#1078023

Просветите пожалуйста как правильно расчитать на сколько ампер надо поставить тепловое реле, в зависимости от мощности трехфазного электродвигателя?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Почитайте ток на шильдике двигателя и на такой-же ток берите тепловое реле.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

а пусковые токи? может тепловое с запасом надо ставить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33720

Метеллица написал :
а пусковые токи? может тепловое с запасом надо ставить?

Ставьте номинал, если хотите, чтобы реле защищало ваш двигатель.

Метеллица написал :
а пусковые токи? может тепловое с запасом надо ставить?

Пусковые токи воздействуют на тепловое реле в течении нескольких секунд. За это время тепловое не успеет разогреться и сработать. Поэтому, за пусковой режим переживать не стоит. Смело ставте тепловое реле соответствующее номинальному току двигателя. Только в этом случае двигатель будет защищен.

Да, правильно написали выше. Тепловое реле необходимо настраивать на номинальный ток двигателя. От пусковых токов реле не сработает (биметаллическая пластина - инертная штука). На корпусе теплового реле пишется диапазон поддерживаемых токов (см. фото). В идеале, необходимо не просто выставить ток, а провести испытания двигателя на стенде.

Биметаллические пластины теплового реле ИЭК РТИ-1308: