Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845
#1100576

Предлагаю создать справочную (не дискуссионную) тему про щитки, их составные элементы (УЗО, автоматы, аксессуары для присоединения, ограничители перенапряжения, счётчики, реле приоритета, индикаторы напряжения, щитовые розетки и пр.), технологию их изготовления (инструменты, принципы сборки и пр.).
Дискуссия и вопросы в теме запрещены (чтобы легче читалось). Разрешены только ссылки и короткие цитаты. Для вопросов предназначена тема Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Вопросы и ответы.
Цель темы: самообразование потребителей.

Пост №1 про УЗО.
Ссылки:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Цитаты из документа №3:

Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.

УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется.

Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, допускается использовать УЗО с номинальным током до 30 мА.

Для индивидуальных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО.

Прилагаю отсканированную инструкцию для УЗО производства Легран.

_______________________________

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Юрка написал :
Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий

Многие из этих положений стали частью действующих нормативов, а именно:

ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки {в укр. ПУЭ указано значение 0,3мА, как и во "Временных указаниях..." - прим Kamikaze}, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

СП31-110-2003 написал :
А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

ПУЭ-7 написал :
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

ПУЭ-7 написал :
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

ПУЭ-7 написал :
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

СП31-110-2003 написал :
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

ПУЭ
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий
(Из письма Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ
4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Ссылка от Викторыча:

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1) "", Легран. (24 страницы, 3.74 МБ, pdf).
2) Тест УЗО в журнале"ПОТРЕБИТЕЛЬ. Всё для стройки и ремонта" №35, 2006 (5 страниц, pdf).
3) Тест УЗО в журнале "ПОТРЕБИТЕЛЬ. Всё для стройки и ремонта" №29, 2002 (5 страниц, pdf).

________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

УЗО в каталогах различных производителей

_______________________________

Примеры схем электропроводки от производителей ("домашние" серии).

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Примеры схем домашних электрощитов (из ГОСТа на щитки для жилых зданий, из пособий производителей электрооборудования).

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Примеры схем электрощитов из учебно-справочного пособия НМЦ ПЭУ МЭИ.

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Примеры схем домашних электрощитов из каталога АББ Compact Home.

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Главные ГОСТы для электрических щитов:
1) ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.
2) ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий.
3) ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.
4) ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Программы для проектирования щитов от производителей электрооборудования (каждая из них "заточена" под комплектующие соответствующего производителя):
1) Легран: XL Pro2
2) Шнейдер Электрик: SIS Pro LE
3) АББ: PDC (Panel Design Configurator)

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Механический инструмент для сборки электрощитов.
Некоторые производители: , , , , , .
Основные инструменты: бокорезы, клещи для обжима наконечников, клещи для снятия изоляции, кабелерезы, круглогубцы.
Фотографии инструмента:

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1) .
2) Цитата из ГОСТ Р 51628-2000 (квартирные щитки):

Автоматические выключатели ... (включая УЗО со встроенной защитой от сверхтока) должны быть с комбинированными расцепителями типов В, С и иметь предельную коммутационную способность не менее 3000 А.
По согласованию потребителя с изготовителем в щитках могут устанавливаться автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типа Д.

3) Описание автоматов в каталогах производителей:

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1) Википедия о .
2) Мосэнергосбыт о , Петроэлектросбыт о .
3) ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий" о счётчиках:> В щитках с учетом электроэнергии должны применяться счетчики активной электроэнергии класса точности не ниже 2,0 непосредственного включения, максимальный ток которых должен быть не менее номинального тока вводного аппарата квартиры.

4) .
5) Некоторые производители счётчиков: , , , , , .

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1) в Википедии.

2) УЗИП в каталогах производителей электрооборудования.

3) Ограничители перенапряжений в журнале "Всё для стройки и ремонта"

4) Презентация ОПН Шнейдер Электрик

_______________________________

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Хорошая ссылка от iale:

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1) Википедия о .
2) ГОСТ о типах систем заземления: ГОСТ Р 50571.2-94 (Электроустановки зданий, часть 3).
3) .
4) .
5) .
6) .
7) .
8)

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1)
2)
3)
4) ,
5)
6)
7)
8)
9)
10)

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1)
2)
3)
4)
5)
6) (, , , , , ).
7)

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

1)
2)

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Реле контроля изоляции.
1) Реле производства
2) Реле производства Сименс, Шнейдер, АББ.

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Реле отключения неприоритетной нагрузки

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Модульные розетки (для установки на DIN-рейку)

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Розетки и промышленные разъёмы (для устанавки на лицевые и боковые панели щитов) производства , и Легран:

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

- это > многофункциональное устройство с возможностью программирования релейной логики, выдержки времени, счёта импульсов, обработки сигналов, как от дискретных, так и от аналоговых датчиков и т.д. Применение программируемых реле вместо традиционных систем релейной логики позволяет унифицировать проектную документацию, уменьшить габариты установки, а также сократить себестоимость. Наличие таких возможностей как передача данных по протоколам Modbus и Ethernet позволяет встраивать интеллектуальное реле в системы диспетчеризации. Это реле также идеально подходит для автономных установок без постоянного обслуживающего персонала. С помощью GSM-модема возможна передача аварийных сообщений на обычный мобильный телефон, а также приём команд на управление системой посредством SMS-сообщений.

Производители:
1) Шнейдер Электрик - Zelio Logic (, , , )
2) Сименс - (, )

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Модульные контакторы до 100А.

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

(многофункциональные измерительные приборы) щитового исполнения.

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

, , (для установки на DIN-рейку).

_______________________________

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3845

Корпуса щитов.
1) Тип: навесной, встраиваемый (утопленный), напольный.
2) Материал: сталь, нержавейка, алюминий, полистирол, полиэстер (полиэфир), поликарбонат, АБС-пластик.
3) Степень защиты от проникновения предметов и воды:
ГОСТ Р 51628-2000 об IP распределительных щитков жилых зданий:

Степень защиты по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям в местах, доступных прикосновению, и от попадания посторонних твердых тел при закрытой дверце должна быть не ниже IP3X в щитках I и IP4X в щитках класса II.

4) Степень защиты от механических воздействий:
5) Производители: , , , , , ,