Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 275
#938812

Вопрос вот какой. Есть вводной автомат, скажем, на 40А.

Есть одна линия, на которой стоит УЗО 16А/10мА и за ним автомат на 16А.

Насколько я понимаю, в таком случае ПЕРЕД УЗО автомат на 16А ставить не нужно. Тот, который после него, уже его защищает. ТАК?

И вопрос номер 2а.

Другая линия, на которой автомат на 16А, затем УЗО на на 16А/10мА и после него 5 автоматов на 6А. В сумме 5автоматов по 6А=30А, но т.к. перед УЗО есть автомат на 16А, то он его, в случае чего (в случае токов более 16А), защитит? Верно?

P.S. Все автоматы и УЗО Legrand DX.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33750

Serg21220 написал :
ТАК?

ТАК.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Serg21220 написал :
ТАК?

да

Serg21220 написал :
защитит? Верно?

да. и тут все хорошо

Serg21220 написал :
Тот, который после него, уже его защищает. ТАК?

От перегрузки - да.
А от КЗ защитит вводный.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

ВТБ! написал :
От перегрузки - да.
А от КЗ защитит вводный.

А АВ16А от КЗ не защитит?!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

От перегрузки или КЗ в нагрузке защитит АВ, стоящий как перед, так и после УЗО.
От полугипотетического КЗ в самом УЗО (см. недавнюю тему ) защитит только АВ перед УЗО.