#948782

Купил двухполюсный автомат для того что бы поставить его на вводе (отключать фазу и нейтраль). Смущает надпись 400V, а у меня 230. Вопрос - можно ли ставить такой автомат и будет ли соответствовать номинальный ток? Автомат Moeller 40A 400V.

Конечно.
400В - это две фазы.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Надпись 400V означает, что он может применяться при напряжениях вплоть до 400В.
"Рабочий" параметр у него - ток, и на него он реагирует независимо от того, какое при этом напряжение.

ну так ток срабатывания у него при 220в будет совсем другой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33717

sashkm написал :
ток срабатывания у него при 220в будет совсем другой

С какой стати? На автомате написан, если вы заметили, только один номинал тока, а не таблица зависимости срабатывания от напряжения.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3817

denis2201 написал :
можно ли ставить такой автомат

Да

denis2201 написал :
будет ли соответствовать номинальный ток?

Да

sashkm написал :
ну так ток срабатывания у него при 220в будет совсем другой

Нет. Такой же.