Электрические Боги, хелп!!!!
Не бейте ногами. Понимаю, что тема-баян.
Блуждая по разделу совсем запутался. Объясните пожалуйста доходчиво зачем нужны УЗО и дифы?
Чем они отличаются друг от друга функционально? Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?
Заранее благодарен.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Не стоит просто блуждать по разделам, можно воспользоваться поиском... Посмотрите, напр., тему "всё ли может узо"

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3832

Шмулик написал :
зачем нужны УЗО и дифы?

Они защищают людей от прикосновения к проводам и дома от пожара в случае нарушения изоляции проводов. Механизм защиты такой: измеряют ток утечки на землю.

Шмулик написал :
Чем они отличаются друг от друга функционально?

УЗО контролирует только ток утечки, а дифференциальный автомат кроме этого выполняет ещё защиту от короткого замыкания и от перегрузки.

Шмулик написал :
Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?

Обычные автоматы защищают только от двух видов аварии: короткое замыкание и перегрузка. Утечку на землю (особенно маленькую) они не заметят.

ДИФ это и есть УЗО, от слово диффиринциальный, это метод работы такой. Один вход у него на нагрузку идёт, другой от нагрузки (земля). По закону Кирхгофа: ток в последовательной цепи везде одинаковый. УЗО, он же диффиринциал, сравнивает эти токи, и если нету утечки в землю, то ток одинаковый на входе и выходе. Один из параметров УЗО это ток срабатывания, порядка 10-50мА. Это и есть, если разница на фходе и выходе 10-50мА, то он вырубается.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Молчаливый написал :
ДИФ это и есть УЗО

Если рассматривать ДИФ как дифференциальный выключатель, то верно, это и есть УЗО. Но есть ещё и диф. автомат, совмещающий в себе и УЗО и автоматический выключатель. Полагаю, это и хотел узнать автор, на что Юрка и дал исчерпывающий ответ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Если рассматривать ДИФ как дифференциальный выключатель, то верно, это и есть УЗО. Но есть ещё и диф. автомат, совмещающий в себе и УЗО и автоматический выключатель. Полагаю, это и хотел узнать автор, на что Юрка и дал исчерпывающий ответ.

Хм, запутали меня. Тогда что, УЗО не вырубается получается.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Молчаливый написал :
Хм, запутали меня.

Не надо нам чужих заслуг... Вы сами путаетесь без посторонней помощи.
УЗО (диф. выключатель) и диф. автомат контролируют ток утечки и, в случае возникновения её достаточной величины, отключают нагрузку. Диф. автомат, помимо этого выполняет функции по защите от КЗ и перегрузки. То есть АД = УЗО + АВ

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Молчаливый написал :
Один вход у него на нагрузку идёт, другой от нагрузки (земля).

Землю отапливаете?

avmal написал :
Землю отапливаете?

ноль имелся ввиду

sergey_sav написал :
Не надо нам чужих заслуг... Вы сами путаетесь без посторонней помощи.
УЗО (диф. выключатель) и диф. автомат контролируют ток утечки и, в случае возникновения её достаточной величины, отключают нагрузку. Диф. автомат, помимо этого выполняет функции по защите от КЗ и перегрузки. То есть АД = УЗО + АВ

Разве УЗО не делают с встроеным автоматом? Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.
Вот ссылка на УЗО тогда что значит в характеристиках 16А, 25А, максимально допустимый ток или ток срабатывания зашиты?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Молчаливый написал :
Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.

Как не прискорбно это, но не отключится... Токи в амперах - это максимальные коммутируемые токи.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Молчаливый написал :
Можно подумать что при коротком замыкании он не отключится.

А вы не думайте - просто знайте, что не отключится.

Молчаливый написал :
Вот ссылка на УЗО 889727526 тогда что значит в характеристиках 16А, 25А

Вообще-то вы привели ссылку на диффавтоматы, а у УЗО именно эта характеристика говорит только о надежности контактов.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

2Молчаливый Это - дифавтомат (АВДТ) = УЗО + АВ. Обратите внимание на > Характеристика срабатывания: В
Уставка расцепителей:

  • электромагнитного – 3-5 Iн;
  • теплового – 1,13-1,45 Iн,

А это - - "чистое" УЗО (ВДТ), не имеющее встроенной защиты от перегрузки и КЗ, и требующее защиты себя внешним автоматом.

УЗО от диффа можно отличить по способу указания тока на "мордашке": у УЗО пишется "In 16А" - номинальный ток, больше которого через него пропускать нельзя, а у диффа - "В16" или "С16", где "В" или "С" - это характеристика автомата, "встроенного" в дифф.

интересная информация. Буду иметь ввиду.

Регистрация: 30.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 466

Спасибо Вам, Господа Электрики, кажись понЯл.
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?
Сейчас в магазинах продавцы-ПТУшники. Наконсультируют, а с них взятки-гладки.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Шмулик написал :
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?

Два часа назад до вашего сообщения был ответ....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Шмулик написал :
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата?

По цене.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Шмулик написал :
Объясните пожалуйста доходчиво зачем нужны УЗО и дифы?
Чем они отличаются друг от друга функционально? Разве просто двухполюсных автоматов недостаточно?

См. пост "УЗО и двухпроводка" темы "Help по заземлению и безопасности!". Там наглядно (как мне хочется верить ) показана разница между автоматом и УЗО с т.ч. конечного пользователя, схватившегося за фазу

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

sergey_sav написал :
Сообщение от Шмулик
А как отличить при покупке просто УЗО от Диф автомата? Какие маркировки отличительные есть?

Два часа назад до вашего сообщения был ответ....

Беседую тут тихо сам с собою...

от себя замечу, что практичнее использовать не диффавтомат, а УЗО совмесно с автоматическим выключателем.

Боpиcыч написал :
замечу, что практичнее использовать не диффавтомат, а УЗО совмесно с автоматическим выключателем.

да , особенно когда этот тандем почемуто дешевле чем диффавтомат

аматор1 написал :
особенно когда этот тандем почемуто дешевле чем диффавтомат

дело не в цене, а в оценке критической ситуации - в диффе не ясно чего он отработал, утечку или перегруз/кз.
а в случае выхода из строя одного из компонентов намного экономичней "половинку" связки заменить.