Всех с Наступившим Новым Годом!!!!!
Изучил весь подраздел "электрика", а ответа на свой вопрос не нашел, а он такой.

Есть СНТ, 120 участков, запитаны от ктп мощностью 160 КВА /трансформатор тм-160/
От КТП отходят четыре линии /в каждой идет 3 фазы и ноль/ и каждая идет вдоль своей улицы и сделаны однофазные отводы на дома. На КТП на каждую линию стоят 60А автоматы /тип не помню, но с тепловой и КЗ защитой/. Весной и осенью, когда народ начинает включать обогреватели, бывает, что на какой-нибудь линии, он выключается от перегруза.
Весной будем менять проводку на ЛЭП, провода уже купили АПН 50 квадрат на фазные и 30 на нейтраль. Длина каждой линии примерно метров 600-700.
Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП? /У каждого в доме при этом на вводе стоят 16 амперные автоматы для ограничения потребления/
И второй вопрос
Можно ли и нужно ли в этом случае в конце улиц соединить все четыре линии, т.е. как бы заколцевать всю систему.?
Повторное заземление сделано на каждом втором столбе.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

димон726 написал :
Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП?

Должна защищаться каждое ответвление сети. Поставив один автомат на всю сеть Вы получите что при неисправности хотя бы одного ответвления - надо отключать весь СНТ. А то что стоят автоматы в каждом доме - так это защита (ограничение мощности) потребителя а не линии, линия от транса до потребителя тоже должна защищиться автоматом (плавкой вставкой)

димон726 написал :
Можно ли и нужно ли в этом случае в конце улиц соединить все четыре линии

Не нужно.

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

QUOTE=димон726]Весной будем менять проводку на ЛЭП, провода уже купили АПН 50 квадрат на фазные и 30 на нейтраль. Длина каждой линии примерно метров 600-700.
Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП? /У каждого в доме при этом на вводе стоят 16 амперные автоматы для ограничения потребления/
И второй вопрос
Можно ли и нужно ли в этом случае в конце улиц соединить все четыре линии, т.е. как бы заколцевать всю систему.?
Повторное заземление сделано на каждом втором столбе.[/QUOTE]

Все провода должны быть одного сечения. Автомат обязательно поставить на каждую линию отдельный.КОЛЬЦЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Можете убить кого нибудь. Если опоры железобетонные, повторное заземление делать на каждом столбе.Давно уже пишут ВЛ( воздушная линия), а не ЛЭП( линия электропередач). Кстати, сейчас положено ремонте переходить на провод СИП

насчет закольцовки понял
Категорически нельзя, так?
А вот насчет автоматов можно ли так?
Сразу после трансформатора поставить общий автомат на 4 линии /он будет защищать транс от перегрузки, можно наверно только с тепловым расцепителем/, а после него 4 автомата на линии с таким номиналом, чтобы их суммарный ток был несколько больше максимального тока для трансформатора./их уже поставить и с защитой от КЗ/
Например для нашего тм-160 по паспорту максимальный ток на фазу 231А делим на 4 линии получаем примерно 57А на линию. А хотелось бы на каждую линию поставить 80А. В случае если одна из линий перегружена, чтоб она не вырубалась, так как другие могут быть не догружены, а уж если ток будет превышать максимальный для транса, то сработает общий автомат от перегруза

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

димон726 написал :
Сразу после трансформатора поставить общий автомат на 4 линии /он будет защищать транс от перегрузки, можно наверно только с тепловым расцепителем/, а после него 4 автомата на линии с таким номиналом, чтобы их суммарный ток был несколько больше максимального тока для трансформатора./их уже поставить и с защитой от КЗ/
Например для нашего тм-160 по паспорту максимальный ток на фазу 231А делим на 4 линии получаем примерно 57А на линию. А хотелось бы на каждую линию поставить 80А. В случае если одна из линий перегружена, чтоб она не вырубалась, так как другие могут быть не догружены, а уж если ток будет превышать максимальный для транса, то сработает общий автомат от перегруза

Нормальный ход.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20093

димон726 написал :
А хотелось бы на каждую линию поставить 80А. В случае если одна из линий перегружена, чтоб она не вырубалась, так как другие могут быть не догружены, а уж если ток будет превышать максимальный для транса, то сработает общий автомат от перегруза

Kamikaze написал :
Нормальный ход.

Технически, да... Но материть нерасторопного электрика будет вчетверо больше людей...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

димон726 написал :
А вот насчет автоматов можно ли так?

Вполне нормально

Alex___dr написал :
Но материть нерасторопного электрика будет вчетверо больше людей...

На сколько заработает на столько и выматерят, не больше - не меньше

Это мое мнение и я его не навязываю

Профан2 написал :
Все провода должны быть одного сечения

И нулевой тоже?
Нагрузку на каждой линии раскидываем на дома равномерно. Раз в две недели/ с мая по октябрь/ вечером часов в 20-00 меряем нагрузку по каждой фазе и по нулевому проводу на каждой линии.
Самый большой ток по нулю был порядка 14А на одной из линий, а так всегда меньше. Поэтому, если не трудно, рекомендация, что фазные провода и нулевой должны быть одинакового сечения вытекает из каких-то требований, или это Ваш личный опыт.
Просто провод уже куплен и если, действительно необходимо тянуть все четыре провода одинакового сечения, то придется докупать еще провода на 50 квадрат.
С уважением

Профан2 написал :
Давно уже пишут ВЛ( воздушная линия), а не ЛЭП( линия электропередач).

Спасибо
Попробую исправить в названии темы
С уважением

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

димон726 написал :
И нулевой тоже?

В последнем ПУЭ что -то ничего не нашел, но в старом было, что допускается уменьшение сечения нулевого провода на порядок но не менее 16 квадрат, т.е. исходя из Ваших условий - фазный - 50 квадрат, нулевой - 35 квадрат. Могу и ошибаться.

Это мое мнение и я его не навязываю

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20093

Ким написал :
На сколько заработает на столько и выматерят, не больше - не меньше

Будет точнее - на сколько быстро включит...

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

Ким написал :
В последнем ПУЭ что -то ничего не нашел, но в старом было, что допускается уменьшение сечения нулевого провода на порядок но не менее 16 квадрат, т.е. исходя из Ваших условий - фазный - 50 квадрат, нулевой - 35 квадрат. Могу и ошибаться.

Все должны быть одного сечения. Провод можно не докупать, просто последний пролёт(или2-3) на самой короткой линии делаете весь проводом 35. ТМ-160 может всю зиму проработать с перегрузом без всякого ущерба для здоровья. Если Вы закупили комплектный трансформаторный пункт(КТП) , то там вся защита уже имеется.И учёт тоже. Надеюсь на монтаж Вы наймёте нормальных электриков. Вам придётся сходить в РЭС и договориться с начальником.У них есть вся необходимая техника и оснастка и знания. Не забудьте- правильный монтаж обеспечит долгую беспроблемную жизнь оборудования. Автомат на 80 А можно установить( если эенгетики не против)

2димон726
1 Желательно на каждую линию по отдельному автомату.
2 Уставка автомата(на сколько ампер) зависит от сечения провода и длины линии,есть такое понятие как сопротивление петли фаза -ноль и как результат ток.Если вдруг замкнет провод возле счетчика то ток короткого замыкания потечет потечет по фазе и нолю а также по вводном кабеле (незря 16 мм кв оговорено),так вот ток кз должен быть в три раза больше уставки автомата,тогда автомат на подстанции сработает,а дом не сгорит.Все это расчитывается в случае КЗ в последнего абонента линии.
Но если вводной кабель будет тонким,а втомат на большой ток ,то вводной кабель будет плавится а автомат будет "думать" что это такая нагрузка на улице как результат обгоревшие провода или еще хуже.
Сопротивление провода нулевого и фазного нужно сложить плюс сопротивление вводного после чего 220 разделить на сопротивление ,будет ток КЗ ,это конечно примитивно но наглядно,нужно еще учитывать внутреннее сопротивление трансформатора ,но хотябы приблизительно нужно посчитать.
Ведь если пожар затребуют проект и протокол измерений петли фаза -ноль.
Удельное сопротивление алюминия 0,027 Ом*ммкв/метр
3 РЭС не обязательно сделает все правильно,желательно чтобы был проект,по нему и нужно делать.
4 Особое внимание уделить нулевому проводнику (соединение в подстанции,соединение на опорах) ведь если пропадает контакт на нолю то у кого50 вольт а у кого300 вольт со всеми вытекающими последствиями!!!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

romannn написал :
1 Желательно на каждую линию по отдельному автомату.

Не желательно а обязательно - каждый фидер должет быть защищен

romannn написал :
2 Уставка автомата......

все правильно говорите, но насколько правильно понял 2димон726 , он предлагает примерно следующее:
транс 160 кВа - грубо считаю что кВт. 160/120 = 1,33 кВт на дом при коэф. использования 1 . Но для садовых товариществ этот коэф. не более 0,5. В этом случае получается на дом уже 2,66 кВт.
В товариществе 120 домов - грубо 30 домов на фидер, итого 79,8кВт. Так вот на эту нагрузку (на сколько правильно понял) автор хочет ставить на фидере автомат. Это получается 100А автомат, т.е. получается защита транса - автомат на 250А и защита 4-х фидеров по 100А. Далее, насколько правильно помню для грубого подсчета воздушки из алюминия берется 2-3 А/мм2 - получаются теже 50кв.мм про которые и писал автор. Ну а дальше то что Вы писали - сопротивление петли фаза-ноль. Это уже проверяете выбранные фидерные автоматы - если они меньше расчетного тока - оставляем - больше - уменьшаем на порядок и снова проверяем. А в этом случае больше чем уверен что все пройдет.

romannn написал :
3 РЭС не обязательно сделает все правильно,желательно чтобы был проект,по нему и нужно делать.

В данном случае РЭС удобно приглашать если они транс к себе на баланс возьмут. Но чаще всего эти трансы пренадлежат СНТ. Хотя и в безрыбье - рак рыба. Если больше некого озадачить - то и это вариант

Профан2 написал :
Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП?

Профан2 написал :
Автомат обязательно поставить на каждую линию отдельный

В одном посту сами себе противоречите - ставить-неставить автоматы как в анекдоте.

Профан2 написал :
Все должны быть одного сечения.

Я не утверждаю ничего, давно уже электрикой не занимаюсь, но на любой воздушке посмотрите - верхними обычно идут одна или две нитки тоньше нижних проводов - это как раз ноль и уличное освещение.

Это мое мнение и я его не навязываю

romannn написал :
Если Вы закупили комплектный трансформаторный пункт(КТП) , то там вся защита уже имеется.

КТП покупали /а верней где-то достали еще в лохматом 1985 году. Кто ставил там автоматы и кто все это монтировал найти уже невозможно. Автоматы стоят еще советские, год выпуска 1975-78 по биркам, хотя проект и договор с местной энергосетью есть. В прошлом году местный Энергосбыт поставили на КТП общий счетчик Меркурий 230 и снимает показания по GSM-модему. И померяли землю возле КТП=сказали все нормально. Вот и все обслуживание. Вся ВЛ лежит на садоводах и нанятого электрика /местный мужик лет под 60/. Падение напряжения на воздушке очень большое. В прошлом году померяли. Если в конце одной из линий по одной из фаз дать нагрузку 5 квт, то падение составляет около 15 вольт, хотя на КТП напряжение стоит как вкопанное. Посмотрели все линии, очень много скруток, фазный кабель в основном идет 30 квадрат, а к концу линий еще тоньше, про нулевой вообще молчу.
Так что в этом году хочется сделать все поуму
И еще по повторному заземлению вопрос.
Столбы деревянные, меняли три года назад, стоят примерно через 25 метров.
На каждом ли столбе надо делать это заземление или через один /есть ли какие нормы?/
И похоже его надо переделывать полностью, так как сейчас оно представляет из=себя вбитый возле каждого второго столба уголок пятидесятку/глубину не знаю/, приваренную к нему стальную проволоку/диаметром миллиметров 8/, которая идет вдоль столба наверх и прикручена к нулю без всяких зажимов./мне кажется, что нормального контакта наверху нет/.

Профан2 написал :
Надеюсь на монтаж Вы наймёте нормальных электриков. Вам придётся сходить в РЭС и договориться с начальником.У них есть вся необходимая техника и оснастка и знания.

Я тоже на этой надеюсь, хотя весь этот монтаж и делали электрики из местного энергосбыта /теперь весной придется все переделывать и контролировать их работу/.
За замену четырех проводов между двумя столбами осенью просили 2,5 штуки руб. Не знаю дорого ли это?

Ким написал :
А в этом случае больше чем уверен что все пройдет.

Спасибо за конкретный ответ.
Я так понял, что на каждую линию можно поставить и 100А автомат, хотя рисковать наверно не будем остановимся на 80А, а если купим автоматы с регулируемым током расцепки /что хотелось бы/, то будем экперементировать, может на какой линии и придется поднять ток до 100А, но общий автомат надо ставить не более 250А

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

димон726 написал :
купим автоматы с регулируемым током расцепки

привередлевые они, а тем более если будут стоять где-то на свежем воздухе, где и температура и влажность. В свое время мучился с ними, блоков защиты было море снято. Внутри контакты окисляются и защита при прогрузке не работала, приходилось снимать

димон726 написал :
Я так понял, что на каждую линию можно поставить и 100А автомат

Я сразу писал что цифры примерные, я не знаю Вашей схемы. А то что ограничится на 80А - это тоже правильно , в электрике лучше перебдеть чем недобдеть. Все надо просчитывать и делать небольшой запас.

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

димон726 написал :
И еще по повторному заземлению вопрос.
Столбы деревянные, меняли три года назад, стоят примерно через 25 метров.
На каждом ли столбе надо делать это заземление или через один /есть ли какие нормы?/
И похоже его надо переделывать полностью, так как сейчас оно представляет из=себя вбитый возле каждого второго столба уголок пятидесятку/глубину не знаю/, приваренную к нему стальную проволоку/диаметром миллиметров 8/, которая идет вдоль столба наверх и прикручена к нулю без всяких зажимов./мне кажется, что нормального контакта наверху нет/.

Можно делать и через опору. Вам ведь энергонадзору линию не сдавать! Только учтите заземляющий провод присоединяется к нулевому проводу зажимом оцинкованным, кроме того должны заземляться все крюки на данной опоре. Обязательно должны быть заземлены первая, угловые и конечные. С замером сопротивления фаза- ноль не заморачивайтесь- его можно расчитать.
ЗЫ Меня Ким критикует за неувязки. На самом деле их нет. Просто у меня не работает быстрый ответ., поэтому я вначале копировал слова человека, которому собирался ответиь, а цветом они не выделялись. Поэтому повторюсь- автомат на каждую линию( фидер)
Хочу заметить Киму НОЛЬ И ПРОВОД ОСВЕЩЕНИЯ ВСЕГДА САМЫЕ НИЖНИЕ- НОЛЬ ПРИ ЭТОМ ВИСИТ НА ОПОРЕ СО СТОРОНЫ ДОМОВ, А ОСВЕЩЕНИЯ ПРОВОД, СООТВЕТСТВЕННО СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ.

Почему лучше обратиться в РЭС? Ваш КТП всё равно подключён к их линии 10 кВ, следовательно они как минимум сделают как , чтобы Ваш транс не отключал их линию. Лучше всего заключить с ними договор на обслуживание вашей сети. У них есть нормальный персонал и техника. В случае чего они элементарно вогут заменить ваш трансформатор за очень маленькие деньги( или даже бесплатно) Лучше всего передать ваши сети на их баланс.В прошлом году они некоторые сети были готовы даже выкупить. А вашему товариществу осталось бы жалобы на них писать

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

ПУЭ написал :
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ

2.4.25.
В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.

Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.

Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением подлежащих заземлению по условиям защиты от атмосферных перенапряжений (см. 2.4.26), а также устанавливаемых на опорах, где выполнено повторное заземление нулевого провода.

2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

  1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).

  2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.

К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.

В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.

В местах, указанных в п. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.

..

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

Профан2 написал :
Меня Ким критикует за неувязки.

Не критикую а подсказываю на описки

Профан2 написал :
Хочу заметить Киму НОЛЬ И ПРОВОД ОСВЕЩЕНИЯ ВСЕГДА САМЫЕ НИЖНИЕ

У меня на даче осветительный на самом верху по центру столба, ноль - со стороны участков самый верхний. И на сколько помню в ПУЭ тоже пишется не "конкретно, что таки должно и быть" а "допускается ..." и "как правило...", а это следует что можно исходить из удобства подключения к потребителю и т.д. и при условии чтобы это расположение было понятно тем кто это все "безобразие" эксплуатирует.

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

ПУЭ написал :
2.4.19. На опорах допускается любое расположение фазных проводов независимо от района климатических условий. Нулевой провод, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Провода наружного освещения, прокладываемые на опорах совместно с проводами ВЛ, должны располагаться, как правило, над нулевым проводом.

1.1.17. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

..

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

Kamikaze написал :
Нулевой провод, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Провода наружного освещения, прокладываемые на опорах совместно с проводами ВЛ, должны располагаться, как правило, над нулевым проводом.

1.1.17. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.

Пердупреждали-с сразу-с что уже многое не помню давно было-с
Что касается дачи - на 99% процентов помню что ноль на столбе верхний и на "рогах" на доме тоже верхний, т.е. что на столбе то и на доме ( у меня 3 фазы)

Это мое мнение и я его не навязываю

Ким написал :
на любой воздушке посмотрите - верхними обычно идут одна или две нитки тоньше нижних проводов - это как раз ноль и уличное освещение.

Профан2 написал :
Хочу заметить Киму НОЛЬ И ПРОВОД ОСВЕЩЕНИЯ ВСЕГДА САМЫЕ НИЖНИЕ- НОЛЬ ПРИ ЭТОМ ВИСИТ НА ОПОРЕ СО СТОРОНЫ ДОМОВ, А ОСВЕЩЕНИЯ ПРОВОД, СООТВЕТСТВЕННО СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ.

У нас тоже сделано как говорит ПРОФАН2

Kamikaze написал :
Нулевой провод, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Провода наружного освещения, прокладываемые на опорах совместно с проводами ВЛ, должны располагаться, как правило, над нулевым проводом.

Тем более есть ссылка на закон

Ким написал :
Сообщение от димон726
купим автоматы с регулируемым током расцепки

привередлевые они, а тем более если будут стоять где-то на свежем воздухе, где и температура и влажность. В свое время мучился с ними, блоков защиты было море снято. Внутри контакты окисляются и защита при прогрузке не работала, приходилось снимать

А может есть какие, которые ведут сеья нормально на свежем воздухе?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

димон726 написал :
У нас тоже сделано как говорит ПРОФАН2 Тем более есть ссылка на закон

Абсолютно согласен со всеми поправками,

Ким написал :
Предупреждал сразу что уже многое не помню давно было

димон726 написал :
А может есть какие, которые ведут сеья нормально на свежем воздухе?

Может что сейчас и есть, но насколько вижу новые (российкие) автоматы - разница только во внешнем виде, а импорт - не эксплуатировал

Это мое мнение и я его не навязываю

Ким написал :
Может что сейчас и есть, но насколько вижу новые (российкие) автоматы - разница только во внешнем виде, а импорт - не эксплуатировал

Спасибо за ответы и науку
Все стало более или менее ясно
Будут вопросы задам в этой же теме, чтобы не плодить других

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

Автоматы можно брать ТОЛЬКО УЛЬЯНОВСКИЕ. самые надёжные из отечественных.

Регистрация: 12.02.2006 Новосибирск Сообщений: 2691

Тезисами.
Повторное заземление НИЧЕГО не дает, соответствено делайте как требует ПУЭ/на линию хватит на двух-трех опорах/-сорить деньгами у вас вроде цели нет?
Для провода ВЛ допустима нагрузка 7-11 ампер на мм,но при длиной линии будет польшое падение напряжжения. При расчете по экономической плотности тока обычно получаеться 1-1,5 ампер на квадратный мм,но это не для садового товарищества.вам как писали выше оптимально 2-3 ампера на квадрат.ИМХО 50 мм опримально,и 35 на земляной нормально.
Если вводной 250 ,то для четырех линий нет необходимости делать четыре по 60.Нормально будет и 80 и 100-не будут все линии равномерно нагружены.
Сдать на баланс энергетикам не получиться-нельзя оформить документально-они либо должны купить ,на что им денег вышестоящие не дадут,либо должны взять на техобслуживание. Если я озвучу стоимость техобслуживания то возможно выбудите икать/25 т.р. в квартал только за ТП и пару км линии питающей ТП/ .Сметная стоимость 1 км ВЛ 0,4 кВ около 700т.рублей. Стоимость пасынкованой опоры с изоляторами под 25 т.р- это расценки монтажных организаций.

Алексейй написал :
Если я озвучу стоимость техобслуживания то возможно выбудите икать/25 т.р. в квартал только за ТП и пару км линии питающей ТП

В конце 2008 года от местных энергетиков пришла бумага взять на техобслуживание полтора километра высоковольтной линии от деревни до нашего КТП. Цена вопроса-38т. рублей в год, а в договоре конкретно ничего не прописано, что они должны делать за эти деньги с этим кабелем /лежит он уже 30 лет в земле и ни одной аварии с ним не было/
Может если чего и случится так за эти деньги можно вызвать аварийку, чтобы они осуществили ремонт. Пока чешим репу, верней председатель, так как обязалавки на заключения этого договора пока нет, дело вроде добровольное, хотя в будущем наверно обяжут заключить этот договор.
Насчет трансформатора также беседовали с местными энергетиками-предлагают за 300т. рублей поменять нам наш старый тм-160 на бэушный, которому года 3. Пока кажется дороговато и на обслуживание его брать пока не хотят.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

А в договоре что прописано? Где проходит граница раздела? У меня глаза на лоб лезут- 300тр за ЗАМЕНУ ТМ. У нас можно купить намного дешевле

Профан2 написал :
А в договоре что прописано? Где проходит граница раздела? У меня глаза на лоб лезут- 300тр за ЗАМЕНУ ТМ. У нас можно купить намного дешевле

Договор сейчас находится у председателя, так что дословно как там написано сказать не могу, когда встречусь с ним возьму его почитать, то поделюсь впечатлениями. Пока вся информация со слов председателя по телефону.
Возле нашего КТП стоит деревянный столб, возле которого из земли выходит высоковольтный кабель идущий из деревни, в стальной трубе он поднимается наверх столба, где стоит механический размыкатель и уже с него идет воздушкой к нам на КТП /примерно метра 3-4/.
Вот на этом размыкатели и хотят и должна проходить граница раздела.
А насчет 300 т. рублей сам думаю, что дорого, новый стоит 150 т.руб, а хотят впарить бэушный, говорят, что на новые очень много рекламаций, а этот вроде уже немного поработал, поэтому отказ исключен.
Сейчас стоит тм-160 выпуска 72-77 года/последнюю цифру на шильдике разглядеть практически невозможно/, нас работает где=то с 1986 года, решили на собрании поменять, хотя проблем с ним не было, просто смущает возраст.
Хотели поставить на 250КВА, но с нас потребовали 11т.руб. за каждый КВТ, что конечно с людей не собрать.
Поэтому хотим обойтись этой мощностью, ее пока хватает и поменять пока провода ВЛ в СНТ
В среднем за месяц/в весенне=осенний период/каждые сутки нажигаем по общему счетчику 500 КВТ Т.е. потребление 20квт/ч /но это среднее, а как выловить пики потребления пока не хваттает знаний/, периодически токовыми клещами меряем токи по фазам, все нормально и запас большой пока есть.