Что будет если подключить теплый пол без регулятора а прямо к сети

Я просто подключил сначала напрямую он не грел а потом правильно седенив ток 5,6А на 12кв.м. и он в принципе не греет как проверить работает или нет.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

будет постоянно работать на полной мощности

Коляшка написал :
Я просто подключил сначала напрямую он не грел а потом правильно седенив ток 5,6А на 12кв.м. и он в принципе не греет как проверить работает или нет.

как это?
а сразу он и не греет, время нада выждать, да и температура пола будет не 100С

5 дней прошло а у него температура как и гдене теплого пола

Коляшка написал :
5 дней прошло а у него температура как и гдене теплого пола

упс!
может стяжка толстовата, а соседям с низу потолок лысину не печёт?

Стяжка 3 см + плитка 0,8см должно вродебы греть ток всеравно низкий надо хоть 10А провода 120м пусть хоть по 15Вт

Коляшка написал :
... ток 5,6А на 12кв.м. и он в принципе не греет как проверить работает или нет.

Вы уже проверили. Работает. 100 Вт/кв.м - нормальная мощность для обычных условий (правда мы обычно при расчетах берем 120-150).

Коляшка написал :
5 дней прошло а у него температура как и гдене теплого пола

Терморегулятор стоит? Этаж? Какая теплоизоляция? Напряжение замеряли?

Напряжение 220 этаж 5 мощность не могу померить прибор не работает

Коляшка написал :
Напряжение 220

это вы намеряли на клеммах тёплого пола когда он вкл?

2Коляшка Ответьте, пожалуйста на вопрос аматор1а и еще раз повторюсь

Gru написал :
Какая теплоизоляция?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

включите напрямую и подождите часок-другой - вдруг терморегулятор палёный!

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Стесняюсь спросить, а перед заливкой проверяли?

dinamit007 написал :
включите напрямую и подождите часок-другой - вдруг терморегулятор палёный!

дык он так делал и ничего ... Мистика!!!

Теплоизоляция не помню как называется фольга на мягкой подложке, мне кажется за 5 дней хотьбы и небыло теплоизоляции все равно нагрелся бы

а сопротивление теплого пола лень померить
и сравнить там в инструкции написано сколько надо

Да у меня просто нечем замерить сопротивление

2Коляшка Попробую изложить ситуацию как я ее понял.

  1. Под Вами теплое помещение.
  2. Теплый пол сделан следующим образом - на основание положена "псевдо"-теплоизоляция фольгой вверх, на ней лежит кабель неизвестного типа длиной 120 м, все это залито стяжкой из ЦПС толщиной 3 см, поверх нее плитка 8 мм на слое плиточного слея ~5мм. Площать укладки 12 кв.м.
  3. Кабель подключен напрямую (без терморегулятора).
  4. Потребление 5,6 А при неизвестном напряжении.
  5. За 5 дней пол не прогрелся.
    Если я неправильно понял, поправьте.
    Если все так, то вижу следующие варианты - напряжение занижено, сквозняки, для такой теплоизоляции мощность маловата, а ожидаемые ощущения тепла завышены.

P.S. В нашей практике при разборе полетов по аналогичным жалобам встречались следующие варианты: теплоизоляция положена поверх кабеля, под комнатой с теплым полом продуваемая арка, заказчик требовал прогрева до 60 градусов (как на терморегуляторе), реальная площадь укладки в два раза превышала расчетную, заказчик отключал УЗО, уходя на работу.

3 пункт чуть не так сначала подключил без регулятора а потом поставил регулятор напряжение 220 точто. но мне всетаки кажется за 5 дней он должен нагреться до 40 градусов а это ощутимо рукой регулятор кручу а ток не повышается вот это странно

У меня только одна мысль:
Вы делали ЭТО сами по урокам "Школы ремонта", чего-то намудрили, теперь не знаете как это победить. Если Вам ЭТО делали Рамшан и Джумшут вопросы и претензии к ним. А то не известно марку провода, длинна оного, сопротивление метра провода, тип терморегулятора, шаг укладки, тип теплоизоляции, как уложена, что под Вами.
Одна надежда на шаманский бубен

Коляшка написал :
Да у меня просто нечем замерить сопротивление

а этот момент я упустил, а чем вы тогда напряжение и ток меряете?????????????????????????

Клещи есть но с сопротивлением у них проблема пищать начинают

Кабель чувашкабель сопротивление 1м-15Ом
Регулятор KIMA с датчиком температуры окружающей среды и с датчиком температуры пола

2Коляшка

Коляшка написал :
но мне всетаки кажется за 5 дней он должен нагреться до 40 градусов

Не должен. Будет около 30.
Попробуйте поставить терморегулятор на максимум, постелить коврик и через 6-8 часов попробывать рукой под ковриком. IMHO у Вас завышенные ожидания.

Gru написал :
Кабель чувашкабель сопротивление 1м-15Ом

Скорее не Ом а Вт.

Коляшка написал :
Регулятор KIMA с датчиком температуры окружающей среды и с датчиком температуры пола

Датчик воздуха не пробывали отключать?

Датчик воздуха не пробывали отключать?

он встроенный не отключается температуру его меняю и ничего не происходит

Коляшка написал :
он встроенный не отключается

На максимум. Все на максимум.

Что то у Вас цифры не бьются. 120м кабеля по 15 Вт/м при 220 В дадут 8 А. Ваши 5,6 А могут быть при 150 В, что маловероятно, заметили бы. Даже если допустить замыкание кабеля на экран (если экран подключен к N что неправильно), 2/3 длины должны греть и это было бы заметно.

А если экран вообще не зеземлен, что будет?

Коляшка написал :
Клещи есть но с сопротивлением у них проблема пищать начинают

обычно китайские и брендовые начинают пищать только если вкл их на звуковую прозвонку и когда сопротивление цепи менее 30 Ом

Да просто клещи упали и начали звенеть при любом сопротивлении