#1064360

Подскажите,может ли быть такая штука- идет провод от столба в дом,а вокруг столба снег вытаял.Столб бетонный,хозяин говорит что есть утечки на столб.ка это можно все выявить?Сам еще не был там,только со слов хозяина.снег растаял только вокруг именно этого столба

ИМХО: ноль на линии слабоват а на этом столбе получше

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

у меня дома вокруг всего ща снег оттаял...
деревянных, лесов, пластиковой канализационной трубы и т.д.

samwwell написал :
снег растаял только вокруг именно этого столба

hommar написал :
деревянных, лесов, пластиковой канализационной трубы и т.д.

тю,а ведь точно , они нагреваются на солнышке и потом как аккумулятор отдают тепло, а меня в землю и нули понесло

не,не,видимо не от весны, и зимой грит такое было

Так есть такое понятие как аэродинамика - при ветре снег вокруг столба не скапливается, ну и в метель его разгоняет, ну и конечно оттепели бвают не только весной.
Вы представляете какая должна быть утечка что бы бетон разогреть до таяния снега?

пусть хозяин наверх столба посмотрит.если к одному из нижних проводов прикручена проволока 6мм диаметром,которая соединяет все металлические кронштеины на столбе и приварена к арматуре выходящей сверху столба,то скорее всего этот столб работает как заземлитель какой то части линии.отсюда и небольшой постоянный нагрев столба

2samwwell Нужно вызвать электрика,и не подходить близко к таким столбам!
Когда то стою на остановке а вокруг опоры светофора снег растаял,вокруг народ шастает,начал осматривать трубу а там провод к кнопке касается трубы,пошевелил искрит (шевелил индикаторной отверткой с соблюдением правил ТБ),на трубе была фаза.Сразу позвонил диспетчеру РЭС,чтобы передали светофорщикам,провод протолкнул чтобы не касался перетертым участком .
Второй случай ,банкомат, подхожу народ дотронуться не может,"бьется током",там похоже незаземленный корпус и через конденсатор фильтра шла утечка.Поднял на ноги руководство банка...
По дороге домой опора 0,4 кВ с расстаянным снегов,вызвал ОВБ РЭС ,ничего не нашли ,хотя фаза была !!!,таки заставил чтобы поменяли изолятор (утечка на нем была),хотя если ктонибудь после пива остановился отлить то возможно сотался возле опоры .
Поэтому не мочитесь на опоры и светофоры.При обнаружении вокруг опор оттаявшего снега ,именно оттаявшего ,земля не замерзшая,вызывайте ОВБ или другие службы ,но не оставляйте без внимания!!! Не подходите к таким опорам ,чтобы не попасть под шаговое напряжение.
Может эмоционально ,но к таким случвям нужно относится серьезно!!!

romannn написал :
Когда то стою на остановке а вокруг опоры светофора снег растаял

romannn написал :
на трубе была фаза

romannn написал :
Второй случай ,банкомат

romannn написал :
По дороге домой опора 0,4 кВ с расстаянным снегов,вызвал ОВБ РЭС ,ничего не нашли ,хотя фаза была !!!,таки заставил чтобы поменяли изолятор (утечка на нем была),хотя если ктонибудь после пива остановился отлить то возможно сотался возле опоры .

не жизнь у вас, а сплошной экшн

romannn написал :
пошевелил искрит (шевелил индикаторной отверткой с соблюдением правил ТБ)

а я с собой индикатор постоянно не ношу, теперь прийдётся

У нас на дачных участках 4 года простоял столб с заземленной фазой. Сторож обратил внимание, что снег вокруг столба каждый год таял раньше времени.

romannn написал :
хотя если ктонибудь после пива остановился отлить то возможно сотался возле опоры .
Поэтому не мочитесь на опоры и светофоры.При обнаружении вокруг опор оттаявшего снега ,именно оттаявшего ,земля не замерзшая,вызывайте ОВБ или другие службы ,но не оставляйте без внимания

Мой знакомый так умер, помочился.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

samwwell написал :
может ли быть такая штука- идет провод от столба в дом,а вокруг столба снег вытаял.Столб бетонный,хозяин говорит что есть утечки на столб.ка это можно все выявить?Сам еще не был там,только со слов хозяина.снег растаял только вокруг именно этого столба

romannn написал :
Нужно вызвать электрика,и не подходить близко к таким столбам!

Правильно, лучше вообще к столбам не подходить.Как и к крышам! Вдруг снег башка попадёт

2аматор1 Это на протяжении 27 лет труда в сетях,столько случаев было.
Индикаторы тоже с собой не ношу,хотя инструмент частенько при себе имеется.

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Андрей написал :
У нас на дачных участках 4 года простоял столб с заземленной фазой. Сторож обратил внимание, что снег вокруг столба каждый год таял раньше времени.

Вот наверно собаки дохли-то около столба. А вообще гон это, не могет быть такого.

2Oleg72 Если фаза попадает на арматуру опоры то ток течет порядка 2-7 ампер (при сопротивлении арматуры относительно земли 100-30 Ом)
Поэтому никто не догадывается ,а собаки они похоже шаговое напряжение чувствуют,ведь у них ноги голые без обуви.
Для коров вроде 9 вольт смертельны,поэтому на фермах в водопровод 1 метровую вставку диэлектрическую ставят ,чтобы никаких перетоков в нулевом проводе или заземлении.

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

romannn написал :
Если фаза попадает на арматуру опоры то ток течет порядка 2-7 ампер (при сопротивлении арматуры относительно земли 100-30 Ом)

Как это Вы высчитали? Удельное сопротивления железа 0,00000001 Ом*м. По формуле высчитываем сопротивление 10-метрового куска арматуры (Д=10мм), получается 0,04 Ом. Т.е. ток КЗ будет минимум 5-6 кА. С учетом длинны линии - 2-3 кА. Арматурка, то как спичка вспыхнет. Не говоря уже о проводнике.
При условии конечно заземления нулевого проводника на опорах через 200-300 метров (ПУЭ).

romannn написал :
Нужно вызвать электрика

Нужно вызвать Клининговую службу,пусть все столбы почистят вокрук

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2Oleg72 Вы в своих рассчетах считали землю (грунт) сверхпроводником?

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Нет конечно.

Oleg72 написал :
При условии конечно заземления нулевого проводника на опорах через 200-300 метров (ПУЭ).

На этой же опоре.

Это еще ерунда, что снег тает. Вот когда замыкание на 10 кВ то земля горит, а песок спекается в сосульки. Лично видел последствия.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

Oleg72 написал :
Вот наверно собаки дохли-то около столба. А вообще гон это, не могет быть такого.

Бывает и хуже. У меня 15 лет работы в сетях.Дохли коровы , бараны и люди.Это очень серьёзно Приходилось и на расследования выезжать и в пркуратуру на допрос ходить.

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Профан2 написал :
Бывает и хуже. У меня 15 лет работы в сетях.Дохли коровы , бараны и люди.Это очень серьёзно Приходилось и на расследования выезжать и в пркуратуру на допрос ходить.

Вот и я про то же. За 4 года кого нибудь, да тряхнуло.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

nikee написал :
Вот когда замыкание на 10 кВ то земля горит, а песок спекается в сосульки. Лично видел последствия.

Однажды искали замыкание на землю перед новым годом. едем вдоль линии, видим костерок горит мы рядом проезжать начали- смотрю это провод 10 кВ горит.

2Oleg72Спротивление земли не учли,особенно площадь касания арматуры и земли,а это или кончики арматуры в 1 см или 1м арматуры 10 ,соответственно в результате 30- 100 Ом
Вы спросите любого линейщика отключится автомат если упадет фазный провод на ВЛ0,4кВ ,не срабатывает потому что ток утечки в предалах 10 ампер.
Даже на ВЛ10кВ при земле и токе кз земли около 10 А (зависит от длины линии и емкости проводов) защита не работает ,хотя бетон плавится ,арматура отгорает внутри опоры,и шаговое напряжение в радиусе 8 метров присутствует.
Повторное заземление нулевого проводника через определенное расстояние применяется для защиты от молний,чтобы не было перенапряжения в потребителей ,а молния уходила в повторное заземлегние

Oleg72 Вот наверно собаки дохли-то около столба. А вообще гон это, не могет быть такого

Столб был последним, и стоял в аппендиксе метрах в 70 от дороге. Там не то что 4 года, уже лет 15 нога человека не вступала.
Возможно, что если бы хозяева затеяли строительство, то был бы и несчатстный случай.
До этого столба такое количество скруток, а заземление так "качественно" сделано, что наверное можно было все фазы заземлить одновременно.
Хотя председатель говорит, что с тех пор "общий свет" стал меньше накручивать.

Наконец-то съездил на место поглядел.Лазать никуда не стал,что то неохота,а снег и вправду растаял на 1.5 м от столба,из земли подходит ВВГ3х2.5 в металлорукаве на 4 металгалогеновых светильника,стоит датчик освещения ,который и включает всё это освещение.Больше на столбе ничего нет!А еще антенна ТВ.
Как утечку то найти?

Кстати,столб такой оттаявший только один во всей округе

простыми токовыми клещами можно померять же разницу тока от щита и на выходе у столба? или не "заметят"?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2samwwell При охвате кабеля клещи меряют суммарный ток по всем жилам (с учетом направления). Если дальше по кабелю есть утечка - покажут величину утечки, если нет - покажут ноль (т.к. токи нагрузки по фазе и N в сумме равны нулю из-за противоположного направления), значит, утечка - перед местом охвата кабеля клещами, может быть и под землей.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

romannn написал :
Даже на ВЛ10кВ при земле и токе кз земли около 10 А (зависит от длины линии и емкости проводов) защита не работает ,хотя бетон плавится ,арматура отгорает внутри опоры,и шаговое напряжение в радиусе 8 метров присутствует.

Там защита так устроена, что линия будет работать с землёй вне зависимости от тока на землю

romannn написал :
Повторное заземление нулевого проводника через определенное расстояние применяется для защиты от молний,чтобы не было перенапряжения в потребителей ,а молния уходила в повторное заземлегние

. Не совсем.Молнии проще ударить в ВЛ-10 кВ- она идёт выше. Больше спасает от обрыва нуля