Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48
#937761

подскажите как высчитать какой кабель нужен что бы подключить не большой магазин. как узнать примерно сколько мощности ему нужно?(кабель длинной метров 70 идти будет по воздуху от теплушки через столб на крышу) магазин сейчас подключен но от соседей работает нормально но нужно отсоеденятся можно ли взять кабель такого же сечения ведь сейчас все нормаль работает?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

У Вас там всё так просто? Взял кабель и подключил к ТП? Весело живёте...
А зачем Вам что-то считать, коль всё нормально работает. Берите и перекидывайте к ТП тот же кабель.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10077

Найдите токовые клещи и померьте токи на жилах кабеля. Потом - какого сечения кабель который сейчас лежит??? ПРоверить соответствие кабеля рабочему току. Если соответствует - можно и перебросить, если нет - надо менять. Или же другой вариант - пересчитайте мощность всех токоприемников - узнаете мощность. Вот потом уже что-то можно говорить о кабеле

Это мое мнение и я его не навязываю

Будьте проще.
Перебросьте тот что есть. Если не хватит - наростите таким же.

Если все нормально, то и без расчетов все хорошо будет.
Если вдруг отгорит, провиснет, нагреется, замкнет... Ну купите новый, да и все

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Solovey написал :
Если вдруг отгорит, замкнет... Ну купите новый

serguntu написал :
не большой магазин

)))

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Докладывайте выделенную мощность. Я бы кинул ВББШВ на тросике...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

dinamit007 написал :
Я бы кинул ВББШВ на тросике...

Другие бы тоже кинули, если бы смогли найти такой "тросик", способный выдержать вес бронированного кабеля. Только что за необходимость в броне для воздушки? Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами?

Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48

нет на подключение надо разрешение оно уже получено. а кабеля не хватет того(там метров 30-40) а нужно больше

2serguntu
Меряете ток в жилах кабеля и выкладываете на форум - здесь Вам помогут. Если ток измерить нечем - перепишите мощности всех потребителей, число фаз для них и тоже на форум.

serguntu написал :
на подключение надо разрешение оно уже получено

Какая мощность и какое число фаз прописаны в ТУ?

avmal написал :
Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами?

Олени рогами задевают.
И лыжники палками.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

ВТБ! написал :
Олени рогами задевают.
И лыжники палками.

А про лыжников с рогами ты не подумал?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

А не надо ли выдержать какое-то минимальное сечение, чтобы спокойно и правомерно делать СУП?
А не стоит ли тянуть пятижилку от ТП и делать TN-S?

avmal написал :
Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают?

+1

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности :-)

раз уж автор молчит как партизан, попробую проинтуичить:

  1. питание однофазное, (220 вольт).
  2. отпущенная мощность - 5 киловатт.
  3. заземления нет.

если так, то (программа-минимум):

  1. заземлите металлоконструкции (вагончик?).
  2. провод СИП-2 2х16 с соответствующими креплениями не требует троссовки для натяжки по воздуху, и дает потери по длине до 3-х процентов, что вполне приемлимо.
  3. в тп обязательно автомат на фазу С32а, а в самом магазине вводной на 25а (с буковкой В, если найдете), этим вы обеспечите селективность защиты, чтобы не бегать каждый раз в тп, когда автомату "захочется" отключиться.
    ...

Боpиcыч написал :
С32а, а в самом магазине вводной на 25а (с буковкой В, если найдете), этим вы обеспечите селективность защиты, чтобы не бегать каждый раз в тп, когда автомату "захочется" отключиться.

"Этим" вы гарантированно селективность не обеспечите.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

avmal написал :
Другие бы тоже кинули, если бы смогли найти такой "тросик", способный выдержать вес бронированного кабеля. Только что за необходимость в броне для воздушки? Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами?

чтобы бомжи не отрезали и как цветмет не сдали...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33754

dinamit007 написал :
чтобы бомжи не отрезали и как цветмет не сдали...

Против трех полосок жестянки они конечно будут бессильны ...

Solovey написал :
"Этим" вы гарантированно селективность не обеспечите.

ну?! продолжайте, не молчите, человек ждет советов конкретных а не грызни и амбиций мальчишеских. /простите, если грубовато - насмотрелся в других ветках "электрики"/

поправки:
...СИП-4 2х16...

ну и видимо в тп поставить все-же с63а для защиты линии СИП 16мм2

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Боpиcыч написал :

  1. заземлите металлоконструкции (вагончик?).

См. Help по заземлению и безопасности!, посты 22 и 9. И собственно Нормативные документы, статьи и справочники по электрике, пост 16

Для обеспечения селективности целесообразно установить на ТП вставки, а у потребителей - токоограничивающий автомат(-ы).

Боpиcыч написал :
ну?! продолжайте, не молчите, человек ждет советов конкретных а не грызни и амбиций мальчишеских. /простите, если грубовато - насмотрелся в других ветках "электрики"/

А добавить-то в общем и нечего. Ставя автоматы разного номинала в распредсетях селективность обеспечить нельзя. Если тока КЗ достаточно чтобы отработали все автоматы они все и сработают. Тут уж просто как повезет, технологический разброс параметров.

Да, разница по токам срабатывания есть, и КЗ в нагрузке удаленные от вводного автомата могут вызвать отключение лишь автомата с меньшим номиналом. Но такими расчетами в быту никто не занимается, обеспечением селективности у автоматов тоже.

Kamikaze написал :
Для обеспечения селективности целесообразно установить на ТП вставки, а у потребителей - токоограничивающий автомат(-ы).

  • конструктивно, но необходимо сопоставить с объективной реальностью.

Solovey написал :
Ставя автоматы разного номинала в распредсетях селективность обеспечить нельзя. Если тока КЗ достаточно чтобы отработали все автоматы они все и сработают.

  • логично. и практика подтверждает. в мемориз.

а имеется ли возможность смонтировать вставочку?! ИМХО - легче прикрутить автомат в тп.

поясню - КЗ отрубит все автоматы, но это крайний случай и бежать в тп придется, устранив причину.

а если банальный перегруз?! - разгрузили сеточку, щелкнули автоматиком и записали, что включать СТОЛЬКО - низззя.

Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48

магазин сейчас запитан кабелем аввг 4 на ? сколько не знаю но померил штангенциркулем диаметр одной жилы 4 мм без изоляции как правильно высчитать сечение не нашел вернее нашел но по этим подсчетам получается слишком много поясните как правильно высчитать имея диаметр 4 мм

Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48

в магазин поступает 3 фазы этого кабеля вполне хватает но половина магазина простаивает там идет ремонт и после ремонта неизвестно что будет так что кабель нужно прокладывать больше чем есть если в два раза думаю не ошибусь...

serguntu написал :
правильно высчитать имея диаметр 4 мм

S=Пи*(Дэ в квадрате)/4
(У вас геометрия в школе была?)
ЗЫ! А Лангепас, это остров такой? (Извиняюсь, у меня с географией, как у вас с геометрией)

Получается 12.6 мм.
Это скорее всего значит что у вас номинально кабель 16 мм2.

Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48

S=Пи*(Дэ в квадрате)/4
(У вас геометрия в школе была?)
ЗЫ! А Лангепас, это остров такой? (Извиняюсь, у меня с географией, как у вас с геометрией)

Получается 12.6 мм.
Это скорее всего значит что у вас номинально кабель 16 мм2.
получается кабель аввг 4на16?

Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48

S=Пи*(Дэ в квадрате)/4
(У вас геометрия в школе была?)
ЗЫ! А Лангепас, это остров такой? (Извиняюсь, у меня с географией, как у вас с геометрией)
лангепас это город в хантымансийском ао если слышал о ЛУКойле то первые 3 буквы названия нефтяных городов Лангепас, Урай , Когалым

Регистрация: 23.11.2008 Ханты-Мансийск Сообщений: 48

serguntu написал :
S=Пи*(Дэ в квадрате)/4
(У вас геометрия в школе была?)

геометрия была меня на ней небыло

2serguntu
На счет острова я конечно прикольнулся, но вот честно предполагал что это реально город а Эстонии или Латвии...

По выбору кабеля:
а) Кабель выбирается иходя из мощности и допустимого падения напряжения
б) Мощность - она или расчетная, или та на которую есть договор.
в) Зная мощность и сечение кабеля выбирается автомат.

Если все упростить, то берите кабель такой как есть, или на "размер больше"