Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824
#1120833

Имеется новостройка, трёхкомнатная S=107м. Прочитал немало страниц и решил сам нарисовать. Планирую покупать автоматы и УЗО "АВВ" Всё это хозяйство планирую установить в один ряд шкаф на 18 модулей. Кабель купил NYM 3х2.5 на розетки и 2х1,5 на освещение. Вводной автомат стоит в подъезде под замком. Сборку щита и прокладку кабелей буду делать сам, время есть да и кризис с наличкой. Распаячные коробки делать не буду потяну все в шкаф.

  1. требуется оценка работоспособности и правильности схемы
  2. Совет по УЗО (наименование, обозначения)
  3. Совет по прокладке кабелей (в стяжку, стены или потолок)
  4. Совет по скрутке вместе двух концов для ввода в автомат, пропаять или обжать в медь.
    Заранее благодарен за поправки и подсказки.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

план помещения

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

План не проходит. Ещё требуется совет что лучше поставить УЗО или Диф?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

  1. Рабочий ноль для линий, защищенных УЗО должен браться с выхода УЗО, а не общей шины N.
    Все розеточные линии должны быть защищены УЗО. А в детской строго обязательно.
    32А на розеточные линии - перебор. Во-первых, можно воткнуть в одну 16-амперную розетку удлинитель с тремя электрообогревателями и спалить розетку, во вторых, повышается пожароопасность при неисправностях электроприборов.
    На свет - трехжильный провод.
  2. По местным условиям. Обычно розетки оптимально в стяжке, свет - за подвесным потолком.
  3. Ни обжимать, ни, тем более, пропаивать не требуется. Вставляете рядом два прямых конца и зажимаете вместе. Главное - одинаковое сечение жил.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

  1. УЗО не защищает от перегрузки и КЗ. Перед или после УЗО должен стоять автомат (АВ), соответствующий сечнию линии.
    Вместо связки УЗО+АВ можно применять дифавтомат на соотв. токи

ratnik.74 написал :
требуется оценка работоспособности и правильности схемы

Вводной 63А, а счетчик 40А- похоже перестарались с вводным превысив разрешенную мощность. Если любите АВВ, то вот схемка только автоматы нужные добавляй и под себя выбирай, УЗО уже оптимал больше не нужно.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

на вводе 63 поставил застройщик провода до квартиры толстенные милиметров 5 в диаметре. Счетчик взял на 40 из за его малого размера.
по поводу рабочего ноля понял, исправлю
по 32 так там же провод пойдет 4 х 3, поставить 25 ?
на свет уже купил 2 Х 1,5 обратно не возьмут! а куда 3 провод вставлять везде будут галогенки! это критично?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

провод NYM можно вести без гофры ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

ratnik.74 написал :
Счетчик взял на 40 из за его малого размера.

СП31-110
"16.9 Счетчики следует выбирать с учетом их допустимой перегрузочной способности."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

ratnik.74 написал :
провод NYM можно вести без гофры ?

Как и любой кабель или провод в защитной оболочке допускает скрытую замоноличенную прокладку без гофры.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

по 32 так там же провод пойдет 4 х 3, поставить 25 ?
на свет уже купил 2 Х 1,5 обратно не возьмут! а куда 3 провод вставлять везде будут галогенки! это критично?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

ratnik.74 написал :
а куда 3 провод вставлять везде будут галогенки! это критично?

Для работы светильников - не критично, с точки зрения безопасности может быть критично.

ratnik.74 написал :
по 32 так там же провод пойдет 4 х 3, поставить 25 ?

А зачем на розетки 3*4?

Kamikaze написал :
можно воткнуть в одну 16-амперную розетку удлинитель с тремя электрообогревателями и спалить розетку

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

предпологал один провод протянуть 4 х 3 на плиту и от неё запитать пару розеток, второй запустить на всю ванну и запитать котёл, тёплый пол и розетки через УЗО.
Если вести отдельными кабелями то места под автоматы уже не остаётся. Ещё подумаю вечером......

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

По поводу кабеля на освещение третий провод куда цеплять в галогенке, на корпус? а если он стеклянный?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

(((

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33719

ratnik.74 написал :
По поводу кабеля на освещение третий провод куда цеплять в галогенке, на корпус? а если он стеклянный?

Если цеплять некуда, то не цепляйте, а третий провод должен быть обязательно, поскольку

ratnik.74 написал :
Имеется новостройка

лучше сразу установить 2-х тар.счетчик(у нас в обл. выгодно)пример:СОЭ-5. 60.если в этажном щите,если в квартире то СЕ-102.В новостройках ввод в квартиру ВВГ 3/10.НА эл.плиту по паспорту ВВГ3/6 ток 35А,если конечно плита не Лысьва. Розетки кухни отдельным кабелем,я делаю ВВГ3\4 с запасом.щит в квартире однозначно мал.незабудте про реле напр.+контактор.Да и вообще ст.маш.,водогрей, кондиц.,посуд.маш ,теплые полы и розетки комнат запитать.раздельно.Ставите УЗО а группы делите автоматами.Для 3-х кв. щит36 мод. +2УЗО 40А 30ма +1УЗО25А 10ма для ванны.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

по поводу кабеля для освещения 2х1,5 в ванной на освещение можно взять заземление от розетки?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

Ф0 написал :
лучше сразу установить 2-х тар.счетчик(у нас в обл. выгодно)

Подскажи пожалуйста какие тарифы на кВт и время дня и ночи.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

Вот нарисовал схему № 2, подскажите что не так?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

ratnik.74 написал :
по поводу кабеля для освещения 2х1,5 в ванной на освещение можно взять заземление от розетки?

Нет.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

Прошу также подсказки

  • каой серии брать дифы и автоматы? а то в магазине продадут что нибудь не то , хочется знать что покупать

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

А напрямую с щита одножильным проводом?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Допустимо. По-хорошему - жила РЕ должна прокладываться совместно с имеющимся 2х1,5.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

Сейчас покупал автоматы АВВ предполагаю что пытались продать какую то подделку. Корпус больше по размеру и зажим под рейку из пластика кау у ековских. или я ошибаюсь?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

Ещё подскажите чем отличается дифавтомат типа АС от типа А и какой предпочтительней на ванну и кухню?

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

ratnik.74 написал :
Вот нарисовал схему № 2, подскажите что не так?

...

ratnik.74 написал :
Подскажи пожалуйста какие тарифы на кВт и время дня и ночи.

чел обл. с23.00 до 7.00 в рабочии дни .и с 2009г. в праздн.и выходные целый день 50% от тарифа.

Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 824

Ф0 написал :
чел обл. с23.00 до 7.00 в рабочии дни .и с 2009г. в праздн.и выходные целый день 50% от тарифа.

тобишь если при однотарифном учёте стоимость кВт 3 рубля круглосуточно, при двухтарифном учете грубо днем также 3 рубля за кВт, а ночью и в выходные 1,5 рубля?