Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879
#1037657

Имеется дом. Радиаторы подключены с помощью "Рапиры", то есть в одну нижнюю пробку и подача и обратка. Кроме того радиаторы соединены последовательно по 2 штуки в группы. Группы подключены к гребенке 16-м МП. Всего 12 групп. Гребенка подключена к котельной 26-м МП. В котельной насос 25-60.
Циркуляция в радиаторах плохая, прогреваются только в местах подключения крана.
Думаю, как выйти из положения малой кровью. Есть ли смысл заменить насос на помощнее, или на этой трубе без толку?

SCB написал :
Всего 12 групп.

24 радиатора на одну гребёнку?
не многовато ли?

Реклама
Смесители Orange дешевле на 15%!

Только у нас!
Самые популярные модели смесителей бренда
Orange по доступным ценам! Подробнее

А можно вопрос?Это как в одну пробку?разьясните плиз!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 2066

свар написал :
Это как в одну пробку?разьясните плиз!

способов подключения.....и не унесёшь

у SCB видать так:

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

рапира только для двухтрубки - а если у вас 2 последовательно -это уже однотрубка.

у да это самое утопическое подсоеденение

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Так и есть, картинку по подключению привели правильную, только подача идет в центр радиатора из трубки, а обратка наоборот, вокруг трубки собирается.
Монтировал это всё не я, так, позвали посмотреть, что можно сделать. Это после окончания косметики Наивные люди....
Думаю попробовать боковое подключение. Подачу поднять до верхней пробки, установить кран. Только вот опять сомневаюсь в эффективности, так как схема подключения всё равно однотрубная получается.
Что скажете, коллеги?

а почему подключение радиатора подача сверху и обратка снизу с одного конца самая эффективная?из-за сопротивления?думал всегда подача сверху а обратка с другого конца супер.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Ты прав, но в данном случае трубы из пола торчат с одной стороны радиатора.

ну и подключай как хотел,подача сверху и обратка снизу с одной стороны-кпд-100%