Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888
#1043170

Гляжу большинство устанавливает обвязку (обратный+предохранительный клапан, краны) практически прямо на штуцеры накопительного водонагревателя.
А можно ли предохранительный узел поставить сразу на выход с коллектора, а потом подвести уже "чистую" трубу к штуцеру? Суть в том, чтобы всю "бахрому" (краны, клапаны, дренажные трубки и т.п.) оставить в техшкафу, а на виду оставить по минимуму: только два 20-см кусочка трубы от холодного и горячего штуцеров НВН, подключенных к водорозеткам на стене.
Что кардинально неверно в таком подключении и в какие неудобства может вылиться в дальнейшем?

думаю что можно

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

лишь бы труба не сыграла роль предохранительного клапана...

Регистрация: 12.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3203

Так и делается. Есть специальная группа безопасности с отводящим 32 патрубком. Ставится на осевой выход холодного коллектора. От группы идете к нагревателю, от нагревателя к осевому выходу горячего коллектора.

DiVO написал :
А можно ли предохранительный узел поставить сразу на выход с коллектора, а потом подвести уже "чистую" трубу к штуцеру?

Можно. Но между предохранительным клапаном и патрубком водонагревателя не ставте запорные устройства.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2888

Мастер ЭВН написал :
Но между предохранительным клапаном и патрубком водонагревателя не ставте запорные устройства.

Естественно. Физику учили.