Регистрация: 03.03.2009 Набережные Челны Сообщений: 13
#1059867

Уважаемые всем Привет.
Нужна информация на тему: Проложен в штробе кабель ВВГ нг в количестве 5 штук для розеток 3*2,5 и освещения 2*1,5 "кучей".Прокладывать провода в пластиковых кабель-каналах или в изоляционных трубах ПВХ нет возможности, ширина штробы не позволяет.Все это планируется за штукатурить и заклеить обоями и каф.плиткой.Эл. потребители самые такие в этом помещении это-чайник,микроволновая печь да холодильник,которые включены в один блок из 4 розеток, к которым подходит один провод 3*2,5
Вопрос:насколько это "кучей" плохо,и если не трудно поясните?
Заранее Благадаю...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

грым написал :
насколько это "кучей" плохо

Это хорошо.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

грым написал :
Вопрос:насколько это "кучей" плохо,и если не трудно поясните?

Если под кучей подразумевается "пучком", то вполне приемлемое решение.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Всё нормально,ничего страшного!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

2грым Прокладка кабелей пучками - это нормально. Допустимый ток одиночного ВВГ3х2,5 - 25А. Под автоматом на 16А он(и) будет себя хорошо чувствовать даже в пучке.

А вот двухжилка на освещение - это нарушение.