#1107583

Соседи дали трансформатор на котором полностью закрашены все надписи.Вес 8кг,10 выходящих клемм:6 потолще с одной стороны,видимо входящие. Как безапасно определить на какое напряжение и мощность рассчитан трансформатор и к каким клеммам подключать напряжение имея тестер?

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

  1. Ищем отдельную обмотку с бОльшим сопротивлением.
  2. Считаем ток через обмотку, если он предполагается в пределах разумного, то подаем на неё напряжение через защитный автомат, предохранитель и т.д.
  3. Измеряем напряжение на остальных обмотках.
    Ну а мощность трансформатора и токи вторичных обмоток можно точно определить только разобрав транс и выяснив сечение проводов.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20073

Амперкин написал :
Соседи дали трансформатор на котором полностью закрашены все надписи.

Амперкин написал :
Как безапасно определить на какое напряжение и мощность рассчитан трансформатор и к каким клеммам подключать напряжение имея тестер?

Аккуратно удалить краску с надписей...

Амперкин написал :
6 потолще с одной стороны,видимо входящие.

Скорее всего наоборот...
2Амперкин фото трансформатора не повредит...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

SCB написал :

  1. Считаем ток через обмотку

Для этого необходимо знать количество витков и сечение магнитопровода, и не нужно знать сопротивление обмотки.

Однако, обмотка с наибольшим сопротивлением почти наверняка содержит больше всего витков, и у понижающего трансформатора является первичной.

Например, трансформатор http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1002788&postcount=52. У представленного на фото транса вход 380В - две верхние клеммы (на втором фото), сопротивление между ними ок. 3,5 Ом, выход 220В - две нижние, сопротивление обмотки ок. 1,5 Ом.

В остальном - верно.

:yu

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Амперкин написал :
Как безапасно определить на какое напряжение и мощность рассчитан трансформатор и к каким клеммам подключать напряжение имея тестер?

одного тестера м.б. маловато.
Габаритную мощность можно оценить, измерив магнитопровод линейкой
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=851789&postcount=230
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=852333&postcount=252
только индукцию насыщения взять порядка 1.1-1.2 Тл
Далее тестером находится самая высокоомная обмотка и на нее с ЛАТРа через амперметр подается увеличивающееся переменное напряжение. Напряжение, при котором будет наблюдаться не пропорциональное, а резкое увеличение тока - и будет определять предельное напряжение на данной обмотке ( поскольку транс неизвестен, то необязательно это 220-230 В ).
Если повезло с сетевой обмоткой, то подаем на нее 220 В и под нагрузкой измеряем напряжения на других обмотках. Сетевая обмотка, кстати, может иметь отводы.
Токи вторичных обмоток можно примерно оценить по диаметру проводов, приняв плотность тока примерно 2.5-3.5 А/мм2.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20073

Первичная обмотка возможно из двух частей...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Никаких надписей на нем и не было. Все его "документы" - заводской шифр сверху.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

SCB написал :
Считаем ток через обмотку

ток через обмотку определяется не только омическим сопротивлением меди, но и индуктивным сопротивлением получившегося дросселя.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Смущает, что на клеммы приходит по три провода...
Транс м.б. и 400-Герцовым.

:yu

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze написал :
Транс м.б. и 400-Герцовым.

или выходным к.-н. лампового усилителя ...

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

Kamikaze написал :
В остальном - верно.

Спасибо
Я описывал самый простой алгоритм. Чтоб узнать сечение магнитопровода и количество витков надобно транс разобрать. Однако, раз человек открыл такую тему, то эти вещи он делать не собирается.

Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Амперкин написал :
но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?

Перемотаете - можно

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Амперкин написал :
Транс с военной техники - может и на 400Гц, но лампочки 12,24В, наверно можно запитать?

Если первичка на 115В/400Гц (да даже если и на 200В) - при включении в сеть 220В/50Гц "железо" будет жестоко насыщено и или выбьет автоматы, или транс стремительно задымится.

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

iale написал :
ток через обмотку определяется не только омическим сопротивлением меди, но и индуктивным сопротивлением получившегося дросселя.

Всё верно. Только автор поста хочет понять выбросить ему транс сразу или куда сгодится (как я понял). Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается. Поэтому, различные "Z" ему сейчас просто не нужны.
Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат.
Если не получил, то можно как гнёт на капусту поставить

После испытания отпишусь.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

SCB написал :
Кандидатскую защищать на этом трансе вроде тоже не собирается

Это не кандидатская, а 1-й курс электротехн. ПТУ

SCB написал :
Примерно прикинул сопротивление, подал питание, получил желаемый результат.

У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом, а если это понижающий 220/110 например, то разница сопротивлений весьма невелика. Какой критерий даст оценка по сопротивлению обмотки постоянному току ( кроме абсолютного значения меньше-больше )?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

iale написал :
У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом

Ага, если для транса из 4-го поста брутально разделить 380В на 3,5Ом, получится 108 А, что на несколько порядков больше истинного тока ХХ.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

если латра нет, можно попытаться включить его на 220 вольт через лампу ватт 200, если ярко засветилась, то точно не та обмотка, если нет, или чуть-чуть спираль светится то ок.
и не факт что вообще транс на 220....

и скорее всего подключать 220 вольт надо с дальней стороны

Мне , кажется транс еще и 3х фазный !?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Амперкин написал :
Мне , кажется транс еще и 3х фазный !?

Это не ваш случай

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

Амперкин написал :
Транс с военной техники - может и на 400Гц

Амперкин написал :
Вес 8кг

это ж сколько тогда в нем мощи?

Регистрация: 17.02.2008 Москва Сообщений: 2879

iale написал :
У мощного транса сопротивление первички м.б. несколько Ом, а если это понижающий 220/110 например, то разница сопротивлений весьма невелика. Какой критерий даст оценка по сопротивлению обмотки постоянному току ( кроме абсолютного значения меньше-больше )?

Примерно как в анекдоте про блондинку и динозавра: Какова вероятность встречи динозавра на улице? 50/50 может встречу, может нет
И тут так-же или выкину или нет. Вот и все критерии.
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет" (с)

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

SCB написал :
И тут так-же или выкину или нет. Вот и все критерии.

Понятно
Рекомендую почитать электротехн. литературу
Иля хотя бы