Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 783
#964102

Кто как решает вопрос селективности в быту, тоесть есть вводной АВ(в щитке в подъезде), есть групповые АВ(в квартирном щитке), при КЗ на любой из линий вероятность отключения при исползовании модульных выключателей 50 на 50% - так это или нет?

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

??7

  • У меня в офисе групповые на 40 или 32 Ампера, розетки-свет-ОПС 25,20,16,10...
    -ВСЕГДА срабатывают при перегрузке только "какие надо", ИНОГДА срабатывает все же и групповые при кз (Все ИЭК)
  • а Вы хотели бы, чтобы пожар вместо выбивания всей цепи произошел?

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 783

Valeryko написал :
ИНОГДА срабатывает все же и групповые при кз

Как можно исключить эти ИНОГДА?
Чтоб при КЗ на одной из линий ВСЕГДА отключался автомат на этой линии, а не групповой.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3315

rHOM написал :
Как можно исключить эти ИНОГДА?
Чтоб при КЗ на одной из линий ВСЕГДА отключался автомат на этой линии, а не групповой.

  • Такого ВСЕГДА и автоматами на 1600, 1000 Ампер и 630 Ампер не удается добиться...
  • Когда в свое время у меня кз на 6 кВ было- на подстанции Мосэнерго все выбило и полдесятка заводов без электричества осталось...
  • а что за объект, что такое гарантированное электроснабжение в ущерб безопасности потребовалось?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

rHOM написал :
Как можно исключить эти ИНОГДА?
Чтоб при КЗ на одной из линий ВСЕГДА отключался автомат на этой линии, а не групповой.

а) ТКЗ после второго АВ заведомо меньше минимального порога срабатывания ЭмР вышестоящего. Достигается (далеко не всегда) применением вышестоящего автомата группы D достаточного номинала. Самый ходовой/реальный вариант.
б) Вышестоящий АВ - с только тепловым расцепителем. Вымирают как вид Фактически доступны лишь АЕ1031-2, коммутационная способность которых может быть уже недостаточной для применения в новостройках (при мощных стояках).
в) Вышестоящий АВ - категории применения Б. Токи от 800А и выше Цена не уступает токам
г) Применение вместо вышестоящего АВ плавких вставок.

Как часто бывает, хорошего/надежного решения нет.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20093

Kamikaze написал :
г) Применение вместо вышестоящего АВ плавких вставок.

Пока ещё встречаются...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Alex___dr написал :
Пока ещё встречаются...

Кстати, есть и модульные предохранители (вставкодержатели) на ДИН-рейку.

Правда, в достижимости селективности с применением современных (быстродействующих) вставок не уверен. Даже старые ПН-2 (ПР-2?) начиная с определенной величины ТКЗ вроде как являются токоограничивающими - срабатывают до того, как ток КЗ достигнет своего максимального (если бы не было вставки) значения.