Строители умудрились саморезом пробить металлопласт в стяжке (при монтаже короба за унитазом), выяснилось это спустя более года после ремонта-при установке кухни-пробита труба по которой подаётся холодная вода на кухню.
Место пробоя нашли: разобрали короб, сняли часть стяжки в месте течи до гидроизоляции- при включении крана на коллекторе из дырочки от самореза фонтаном бьёт вода.
Что можно сделать? это ремонтируется? Место пробоя доступно, можно освободить от стяжки и гидроизоляции участок шириной примерно 10 см и любой длины, вопрос как заделать эту дырку?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

Разрезать и поставить прессфитинг. Если есть возможность, то лучше заменить весь участок.

in my humble opinion

Реклама
Низкая цена! Мебель Belux!

Лучшего качества мебель для ванной
Belux по эксклюзивным ценам для вас!
Покупайте выгодно! Подробнее

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Kvost написал :
Разрезать и поставить прессфитинг

истинно так

заменить весь участок-это от стояка до кухни? если да, то так не получится там ещё метров 6 под стяжкой -пробито рядом с сантехшкафом
для того что бы поставит этот фитинг много стяжки нужно удалять в месте течи? фитинг ставится сверху пробитой трубы (как хомут), или из трубы вырезается повреждённый кусок и вместо него ставится фитинг?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

Аква написал :
из трубы вырезается повреждённый кусок и вместо него ставится фитинг?

такой

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39985

Аква написал :
для того что бы поставит этот фитинг много стяжки нужно удалять в месте течи?

Не очень. Достаточно, чтобы прессклещи вошли и можно было оттянуть трубу.

Аква написал :
из трубы вырезается повреждённый кусок и вместо него ставится фитинг?

Да. С учетом строительной длины фитинга.

in my humble opinion

Спасибо большое! будем ковырять стяжку :-)

Похоронить трубу и бросить новую по-наружке ...

2 Аква :

Аква написал :
пробито рядом с сантехшкафом

Если так,то самым простым для вас вариантон,на мой взгляд будет замена трубы от вашего "сантех шкафа",то-есть от коллектора до самого отверстия в трубе .будет немного попроще ,чем вставлять в куске стажки ПФ .

да, видимо нужно попробовать нарастить кусок от дырки до коллектора-такая возможность есть, но соединение всё равно будет через какой-то металлический фитинг?
хоронить трубу ой как не хочется

Сильно подозреваю, что вставить фитинг в оба куска трубы не получится без вскрытия значительного участка одного из кусков и его сильных и многократных изгибов.
Думаю, дело кончится полной заменой половины трассы.
Как вариант - что-то типа двух фитингов и американки, тогда сильно тревожить трубу не придется.
Или колхоз типа ввернуть в прокол шуруп из нержи на герметике или вскрыть трубу и обмотать прокол резиной.

бредовая идея:засунуть внутрь металлопластовой медную трубу d10 на всю длину.если нет изгибов.протащить , предварительно срезав фитинги м.п. а вдруг?

We're all mad here

Сам-Бы! написал :
Если так,то самым простым для вас вариантон,на мой взгляд будет замена трубы от вашего "сантех шкафа",то-есть от коллектора до самого отверстия в трубе .будет немного попроще ,чем вставлять в куске стажки ПФ .

не понятно а для чего остальную трубу менять если в любом случае муфту придется ставить...

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 05.03.2007 Москва Сообщений: 374

Если обе части замурованы, то муфту, пожалуй, замаешься ставить.

Аква написал :
Место пробоя доступно, можно освободить от стяжки и гидроизоляции участок шириной примерно 10 см и любой длины, вопрос как заделать эту дырку?[/QUOTE

читаем самый первый пост.Сказано что есть возможность доступа к трубе на большое расстояние и 10 см ширины.
[QUOTE=nsn]Если обе части замурованы, то муфту, пожалуй, замаешься ставить.

ничего сложного при наличии минимального опыта

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Есть специальная ремонтная муфта. Картинки не нашел. Отличается от обычной одинаковым диаметром по всей длинне. То есть вы вырезаете поврежденый участок трубы, отгибаете на 1 диаметр. Калибруете, погружаете фитинг на 2/3 в трубу, одеваете кольца. Совмещаете два участка трубы, центруете фитинг. Сдвигаете кольца на места и опрессовываете.

Большое спасибо за идеи! теперь нужно ждать что вскрытие покажет
мне кажется, самый вероятный вариант - нарастить трубу от дырки до коллектора, место соединения не замуровывать (всё равно в коробе) и в этом месте в коробе сделать лючок на 1-2 плитки (для контроля)
поставить медь будет сложно, так как труба в шкафу идёт дугой: вверх и к коллектору, ремонтировать доступными средствами тоже чревато-у нас давление в системе на максимуме и гидроудары не редкость

и ещё, извините за назойливость, но как можно на небольшом участке восстановить гидроизоляцию? (сейчас лежит какая-то чёрная, рулонная, толстая) чем можно залить? "глимс водостоп" подойдёт для этого или нужно что-то типа битума что бы нормально соединилась с уже имеющейся?

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1250

Аква написал :
но как можно на небольшом участке восстановить гидроизоляцию? (сейчас лежит какая-то чёрная, рулонная, толстая) чем можно залить? "глимс водостоп" подойдёт для этого или нужно что-то типа битума что бы нормально соединилась с уже имеющейся?

Забейте на это.
Прогрунтуйте хорошенько пропиткой и всё.

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2668

2Аква

Черная толстая, если пробита, лечится резино-битумной мастикой. Сперва обеспыливаем. Потом протираем керосином или уайт-спиритом. Ждем когда испарится. Заливаем мастику и приглаживаем кисточкой или шпателем с заходом на старый материал. Высохнет - заливаем сверху материал стяжки.

Можно заплатку поставить из технониколя или рубероида, но там с феном или горелкой лезть надо, рядом с трубой это чревато осложнениями.

ДК написал :
Похоронить трубу и бросить новую по-наружке ...

+1