#991627

Добрый час, может кто подскажет!
На даче, каждый день (зимой), с 9 до 16 часов напряжение в розетках от 260 до 285V
Сегодня поймал все 300V :-(
Стабилизатор(ы) не спасает, т.к. отключает нагрузку на 265-270V.
Подскажите, (хочу надавить на "электриков") почему завышение напряжения происходит только в определенное время?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

umkas написал :
Подскажите, (хочу надавить на "электриков") почему завышение напряжения происходит только в определенное время?

Это только мнение, поскольку я у вас там не бывал, но думается, что из-за заниженной мощности трансформатора решили перестраховаться и завысили напряжение на вторичке, чтобы во время перегрузки напряжение не проседало до тех пор, пока холодильник не перестанет работать. Если это так, то вам может помочь только честность электрика или независимый эксперт и суд ...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Проверьте напряжение между фазой и землёй, между нулём и землёй, и между фазой и нулём. Данные в студию! Тогда и может помочь сможем.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

а вечером минимально сколько?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

юра Т написал :
а вечером минимально сколько?

Я могу только предположить, но это в районе 210-220 Вольт. Наверняка это уже отработано в некоторых "хозяйствах".

Счастливые люди. Вот у меня на даче зимой в час пик стабильно 160

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Kuzia написал :
Счастливые люди.

Это ирония?

Kuzia написал :
Вот у меня на даче зимой в час пик стабильно 160

Вы хотите, чтобы у вас не "в час пик" оборудование горело?

avmal написал :
из-за заниженной мощности трансформатора решили перестраховаться и завысили напряжение на вторичке,

Тоже сначала так подумал, но 300В!?! Это выше на 36%! Ни у одного трансформатора нет такой регулировки. Похоже на серьёзный перекос фаз. Отопление где-то у соседей на другой фазе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Dale написал :
Тоже сначала так подумал, но 300В!?!

А вы не подумали про погрешность прибора, которым все это мерялось?
А перекос несомненно существует, если учесть мощность трансформатора ... Сами понимаете, что это все только теория.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

Ноль хреновый..

umkas

Сойдёмся на комплексе причин:
завышенное напряжение на КТП;
мощный потребитель на другой фазе;
"ноль хреновый";
высокая погрешность вольтметра.

"Починять" ноль и искать "воровайку".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

ВТБ! написал :
Сойдёмся на комплексе причин:

А почему бы ко всему этому не добавить замену трансформатора на более мощный, замену ВЛ на бОльшее сечение, замену электрика ...

А почему бы просто непоставить стабилизатор напряжения, типа ЛАТРа с моторчиком? ...и ни от кого независеть.

avmal

Не путай причины со способами решения.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

glazkov_ro написал :
А почему бы просто непоставить стабилизатор напряжения, типа ЛАТРа с моторчиком? ...и ни от кого независеть.

Насчет "ни от кого не зависеть" я почему-то последнее время слышу очень часто , но "ЛАТР" не помогает и все пытаются найти причину ...

ВТБ! написал :
Не путай причины со способами решения.

Согласен, но гипотезы можно выдвигать до бесконечности, пока на место не придет толковый мужик и все не сделает.

Профан2 написал :
Ноль хреновый..

Потому я и писал:

Маугли7111 написал :
Проверьте напряжение между фазой и землёй, между нулём и землёй, и между фазой и нулём. Данные в студию! Тогда и может помочь сможем.

чтобы убедиться, что между фазой и землёй более-менее порядок.
Один мой бывший коллега соседу для питания телевизора так и сделал: заменил в розетке нуль на землю. Минус один: при повышенном напряжении в сети счётчик наматывает больше положенного при просмотре телевизора.

avmal написал :
Насчет "ни от кого не зависеть" я почему-то последнее время слышу очень часто , но "ЛАТР" не помогает и все пытаются найти причину ...

Для этого нужно ставить свою КТП на 25 кВА, или больше, если нужно.

Маугли7111 написал :
Проверьте напряжение между фазой и землёй, между нулём и землёй, и между фазой и нулём. Данные в студию!

Поеду в выходные и проверю. Что дожно быть между нулём и землёй?

юра Т написал :
а вечером минимально сколько?

avmal написал :
могу только предположить, но это в районе 210-220 Вольт. Наверняка это уже отработано в некоторых "хозяйствах".

Совершенно точно - вечером 200-225V

avmal написал :
А вы не подумали про погрешность прибора, которым все это мерялось?

нормальный прибором мерял даже двумя разница в 1-2V

Профан2 написал :
Ноль хреновый..

А почему он хреновый с 9 до 17 часов?

glazkov_ro написал :
А почему бы просто непоставить стабилизатор напряжения,

Есть у меня но они отключают нагрузку на 265-270V

umkas написал :
Цитата:
Сообщение от Профан2
Ноль хреновый..

А почему он хреновый с 9 до 17 часов?

А он такой всегда. Плохие контакты на скрутках на опорах....., длинная сеть..... перегруз линии, а не трансформатора.

Маугли7111 написал :
А он такой всегда

Не... но завышение у меня только до 17 часов! Если он хреновый, то и после у меня завышение должно быть?

umkas написал :
но завышение у меня только до 17 часов!

Кто-то из соседей после 17 домой приходит и что-то включает..
Мощность трансформатора вы конечно не знаете.. А поселок большой? Много народа живёт? Летом как с напряжением было?
И нет-ли у вас хорошего соседа с трехфазмым вводом?!

umkas написал :
Не... но завышение у меня только до 17 часов! Если он хреновый, то и после у меня завышение должно быть?

Пиковые нагрузки у вас в посёлке когда? днём? опросите соседей, измерьте у них напряжение, в ряде домов вдоль линии..... Обращайте внимание, на какие фазы подключены дома.....

завышенное напряжение на КТП; - Согласен
мощный потребитель на другой фазе; - Нет
"ноль хреновый"; - Под вопросом?
высокая погрешность вольтметра. - Нет

umkas написал :
завышенное напряжение на КТП; - Согласен

Под вопросом.

umkas написал :
мощный потребитель на другой фазе; - Нет

Под вопросом.

Dale написал :
Кто-то из соседей после 17 домой приходит и что-то включает..

Нет таких

Dale написал :
Мощность трансформатора вы конечно не знаете..

100КВа

Dale написал :
А поселок большой?

Живут 5-6 домов

Dale написал :
Летом как с напряжением было?

Летом 170-185 "в час пик" (80 домов)

Dale написал :
И нет-ли у вас хорошего соседа с трехфазмым вводом?!

По последним данным есть 3 человека у которых электроотопление. 2 выставляют отопление на +5. 1 -постоянно живет. - он не на моей фазе.

Пока вы не померите напряжение на других фазах - никто ничего конкретного не скажет.

umkas написал :
100КВа

Ха! Обогреватель от трамвая или электрички перекосит этот примус так, что у вас напряжение и выше 300 поднимется.

Ну ладно, замеры проведу в выходные и отпишусь.
Поскажите что дожно быть между нулём и землёй?

umkas написал :
1 -постоянно живет. - он не на моей фазе.

Если ноль неважный, то через хороший обогреватель попадает на "ноль" другая фаза. Вот и получается, что у Вас 300 Вольт линейного напряжения. Думаю, нужно проверить на КТП.

umkas написал :
Поскажите что дожно быть между нулём и землёй?

В идеале - ничего. Ну до 2 В.. Ну до 5.. учитывая полевые условия. По возможности померьте линейные напряжения т.е. между фазами.

umkas написал :
1 -постоянно живет. - он не на моей фазе.

Скорее всего, он и перекашивает.

umkas написал :
Ну ладно, замеры проведу в выходные и отпишусь.
Поскажите что дожно быть между нулём и землёй?

Dale написал :
В идеале - ничего. Ну до 2 В.. Ну до 5.. учитывая полевые условия.

Именно так. У меня дома 0.5 - 2.5, редко 3.5 Вольт, и то не долго.