Имеется воздушная линия - протянутая голым проводом. Имеется дом - стоящий в 17 метрах от ближайшего столба. Хотелось бы сделать ввод в дом СИП проводом. Ввод однофазный, 2 провода – нейтраль и фаза. В магазине предложили крепить с помощью анкерного клина (или клиновидного анкера не знаю как правильно называется) но такой анкер захватывает всего один провод. И у меня возникло опасение, что если один провод из витой пары закрепить, то получится что закрепленный со временем вытянется в струну а второй окажется просто спиралью висячей на несущем проводе. Так ли это? Иди я просто брежу. И еще ответвление предлогают делать прокалывающими сжимами, но у них нет сжимов на голый+СИП только на СИП+СИП стоит ли брать такой прокалывающий сжим или просто взять сжим типа «орех»?

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ., а именно обязанны. всякий ремонт выполняется по техусловиям. если бы вам их дали, то дали бы только на СИП. лапшей уже давно подключение не делают.

смотрим каталог, если есть в магазине.
сип-4., коим вы пытаетесь протянуть имеет самонесущие проводники и свои анкерные зажимы. как две плашки стягиваются болтом.. банально захватывают ОБА проводника через изоляцию. таких нужно 2 шт - с обеих сторон. на торце дома вешается крюк, на него вешается зажим.. на опоре - либо к конструкции, либо покупается бандажная лета, крюк для нее, и монтируется. без инструмента (натяжителя) и знаний может не получиться.

я зачастую накидываю стальную петлю анкера на траверсу.

вам втюхивают арматуру от СИП-2 или 2а. хороши продавцы.. гнать бы их. стоимость такого анкерного зажима для сип-4 130-150 руб.. с вас за те, которые предложили, хотят взять более 500 р.. (в зависим от типа)

как правило, сип-4 ставят 2*16 или 2*25. 4*16 или 4*25
на голый провод А., АС., ставят такой же прокалывающий зажим как и для сип-сип. их много.. ensto slip 12.1 slip 22.1 и др. он прокалывает изоляцию у сип, а у провода он врезается в жилы.. отчего оч. хорошее присоединение. + многие зажимы имеют смазку, которая защищает от окисления алюминий в местах прокола. головкой крутят до срыва контрольного болтика.. там на 13 обычная головка. нельзя использовать рожковый ключ!!, нельзя использовать ничего, кроме обычной 6 гранной головки!! иначе разворотите срывной болт.. он очень магкий, и при достижении необходимого усилия срывается, освобождая место для установки колпачка у slip (не сорвав шляпку не одеть)

типа "орех" - дешевле, но не лучше. в СИП, между проводником и изоляцией будет затекать дождь, конденсат, и разрушать его изнутри. не сразу, но будет делать свое дело.. в итоге - изоляцию может пробить. не дураки же те, кто придумал целую линейку всяких причиндалов к СИП..

но те кто использует сип с другой, не свойственной арматурой, зачищают в пролете проводники СИП под определение "не дураки" никак не подходят. одним махом портят хорошие вещи и потом доказывают, что инженеры, создавшие целое направление, оказались глупее их.

да. рекомендация - не посещать больше этот магазин.. если есть такая возможность..
вот почитать о арматуре. правда, есть нынче и СИП-4 для кабельных линий.. но там все кроме диаметров практически то же самое..

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

да действительно те анкрные крепежи стоят по 530 рублей.
если не сложно дайте ссылку на картинку как выглядат зажимы для СИП 4 те что по 130-150рублей
на счет прокалывания голого провода.... там вед получается что сжим может проколоть провод сверх меры т.к. нет ограничивающего слоя изоляции.... не подрежу ли я голый провод сверх меры и не уменбшу ли его механическую прочтность?

Из вашего поста узнал много полезной инфы.... пасиба

И еще... живу в рязани... кноинибудь может посоветовать место где можно купить вышеобсуждаемые девайсы?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Прыгун написал :
..насчет прокалывания голого провода...

Голый провод прокалывать не нужно, а ставить на него прокалывающий/универсальный зажим просто вредно.. 5-7 лет и имеем обрыв линии.. Существуют спец. зажимы для присоединения СИП-4 к АС; на крайний случай набить обычный "орех" солидолом...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Прыгун написал :
там вед получается что сжим может проколоть провод сверх меры т.к. нет ограничивающего слоя изоляции...

Я понимаю, что это "колхоз", но... может добавить слой изоляции на голый провод, если не удастся найти соотв. сжим?

Как выглядит специальный зажим... дайте ссылочку плиз

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

ensto SO-157.1

обычно ставим [

]()

может быть такой:

2 или 4 жильный почти ничем не отличается.. внутри вставку убираешь, и будет 2 жильный.. разница в 7-9 рублей..

прокалывающий не прошивает провод насквозь, а лишь прокусывает его на пол зуба.. проводники все целые. говорю же, умные люди даже форму зуба придумывали.. срывной элемент сделали.. если с матерью да поверх срывного крутить.. там то ли 19 то ли 21-22 головка, может и пополам перекусит.. не пробовал.. нужды нет.
а так - короткие зубы раздвигают жилы, а когда жила доходит до впадины, усилие растет и головка срывает защиту..
по прочности - с проводом, 35 и более кв. ничего не будет. (если подумать, то идеал - делать как положено)

говорят есть такие же прокалывающие, но с одной стороны зубов нет - как раз для голого провода.. но я не видел сам.

Я второй год требую выполнять монтаж исключительно СИП.. что на спуски, что на линии.. активно перевожу всю воздушку на изолированные линии., прокалыватели.. всё делается с опрессовкой и по технологии.

за прошлый год порядка 2 км по садоводческому массиву магистралей поменяли.

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

Gleden написал :
Голый провод прокалывать не нужно, а ставить на него прокалывающий/универсальный зажим просто вредно.. 5-7 лет и имеем обрыв линии.. Существуют спец. зажимы для присоединения СИП-4 к АС; на крайний случай набить обычный "орех" солидолом...

Gleden.. коллега.. без обид..

  • не подскажите где в документах отражены ваши ваши тезисы про "5-7 лет и порчу провода"?
  • где дается рекомендация в электрооборудовании, в частности, для соединений на проводах А и АС использовать солидол? насколько я знаю эту смазку, это вообще мягко говоря.. отстой..
  • кто рекомендовал применять, хоть в самых дальних намеках, для СИП "орехи"?

почему нельзя оголять СИП я обьяснил выше.. на герметичных зажимах для СИП есть даже специальный резиновый колпачек, который одевается на обрезанный конец СИП, что бы не сосал воду.. при работе с SLIP у меня конец провода остается под пластиковым корпусом.. так же вода не поступает..

что бы не было вопросов.. писали бы "я так делаю и я так думаю" я эти прокалываюющие зажимы ставлю сотнями и приходилось их снимать.. провод ЦЕЛ..

Я бегу галопом от неизолированного провода в своем хозяйстве(как и все, впрочем), т.к. он имеет громадное сопротивление, и повсеместно заменяется на СИП.

при этом, даже 16 и 25 кв алюмишку я еще не разу не порвал и не перерезал зажимом.. а 16 кв.. такая старая и дряхлая.. что мама не горюй.. её проще переломить, если нет ключа для удержания зажимов.. чем передавить.

вот ссылка, что указанный зажим SLIP годен для соединения изолированного и неизолированного проводников:

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44068&highlight=%D1%C8%CF
Посмотрите 2 последних поста!

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

2 АлдарКосе Без обид.. Я уже поднимал тему про СИП, тк было много неясностей по монтажу... Как показывает практика, срок жизни ВЛ, выпоненой СИП, очень сильно зависит от качества монтажа; а научиться правильно монтировать СИП по картинкам крайне сложно.. и затратно. Дайте мне ссылку на ПТУ, где правильно учат монтировать СИП..
По практике: ВЛ с применением СИП2 общей длиной ок 20 км было выполнено в садоводстве в Вырице еще в 1996-1997г. Уже к 2005г имели большой гемор по обрывам магистрали в точках применения универсальных прокалывающих зажимов - под ремонт пошло около 30% магистрали. Сейчас местные линейщики присоединяют СИП либо на "русскую скрутку", либо на "орехи в солидоле". При всей гадостности этой смзки она не вымывается водой... Такая же картина в Курортном районе..

АлдарКосе написал :
бегу галопом от неизолированного провода в своем хозяйстве(как и все, впрочем), т.к. он имеет громадное сопротивление,

Сопротивление провода не зависит от наличия/отсутствия изоляции

Kamikaze написал :
может добавить слой изоляции на голый провод, если не удастся найти соотв. сжим?

Бессмысленно - герметичность не обеспечить.

АлдарКосе написал :
я эти прокалываюющие зажимы ставлю сотнями и приходилось их снимать.. провод ЦЕЛ..

В пролёте или на опоре?

Gleden написал :
Сопротивление провода не зависит от наличия/отсутствия изоляции

Зато сопротивление линии зависит - она же не цельными проводами выполнена обычно.

Со способом крепления провода к столбу и к фасаду понятно

Хорошо.. тогда вопросы всем кто сможет ответить.

  1. Воздушная линия голым проводом меня выполнена алюминевым проводом со вплетеными стальными нитками подрезание алюмивевых ниток как таковое не может приводить к обрыву... если только не учитывать тот факт что в месте подреза уменьшается прочость на сгиб и провод начинает изгибаться именно в этом слабом месте постепенно отламываясь, можно еще суда приплести токовую нагрузку. Но в любом случае умственный эксперимет ничего не даст, можно и так предположить и эдак, но влияние всех факторов(и их весовые коэффициенты) в голове учесть нельзя. Есть ли какойнь руководящий докумет позволяющий использовать прокалывающие сжимы на голых проводах?
  2. Чем потенциально плох орех набитый солидолом?

Собсттвенно для семя мне осталось решить как реализовывать электрический контакт: на орехе или на сжиме

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

согласен.. насчет качества монтажа.
всякую конфетку можно так обос.ать.. что хуже некуда. тем более, что "местные линейщики ... на русскую скрутку" видно они ремонт выполняют по собственному разумению/образованию, а никто им не подскажет, что есть пресс и гильзы. причем, тот же метод, только без термоусадки, должен применяться и для А, АС.. разница в матералах и трудозатратах- сопостовимая. немного денег стоят расходники и оборудование.. а эффект - сильно отличается. ОДНО занятие с этими братиями.. с демонстрацией методов работы, правил, результата - с помощью милиомметра/миливольтметра промерить результат скрутки и гильзовки, потом - промер скрутки, особенно срезанной с опоры.. расчет на компьютере сколько стоит эксплуатация такого соединения.. и 90% начинают понимать. 10 % - одеревеневшие деды.. их потихньку списываем на покой. их зарплату - тем кто способен учиться нормальным технологиям.
у меня мой электрик (выпускник славного клана специалистов из ПТУ) то же первые подключения СИП делал точно так же как и обычной лапшей. просто накручивая провода на изоляторы и провод... пока я не увидел, что он сделал.. точно то же и в коробках распаечных.. пока не обозначил что можно а что нельзя. уровень моей работы и его.. скажем так сильно разнится.
о ПТУ.. могу судить только косвенно. увы.

помимо солидола, есть такая смазка как ЖИРОВАЯ.. вот она гуще, и точно не вымывается.. а солидол как раз неплохо смывается.. но они все с трудом подходят для проводки.. для нее показан либо технический вазелин, либо спец смазка для AL. или Cu проводов.. которая специально для этого заточена. по сравнению с неизвестной откуда взявшейся смазки СОЛИДОл.. который не знают куда еще помазать.. она немного стоит денег, как и все, что полезное и приспособленное.. солидол - хорошо заборы мазать, в местах народных троп. другого применения найти ему уже трудно. есть более совершенные продукты.
Чем там кололи провода в 97м, и как, я не знаю.. может вполне, что крутили за нижний болт., "от души". т.к. так удобнее и "надежнее". Еще раз повторю: SLIP снимал и с обычного и с СИП.. проводники там целые. могу допустить снижение прочности на 10-15% но измерить нечем.

Прыгун

К проводам ВЛ в пролёте подсоединяться нельзя - только на опоре. А на опоре они не нагружены механически.

(К ВЛИ можно и в пролёте - но пока редко практикуется.)

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

Прыгун написал :
..осталось решить как реализовывать электрический контакт: на орехе или на сжиме

На сжиме, конечно. Только не SLIP. Лучше применить SL21.12 или SL37.2 с кожухом SP15 - они как раз для присоединения к неизолированой ВЛ.

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

да.. во истину, сколько соберется простите... э... электриков.. столько и законов ОМа у каждого будет. что говорить уж о том, что творится в отрасли. пользователи смотрят как умники словами бросаются.. и верят тому, кто больше знаком.. или у кого куртка круче.. или кто очки носит.. или.. у кого сообщений больше на форуме.. подставляйте что нравится..

в итоге из за того, что понимают, что правды нет, начинают городить огород до небес и посылают нах всех и вся.. я их начинаю понимать. заодно понимаю, чего там СИП крутят русской скруткой и присоединяют орехи с солидолом.. это то к изолированному когда то проводу..

даю ссылку производителя., где русскими буквами написано:

Зажим для соединения изолированного и неизолированного проводов SLIP 22.12
Сечение основного неизолированного провода 25-95 ммІ.
Сечение ответвляемого изолированного провода 2,5-95 ммІ.

ан нет.. не.. такое неможно..
и на пролете неззя.. а как вы зажимы крепить будете, не на пролете?? к траверсе их прикрутите? видимо вы предполагаете, что я такой умный, присобачу их буквой Y пущу без анкера, который их держит? ну уж знаете... или может анкер прикручу изолентой к СИП "и набью солидолом.."
выше вроде довольно четко обьяснял.. зажим физической нагрузки нести не имеет право.. он только - эл контакт.....

номер 7 что обозначает? какая марка?

может хватит бредить?

или будет контраргумент что сип-4 сильно отличается от сип-2а? или что у вашей опоры рога другие? смешно право же..

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

Прыгун написал :
Воздушная линия голым проводом меня выполнена алюминевым проводом со вплетеными стальными нитками подрезание алюмивевых ниток как таковое не может приводить к обрыву

там не вплетены проводники.. там он всего один и он центральный. вокруг него 8 алюмишек (разного диаметра при разл. сечении..) как правило, 50 мм сечение.. 35.. больше - редко.
вот этот сталистый провод ломать архисложно. обычно его надпиливают напильником.. или хорошими кусачками.. потом ломают. после нарушения внешней части проводника он получает точки напряжения при изломе и все..

я обычную алюмишку демонтированную обычно забираю и дома плавлю.. делая ролики раскаточные.. что то еще, переплавляю в чушки. с стальной жилой возиться - увольте.. расплетать его такая же морока.. обычно забирают деды-зрители.

читайте руководящие документы, рекомендации завода-изготовителя продукции, и принимайте решения самостоятельно. форумы наполнены народом разной квалификации и разного уровня знаний. всем подряд верить, натворите бед.

смотрите сайт с правилами монтажа СИП что я привел.. там 100% как положено быть.

еще..

  • особенно внимательно про ненавистный SLIP: (в середине)

    Как видим, для 24 вариантов подключения голый провод-СИП по стоимостной выгоде применения :
    ...

    • для вариантов сечений 95-95 ... 25-16 ммІ выделяется с заметной разницей по стоимости зажим SLIP 22.12 ,

т.е. при зажиме от 95 до 16 мм на плечах зажима.. (не СЖИМА, а ЗАЖИМА..) он наиболее ВЫГОДЕН ПО ЦЕНЕ.. ну они, французы и фины.. о солидоле и орехах конечно, не знают.. а то зачем бы им эксперименты по прочности (см ссылку) по стоимости проводить?

ДА. а тот зажим, что вам порекомендовал коллега.. он вообще не имеет срывного элемента. поэтому у них провода и рвутся.

SL37.2 с кожухом SP15 - они как раз для присоединения к неизолированой ВЛ.

Эта конструкция вообще к СИП никак не относится.. им соединяют обычный, неизолированный провод, если на гильзы денег нет!!!

от Ensto зажимов, по той же ссылке что и дал выше.. падение прочности проводника, после ряда тестов, падала от 1 до 11%. опять же смотрим АВТОРИТЕТНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ИСТОЧНИК.. а не мнения........
хочется дополнить.. но воздержусь. думаю, всем всё понятно.

на чем и откланиваюсь.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

АлдарКосе написал :
а тот зажим, что вам порекомендовал коллега.. он вообще не имеет срывного элемента. поэтому у них провода и рвутся.

Провод рвется не потому, что зажим не имеет срывного болта, там причина другая. Я не занимался детальным анализом ситуации, но служба эксплуатации избегает определенных решений. Полагаю, не спроста..
Не нужно думать, что если один раз в руки попал SLIP - всегда и везде буду ставить SLIP..

Согласен только по одному пункту:

АлдарКосе написал :
смотрим АВТОРИТЕТНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ИСТОЧНИК..

, а мнения практиков лишь принимаем к сведению... Удачи!

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Поможите разобраться, ЛЮДИ ! СИП-2 - имеет несущюю жилу и им можно делать магистральные линии. СИП-4 несущей жилы не имеет и разрешен для отводов и прокладки по фасадам. У меня до дома 80 метров (45-столб-35), можно ли сделать это СИП-4 16*16 и анкерами DN123 (Niled) или надо искать СИП-2а 16+25 (25*25) и анкера по 400 руб (предложили РА 25-600).

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

2Dima80
нет немного не так. СИП-2 - самонесущий провод с одной несущей жилой.. СИП -4 самонесущий провод с всеми несущими жилами. никаких ограничений на применение в вашем случае не вижу. единственно, что порекомендовал бы, после закрепления жил в анкере, завернуть жилы в противоположную сторону, т.е. там где провод натянут.. и притянуть к натянутому пучку кабельными стяжками. вроде как не позволяет ему ослабиться.

сейсчас расширяется направление когда СИП-4 бывает и 4*50 и 4*90.... т.ч. высказывание - что это только для спуска в дома - ложно. это целое направление СИП, без какой то ограниченности по применению.

2Gleden я могу купить любые из линейки ENSTO зажимы. имею нормальную скидку в минимаксе, обслуживает свой менеджер. но пользуюсь тремя-четырмя типами зажимов, как оптимальными по цене-качеству.

арматура на СИП и так стоит ощутимых денег клиенту, и тратить их нужно с умом. и именно то что нужно по каталогам.

советовать то, что никем не документированно, и пользуют по вашим же словам малообразованные орлы.. я не стал бы. есть методика, её и нужно придерживаться по возможности максимально..

когда по совокупности мы будем знать столько, сколько инженерная мысль запада.. тогда и можно будет вносить коррективы. но нам с вами такого уровня при жизни не достичь. Россия, с ее катаклизмами и менталитетом, отстала на многие века. а посему - читайте документы.. и как рекомендуют - делайте, уважаемые мастера.

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Т.е. СИП-4 16*16 пролет в 45 метров выдержит (или надо 25*25), а сколько анкеров нужно - 2 или 4. Нужно ли делать на столбе петлю (прозапас) и какой д.б. провис провода после натяжения. До какой степени нужно тянуть болт на анкере - не повредится ли изоляция провода.А если анкер РА 25*100 как вот здесь: ,то нагрузка 300 кг. - это в моем случае достаточно? (Кстати сколько примерно будет нагрузка?)

"единственно, что порекомендовал бы, после закрепления жил в анкере, завернуть жилы в противоположную сторону, т.е. там где провод натянут.. и притянуть к натянутому пучку кабельными стяжками. вроде как не позволяет ему ослабиться."

Т.е. получается петля - надо ли соблюдать какие-то радиусы изгиба - ведь потом его надо вернуть обратно для подключения к линии? И можно ли вводить СИП прямо в дом или возле дома надо переходить на медь еще др. сжимами?

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

ну вы вопросы то навалили.. почитайте описание и стандарты на СИП-4, там все хорошо описано.
или пригласите кто понимает о чем речь. вам что, многостраничные трактаты здесь выкладывать?

аналогия: у меня чего то апендицит болит.. подскажите как его вырезать попроще..

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

А ВЫ уверены , что аппендицит? Реакцию Бломберга делали? Кровь на лейкоциты сдавали?
В описаниях написано про отводы,фасады и отсутствует инфа про усилие разрыва, значение усилия дается только для проводов с несущей нулевой жилой (сталеаллюминиевой).
Если не трудно дайте ссылочку ,где еще почитать?

Dima80

45 метров многовато для "самодеятельности".

написал :
Разрушающая нагрузка анкерного зажима DN 123 увеличена с 220 кг до 350 кг, что позволило выполнять пролеты ВЛИ длиной до 40 м.

Вы бы схемку привели с указанием границ Вашего участка и соседских, если линия рядом с ними будет; дорожки, проезды строения, деревья и кустарники по трассе.
Высоту обеих опор.; высоту, на которой будет закреплён анкер на доме.

АлдарКосе написал :
после закрепления жил в анкере, завернуть жилы в противоположную сторону, т.е. там где провод натянут.. и притянуть к натянутому пучку кабельными стяжками

Тогда уж сразу к изолятуру прикрепить.

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

длинна пролета СИП по правилам рассчитывается.. она может быть и 80м.. зависит от многих параметров. 40м для 16мм провода - можно ставить и не задумываться.. 45 то же самое.. но это ближе к верхней границе расстояния натяжения без расчетов усилий, обледенения.. ветровой и пр.
если проехать по ЖД иногда видно, как стоят вдоль путей магистрали СИП с пролетами метров по 70.. не меньше.. видел как СИП через реку перекинут, без дополнительных подвесов. а это сотня- полторы метров..
просто умные люди, которые делали проект, расчитали и обосновали, что таким вот проводом - можно.. такая то сила натяжения.. и вперед.

умозаключения что не.. 45 неможно.. т.к. 350 кг нагрузка разрушающая.. а провод держит полтонны-тонну.. и вес 75 метров 20-30 кг - это им не аргумент..

народ не болея на 50м пролеты делает.. срезанную опору легко СИП держит от падения..

главное на форуме об этом не спрашивать.. а то насоветуют.

см. источники:

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Ммм-да, начитался всякого умного. Спасибо за помощь.
Высота столбов 5-6 метров, ввод в дом ок.3 метров. Линия пересекает дорогу и проходит почти по границе участков. Там,где угол участка срезан, растительности пока нет.

Регистрация: 28.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 116

ЛЭП по рисунку у вас последняя?? далее провод идет магистральный??
так, все нормально, кроме того, что обе ваших опоры могут потянуться от тяжения провода. если ВЛ магистрали идет далее, и есть проводка в противоположную сторону- тяжение будет компенсированно.. то же самое и промежуточной опорой - нужно делать или подкос или оттяжку в биссектрисе внешнего или внутреннего угла. внейший - оттяжку.. внутренний - подкос.
дешевле всего сделать из металла. только в землю забетоннировать анкер, и к нему трубу.
я делаю телескопические трубы.. одна в другой.. тогда могу с годами поправить наклонившейся столб. можно сделать и цельным.. а лебедкой потянуть с другой стороны, и его закрепить на 2/3 высоты.. можно и выше.. но это будет трата дорогой трубы. боковое усилие на промежуточной опоре небольшое, но не выровняв силы, он у вас будет вечно "пьяным." причем с годами все сильнее и сильнее..

Dima80 написал :
Линия пересекает дорогу и проходит почти по границе участков. Там,где угол участка срезан, растительности пока нет.

Опора и ответвление уже есть, но сейчас оно выполнено неизолированными проводами?
Это чужие участки? Согласие владельцев на проведение работ имеется?> ввод в дом ок.3 метров

Выше анкер закрепить нельзя? И спустить СИП или кабель ввода по фасаду?

АлдарКосе написал :
нужно делать или подкос или оттяжку

Не уверен, что эта идея приведёт в восторг владельца участка, обременённого опорой.

Dima80

Кстати, а проводов от промежуточной опоры к другим домам не наблюдается? Или Вы их просто не отобразили на схеме?