Добрый день!

Очень нужен совет знающих людей.
Квартира однокомнатная, дом серии П 44, вся проводка однофазная от застройщика медь 3*1.5 (свет, розетки), плита 3*6. Ремонт сделан проводка не менялась, по причине необходимости проекта на изменения в электроснабжении.
Щиток с автоматами в квартире:
стоит 16А автомат на розетки, 16А на свет, 32А плита, 40А УЗО, 16А свет в ванной, кухня, розетки кухня.
В связи с тем, что уже поздно что то менять, а также не возможно протянуть кабель от щитка на стиральную машину сам вопрос:
Возможно ли подсоединить стиральную машину 2.5 кВт кабелем 3*2.5 от кабеля плиты 3*6, через УЗО 16А или диф.автомат 16А, которые расположу на кухне, если к этому кабелю уже подключено через распаечную коробку:
Варочная панель 6,5 кВт
Духовой шкаф 3,5 кВт
Выдержит ли нагрузку кабель или постоянно будет вышибать автомат 32А.
Допускается ли это ПУЭ

Заранее благодарен за Ваши советы

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

hsas написал :
Возможно ли подсоединить стиральную машину 2.5 кВт кабелем 3*2.5 от кабеля плиты 3*6, через УЗО 16А или диф.автомат 16А, которые расположу на кухне, если к этому кабелю уже подключено через распаечную коробку:
Варочная панель 6,5 кВт
Духовой шкаф 3,5 кВт

Наиболее разумно поставить бокс с автоматами и УЗО, на который завести проложенный ныне для плиты кабель 3х6, а от автоматов уже развести проводку на духовой шкаф, СМ и варочную панель. А автомат 32А можно заменить и на 40А.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

ПУЭ допускает на 6 мм.кв. ток 31А, если мне память не изменяет.
Вариант бокса с автоматами для стиралки и духового шкафа видится наиболее приемлемым. Варочную панель подключить до бокса.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Варочную панель подключить до бокса.

Почему?

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Потому, что она при полной нагрузке потребляет ток 29А. Автомат на 40А ставить не можем из-за огранечения по сечению провода. Значить автомат для панели в боксе будет просто лишним.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Автомат на 40А ставить не можем из-за огранечения по сечению провода.

А это ещё почему, если допустимый ток для 6 квадратов 40А?

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

В кабеле допустимый ток 31А.

А не проще от близлежащей (если таковые имеются) розетки провести по плинтусу кабель 2.5 до машинки, поставить на нем автомат+узо и больше к этой розетке ничего не подключать?

у меня машинка 2100вт так запитана, провода холодные даже когда она нагревает воду

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

2 avmal
Посмотрел таблицу, ошибся. При прокладке в трубе ток на 6 мм.кв - 34 А.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2SCB 40А - две-то жилы "рабочих".

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

hsas написал :
будет вышибать автомат 32А.

когда вы совсем забудете о том что на нем висит)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Посмотрел таблицу, ошибся. При прокладке в трубе ток на 6 мм.кв - 34 А.

А ещё повнимательнее посмотрите, то увидите уже не 34А, а 40А ...

avmal написал :
то увидите уже не 34А, а 40А ...

поддерживаю.на 6 квадрат 40А автомат и подключаите стиралку через доп.щиток.

SCB написал :
что она при полной нагрузке потребляет ток 29А

не часто плиту по полной программе гоняют:2-3конфорки не более.а что касается выбивания автомата:если и сработает пару раз от перегрузки-то думаю в дальнейшем научатся как не перегружать линию.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Kamikaze написал :
40А - две-то жилы "рабочих

Не понял, что значит две рабочих?

avmal написал :
А ещё повнимательнее посмотрите, то увидите уже не 34А, а 40А ...

Посмотрел разные таблицы. Действительно, цифры отличаются до 10А. Интересно, в 7-м издании ПУЭ, какой ток указан? Бросьте ссылкой, если есть.

4Серый написал :
не часто плиту по полной программе гоняют:2-3конфорки не более.

Часто не часто, не канает Считаем для наиболее жесткого варианта.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9343

SCB написал :
Часто не часто, не канает Считаем для наиболее жесткого варианта.

ну да))) человек нанял с десяток домохозяек, и они приходят одновременно)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Интересно, в 7-м издании ПУЭ, какой ток указан?

Тот же, что и в шестом, и пятом ... Только перед тем, как смотреть таблицу, надо почитать и некоторые правила пользования ей - защитный проводник не учитывается и потому вам надо смотреть двухжильный медный кабель сечением 6 квадратов, чтобы узнать допустимый ток кабеля в ПВХ изоляции 3х6,0 ...

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Всё же попрошу ссылочку на таблицу, если возможно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
попрошу ссылочку на таблицу

ПУЭ. Таблица 1.3.4.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Спасибо.
Я был неправ. Пойду мозг переформатирую на большие допустимые токи

Спасибо за ответы..
хотелось бы чуть конкретики-правильно ли я понял,
значит ввод 3*6 от плиты далее 40А автомат на плиту с характеристикой ? , 16А на духовой шкаф с характеристикой ?, Узо 16А 10ма или 30ма? и автомат 16А , в инструкции по эксплуатации стиральной машины написано, что Узо должно быть характеристикой В и на 30ма, хотя на форуме все ставят на стиральную машину на 10ма.
Как быть?
Еще волнует один маленький вопрос - на сколько критично, что питающий провод варочной панели, а так же самого духового шкафа лежат на корпусе духового шкафа, ведь при работе духовки корпус достаточно сильно нагревается.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Меняешь в щитке автомат 32А на 40А.
На кухне ставишь бокс с автоматами и УЗО для плиты - 32А, для духового шкафа - 16А, для стиралки 16А.
Что-то мне подсказывает, что с УЗО с характеристикой В на 10 мА довольно редкое изделие, не везде продается.
ИМХО можно 30 мА ставить.
Корпус духовки не греется, у меня по крайней мере. Но провода лучше конечно отодвинуть подальше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33730

SCB написал :
Что-то мне подсказывает, что с УЗО с характеристикой В на 10 мА довольно редкое изделие

Более того -несуществующее в природе ...

hsas написал :
на форуме все ставят на стиральную машину на 10ма.

Когда она стоит в ванной комнате.

hsas написал :
40А автомат на плиту с характеристикой ?

С40

hsas написал :
, 16А на духовой шкаф с характеристикой ?,

С16

hsas написал :
в инструкции по эксплуатации стиральной машины написано, что Узо должно быть характеристикой В и на 30ма

25А(или16А) 30мА

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

На свой кабель на кухне поставьте УЗО 63А 30 мА (в основном щите вместо С32 поставьте С40). После УЗО разведите фазу на автоматы, ноль на нулевую шину (изолированную), заземление на шину заземления. Варочную поверхность подключите на С32, духовку - на С16 (этим вы устраните грубое нарушение - духовка навкрняка с розеткой, а на розетку выше, чем С16 ставить нельзя), стиралку - на С16.