#993136

вот по ссылке Альбом технических решений FAR

Концовки для металлопластиков труб везде выполнены на резбовых соединениях с разрезным кольцом. И ещё написано (стр 98) про то, что даже ослабнув от температурного цикла они всё равно 12 АТМ держат.
Именно так выполнена сборка фаровских коллекторов у меня. Нормально это? или стоит поменять на пресс фитинги. Или пресс-фитинги принципиальны только в недоступных соединениях?

спасибо заранее

Резьбовые соединения не рекомендуют замуровывать в стены, а в обслуживаемых местах их пока ещё ни кто не запрещал. Так что я переделывать ни чего бы не стал.

Реклама
Акция на шторки VegasGlass!

Только у нас!
Широкий ассортимент душевых шторок на ванну
Vegas Glass со скидкой! Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

DMF1 написал :
или стоит поменять на пресс фитинги.

не стоит. вместо одного соединения получишь два-одно из которых будет бессмысленным