#1034005

Хочу уточнить по подключении духовки ЗАНУСИ
Подключаю кабелем 3 на 6 ним не оплавится со временем изоляция подключаю напрямую
до этого было через розетку ПВС за 3 года всё нормально

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

А зачем духовку на кабель 3*6?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 22.08.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 980

Если чисто на духовку - без варочной панели, то достаточно 3х2,5. Это общеизвестно.
Надеюсь, речь идёт о бытовой (домашней)? Не промышленной в кафе?

Духовка + зависимая варочная панель

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Serdjio написал :
Духовка + зависимая варочная панель

Надо было с этого начинать.

Так какой конечный ответ????????????????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

Serdjio написал :
Так какой конечный ответ????????????????

Если бы в вопросе были расставлены все знаки препинания и было понятно, что вы задаете вопрос, а не констатируете факт, то ответ бы последовал сразу - стационарный монтаж для однофазной плиты ( в вашем случае зависимый комплект ) ведется моножилой ( ВВГ, NYM ) 3х6 без всяких последствий для изоляции. Духовку с варочной уже можете соединить проволом ПВС 3х6, опрессовав жилы изолированными наконечниками.

Вот верный ответ я так и думал а варочная панель подключается к духовке своей колодкой с кучей проводов. Спасибо