#81942

Строится новый домик.
Имеется:
1) воздушная линия от трансформатора 4 провода
2) моя опора №17, ноль на ней заземлен мною катанкой 8мм с арматурой торчащей из опоры у земли. Замеров нет.
3) мой ввод СИП-2А 2*16мм.
4) в плане 4 группы с узо 30ма: розетки две спальни и гостинная; розетки кухня, ван-ная, теплый пол; свет во всех помещениях и на улице у входной двери; от источника беспе-ребойного питания с синусоидой на выходе мощностью 2000va также через узо котел, цир-куляционный насос отопления, вытяжные вентиляторы. Селективного УЗО нет, так как все группы с узо.
5) имеется кабель ВВГ 1.5х3 и 2,5х3

Я вижу два варианта:
1) обычный. В щитке провод земли от розеток никуда не подключается.
2) Схема ТТ. Нужно делать (заказывать расчет, самому выполнять, заказывать изме-рения) свой контур заземления.

Какие плюсы имеются в схеме ТТ перед простым подключением? Имеет ли смысл выполнить схему ТТ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Максим Ш. написал :
В щитке провод земли от розеток никуда не подключается.

И в розетках тогда тоже!!!

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2Максим Ш.
Поиск рулит! Читайте обсуждения в ветках
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5090
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6190

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26925

2Максим Ш.

Говорят, что согласовать ТТ будет очень тяжело. А если не согласовывать - то имеет.

Максим Ш.

Если будут УЗО на все группы, то превратить TN-C-S в ТТ можно переключением одного провода и удалением одной перемычки.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

А откуда там TN-C-S образовалась? Кроме TN-С ничего не наблюдаю...

DMC

Если сделать повторное заземление под планируемую ТТ, а сдавать как рекомендованную TN-C-S.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

Гмм, и как же вы из TN-C, на отдельном однофазном отводе сделаете TN-C-S?
))
Только ведь недавно была ветка, где четко распиано кто, когда, и во что может преобразоваться...

DMC написал :
Только ведь недавно была ветка

"-Да несогласный я!
-Любопытно! С Каутским или с Марксом?
-С обоими!" (С)

Как называется система в малоэтажном жилом доме с однофазным отводом от трёхфазной ВЛ с повторным заземлением PEN и последующим его расщеплением на PE и N? Так я о ней.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2ВТБ!

Она называется TN-C. TN-C допускает зануление и заземление точки разделения PEN(общего нулевого проводника однофазного ответвления).
Запомни, TN-C-S реализуется на магистрали трехфазной линии. Что-то делая на однофазном отводе тип сиcтемы не меняется.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2ВТБ! 2DMC
Ну ведь договорились же, что не будем больше спорить про названия этих TNC\неполноценныхTNCS, а будем оценивать уровень безопасности.

Сдавать не надо, т.к. ввод официальный по проекту сделан в гараж, а из гаража в дом.
В принципе ясно, что проще всего выполнить стандартную двухпроводку, а третий проводник в кабеле не соединять.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2Максим Ш.
Без третьего проводника будут пощипывания между, например СВЧ и мойкой - неприятно.

В схеме ТТ какое сопротивление положено иметь заземлению? Сейчас в гараже имеется из одного уголка 50*50*2м с измеренным летом 2005 года сопротивлением 12 Ом.

Максим Ш. написал :
В схеме ТТ какое сопротивление положено иметь заземлению?

"1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа Iа

Точно. Помню я эту формулу Rа Iа

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

2Максим Ш.
Преимущества\недостатки не в названии, а в зоне ответственности - безопасности.
ТП близко, СИП, обслуживают толково, повторные заземлители присутствуют -преимущества у TNC.
ТП далеко, гнилой люминь, договоров на обслуживание нет, актов проверки заземлителей нет, вера в свои силы, знания и умения есть - преимущество у ТТ.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26925

DMC написал :
Что-то делая на однофазном отводе тип сиcтемы не меняется.

Линии конечно нет. А вот сети после отвода - да. Например, поставил я разделительный трансформатор (с гальваноразвязкой) после отвода и получил изолированную нейтраль без проблем. Так в чем же соль?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Serg

Не путайте сети TN с другими типами. Вот вам и соль

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26925

2DMC

Это фирменный переходник!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Максим Ш. написал :
с измеренным летом 2005 года сопротивлением 12 Ом.

А как измеряли?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

А если посмотреть плюсы и минусы этих схем с точки зрения удобства защиты от превышения напряжения из-за грозы?
Возможно есть нюансы.....?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 101

2Максим Ш. Если вы один на этой линии от транса сидите и никого больше не будет, то имеет смысл ТТ, а если не один? ТТ хороша в чистом поле, для единственного потребителя и от автономного источника.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Pers написал :
а если не один?

В чём тогда реальная проблема для этого одного?

Pers написал :
ТТ хороша в чистом поле, для единственного потребителя и от автономного источника.

С IT не путаете?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 101

ВТБ! написал :
С IT не путаете?

Да, нет, вроде. Рази эта айти не высоковольтная, улично-осветительная и судовая?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 101

2BV Сразу вспоминаются предостережения по поводу слива электричества всего дачного поселка на одно индивидуальное заземление, потому что у других подобных заземлений нет.

Pers

Эти "предостережения" относятся к TN, но никак не к TT.

BV написал :
А как измеряли?

Человек с прибором, от прибора в две стороны метров восемь длиной провода, на конце которых штыри в землю.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Максим Ш. написал :
Человек с прибором, от прибора в две стороны метров восемь длиной провода, на конце которых штыри в землю.

Если так, то вопросов нет.

2Pers, А вы ничего не путаете? В TNC еще может быть "слив" всего поселка, и то если заземление только одно...
Но в TT как ?