Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346
#1014057

Добрый день.

Дом новый, электроразводка есть,счётчик в квартире. Как это выглядит - прикрепил во вложениях (1,2).
У меня и домашних(нынешних и будущих ) свои потребности, которые отобразил во вложении (3)

  • новая проводка будет идти по полу(до стяжки)
  • проводку освещения оставляю от застройщика, кроме прихожей и кинозала

Прошу совета в аспектах количества автоматов, объедения линий, установка узо. Для удобства - пронумеровал линии.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

VladK написал :
Дом новый, электроразводка есть,счётчик в квартире. Как это выглядит - прикрепил во вложениях (1,2).

Такой безграмотной схемы от застройщика я еще не видел. А общее освещение на чем сидит? На диффавтомате, я думаю, освещение санузла. С проводкой для плиты все понятно - три провода ПВ-3 сечением 6 квадратов в ПВХ-трубе диаметром 25мм.
Не думаю, что схемы, подобные вашей, делаются на форуме - это делает специалист, а на форум выставляется готовая схема для обсуждения.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

avmal написал :
схемы, подобные вашей, делаются на форуме - это делает специалист

Подобное моей?
Да нет на ней автоматов на 16А (розетки, освещение), узо на варочную, духовку, ванную кабину, еще куда нибудь.
А так всё понятно

Сечения и количесто проводов есть, возможно нужно отдельно пустить 3х1.5 на каждый из кондиционеров в 2-х комнатах. Мощность потребляемую потребителями привёл.

VladK написал :
,счётчик в квартире

Счётчика не наблюдаю,уже упёрли...
Млин Питер долековато!!!

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

services написал :
Счётчика не наблюдаю

Не стал его фоографировать, всё одно -менять.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

avmal
Помимо тех вещей, что я привёл выше. В каком виде Вам сделать схему для восприятия и советов?

Что у меня лишнее?
Или Описание сделать в виде таблицы?

Посуд. Маш. 2,2 Авт. 16А УЗО 40А 30мА
Духовка 3,4 Авт. 16А

Освещение комнат -Автомат 16А - УЗО 40А 30мА

и т.д?

Из того что написали могу только поправить:
на кондиционеры отдельное питание пусть 3х2,5
в ванной теплый пол отдельно 3х1,5 хватит
в ванной на розетки тоже 3х2,5(Экономия многим боком выходила)
стирмашину тоже отдельное питание 3х2.5
на др. т-пол тоже
и на болер 3х2.5

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

services написал :
в ванной

Вы про линию 16?
В Санузел2 идёт две линии.

VladK написал :
Помимо тех вещей, что я привёл выше. В каком виде Вам сделать схему для восприятия и советов?

Квадратики с описанием номинала автомата и типа потребителя. Соеденены ордной линией (каждую жилу вести ненадо).
Формат - jpeg.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

Smily написал :
Соеденены ордной линией

по аналогии с этим примером?

VladK написал :
Помимо тех вещей, что я привёл выше. В каком виде Вам сделать схему для восприятия и советов?

Посмотрите форум старые темы там есть примеры!!!

VladK написал :
по аналогии с этим примером?

Типа того. Можно не в Визио, а Ворде.
Просто так удобнее "читать" схему, а jpeg - везде можно открыть.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

Нарисовал схематично.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

Как понял, на розетки лучше ставить автоматы 1P+N

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

2VladK Посудомойка у вас тоже будет стоять в ванной комнате?

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

На кухне вся бытовая техника.
Сейчас дорисую границы.

1санузел:тёплый пол, раковина,унитаз
2санузел:тёплый пол,душевая кабина, ванна

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

На комнаты разбил.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

VladK написал :
На комнаты разбил.

С количеством УЗО 63А 30мА вы погорячились Вполне для розеточных групп будет двух - на жилые помещения и на кухню. Если СМ и ПММ будут стять на кухне, то достаточно их будет подключить к УЗО розеточных групп кухни - 10мА будет извращением. Автоматат духовки туда же без всякого дифа. Пока переделайте это, а потом и дальше будем все смотреть, а то в глазах рябит.

2VladK
Многовато как-то для 2-х комнатной квартиры. Щиток на 48 модулей....
можно смело сократить раза в 2, и то это будет с избыточностью.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

avmal написал :
Пока переделайте это

Переделал.

Smily написал :
для 2-х комнатной квартиры

3-х комнатная, жилая 95м Кинозал, спальня, детская. Прихожая большая- разделил, вышел еще и мини-кабинет с книгами и т.д

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

VladK написал :
Переделал.

Тогда я позже посмотрю, а то уже мозги раком встали. Ждите других советов и от других - так будет интереснее.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

services написал :
стирмашину тоже отдельное питание 3х2.5

Думаете надо разделить СМ с ПММ?

Smily написал :
можно смело сократить раза в 2

Предложите свой вариант.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

И как то советы иссякли

VladK написал :
Предложите свой вариант.

Розетки, 4 автомата: комната+комната+кухня+кухня
Свет, 2 автомата.
Варочная поверхность - 1 автомат (по желанию диф автомат)
Дифавтомат в ванну - 1.
Кондеи - 2 автомата.
УЗО - 2 шт, поровну на всё это дело.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

Smily
А тёплые полы?

p.s
UPS и 2 стабилизатора будут разположены рядом с РЩ, до них от щитка нужны автоматы?
От ups пойдёт персональный кабель для розетки проектора
От стабилизаторов персональный кабель на 2 группы розеток (2+2)

VladK написал :
А тёплые полы?

Ну, тогда и на тёплый пол отдельный автомат.

VladK написал :
UPS и 2 стабилизатора будут разположены рядом с РЩ, до них от щитка нужны автоматы?
От ups пойдёт персональный кабель для розетки проектора
От стабилизаторов персональный кабель на 2 группы розеток (2+2)

Для чего УПС и целых 2 стабилизатора. Какие задачи.
Кстати, справедливости раду, скажу, что мои рекомендации по сокращению - это пример сокращения, а не догма.

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

Smily написал :
Для чего УПС и целых 2 стабилизатора. Какие задачи

UPS для проектора(лампа) и компьютера (htpc)
Стабилизаторы для av-усилителя и плазмы.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

VladK написал :
UPS и 2 стабилизатора будут разположены рядом с РЩ, до них от щитка нужны автоматы?

нужны

VladK написал :
UPS для проектора(лампа)
Стабилизаторы для av-усилителя и плазмы.

Зачем, именно УПС проектор? Зачем, именно 2-а стабилизатора на усилитель и плазму?

Регистрация: 12.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 346

Smily написал :
мои рекомендации по сокращению - это пример сокращения

Понимаю. По своим подсчётам планирую покупку щитка на 24 места.

Мне было важным, чтобы оценили подключение особых потребителей как то ванную комнату, варочную панель, тёплые полы. Потому как до покупки этой квартиры данных вещей не имел.