Почему существуют два типа автоматов трехполюсные3Р и четырехполюсные4Р, и надо ли в трехфазной сети ставить полюс на нейтральный проводник?

ломастер

В ТТ и в TN-C-S после разделения PEN можно ставить аппараты с разрывом N.
При КЗ с фазы на N дополнительный разрыв может оказаться нелишним.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Хоть по идее это и не очень хоршо - на даче вводной поставил 4-х полюсный - т.к. зочется все таки полносью отключаться от ВЛ, во премя отсутствия
А так как планирую у себя сделать заземление, то не хочется в случае чего быть всем нулем....

ch1234

УЗО есть, надеюсь?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ВТБ! написал :
N дополнительный разрыв может оказаться нелишним.

А при попадании соринки/окалинки под контакт N-полюса - ой каким лишним ("кошмар 380В в розетках" после четырехполюсника)...

Kamikaze

Тогда и четырёхполюсное УЗО долой.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

В УЗО 4-й полюс - "вынужденная мера" и "неизбежное зло", будем надеяться, что он там сделан с максимальной надежностью. А так, всуе, рвать трехфазный N - лучше не надо.

Kamikaze написал :
будем надеяться, что он там сделан с максимальной надежностью

Тогда лучше вовсе не ставить под его защиту однофазные нагрузки, хотя это и противоречит рекомендациям о вводном УЗО.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

В сущности, с учетом того, что при трехфазном вводе вводной автомат обычно небольшого номинала, то на все про все хватит трех однофазных УЗО по 30мА, дальше - только дробить линии автоматами для удобства [выборочного отключения, ибо ни о какой селективности при КЗ с вводным С16-С25 (да и по перегрузке, когда под вводным С16 стоят три групповых С16 ) речи, как правило, идти не может].
Исключение составляют лишь трехфазные нагрузки, критичные к полнофазному режиму.