Регистрация: 09.03.2009 Краснодар Сообщений: 8
#1069831

Здравствуйте! Помогите советом.Водоснабжение в частном доме осуществляется от центрального водопровода при помощи насосной станции с накопительным баком,оборудованным поплавковым клапаном Aquatech .Отказ работы клапана из за отложения солей на его штоке,что не позволяет ему свободно перемещаться. Зарание благодарен.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

Периодическое обслуживание (чистка) клапана, раз такие дела. Периодичность Вам теперь известна.

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

juvelir написал :
Отказ работы клапана из за отложения солей на его штоке,что не позволяет ему свободно перемещаться.

Нужно смазать шток специальной смазкой, совместимой с пластмассой и способной работать в воде, чтобы в дальнейшем на нем не откладывались соли.
Типа такой или этой
Эта тоже пойдет

Регистрация: 09.03.2009 Краснодар Сообщений: 8

Благодарю за информацию.А кто может подсказать,в этом клапане регулируется уровень открытия-закрытия?

А возможно теоритически заменить вышеуказанный клан, стоящий в такого типа баке на простейший унитазный типа такого: ?
Основная проблема, как я понимаю, соорудить переходник и обеспечить его герметичное крепление в стенку бака. Или есть еще нюансы?