газовых приборов в день из-за пробития гибких подводок, зачастую связанных с «хлопками» газа и последующими возгораниями.

В целях повышения уровня безопасности проживающих в газифицированном жилищном фонде города Москвы ГУП «МОСГАЗ» издало внутренний приказ от 26.12.2008 № 01–21/425 «Об установке диэлектрических вставок». Данный приказ предписывает всем эксплуатационным подразделениям предприятия, а также организациям, устанавливающим газовые приборы в рамках Городских целевых программ за счет бюджета города Москвы, подключать газовые приборы и производить замену гибких шлангов по обращениям населения и организаций только с применением диэлектрических вставок. Указанный приказ является внутренним документом ГУП «МОСГАЗ» и не подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

С уважением, Киселёва Татьяна Николаевна
Начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования

От сюда:

ПPOPAБ написал :
по спецификации производителя"...

Это означает Какие параметры и их величину укажем, такие и тестируйте ? Так что-ли ? Типо: мы не врем.

Последнюю бумагу когда то видел. да забыл про неё. Однако есть ещё моментик. После реконструкций газовых домовых разводок Москве их перевели большей частью на фасад . Вот тут стало видно, что за общедомовыми кранами стоят изол. вставки. Вопрос: теперь фасадная разводка с СУПом не связана ?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

dokar написал :
Вопрос: теперь фасадная разводка с СУПом не связана ?

Должна быть- связана. Но газовики не читают ПУЭ и очень неохотно заземляют свое хозяйство сами, норовят спихнуть на кого нибудь.