Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681
#1137410

Испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2 приостановлены, потому что падение напряжения на Вагах достигло 100мВ при 20А, и греются они очень сильно (4 шт в коробке, как-никак) - оставлять их под током без присмотра стремно.
За время всего испытания клеммы лишь несколько минут клеммы были под током 23-23,4А, остальное время были циклы током 20А.

Сейчас идет Испытание опрессовки, куда дополнительно включена и одна Вага 773-324. В этом испытании Вага показала очень хороший результат, за время испытания падение напряжения на ней не только не увеличилось, но даже заметно уменьшилось.

Возникает закономерный вопрос: почему в одном случае клеммы ведут себя неудовлетворительно при номинальном токе, а в другом, при почти трехкратной перегрузке - хорошо?

Попытаемся хотя бы понять, в чем отличия в условиях испытаний:

  1. В первом испытании четыре Ваги размещены в распаечной коробке, а во втором - Вага была на открытом воздухе. Но из-за разной величины тока (20 и 55А соответственно) температура внутри клемм в первом случае была меньше, чем одиночной Ваги на открытом воздухе,

  2. В коробушке с четырьмя 773-ми ранее "сгорела" Ваго 773-304 (с пастой), и, хотя коробушку я вытер изнутри, возможно, какие-то агрессивные остатки остались. Во втором случае Вага была на открытом воздухе.
    Гипотеза: Ваги очень чувствительны к составу атмосферы?

  3. Провод в обоих испытаниях медный 2,5мм2, но разного происхождения, возможно, в первом случае – медь худшего качества, чем во втором.
    Гипотеза: Ваги очень чувствительны к составу жилы?

  4. Собственно, сила тока. Неужели действительно при очень определенных условиях провод припаивается к луженой пластинке в Ваге?

Kamikaze

Осталось облудить две моножилы и зажать (без фанатизма) в "орешке" без средней пластины.
Точечный контакт, постоянное усилие...

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Kamikaze

Кстати - а не испытаешь-ли в плоскопружинных клеммниках лужёные моножилы?
Или уже было?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

ВТБ! написал :
Кстати - а не испытаешь-ли в плоскопружинных клеммниках лужёные моножилы?
Или уже было?

Не припомню. Да и смысл какой? Если уж есть чем облудить - то лучше сразу и спаять Но если интересно - могу испытать.

Kamikaze написал :
если интересно

Интересно - с имитацией КЗ.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

ВТБ! написал :
Интересно - с имитацией КЗ.

И флюса капнуть?

Kamikaze

Не на-а-а-а!..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze написал :
Гипотеза: Ваги очень чувствительны к составу жилы?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=293419&postcount=100

Kamikaze написал :
Неужели действительно при очень определенных условиях провод припаивается к луженой пластинке в Ваге?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=333343&postcount=239
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=333348&postcount=240
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=333727&postcount=241

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

iale написал :
http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=100

У меня провод был умеренно окисленный, причем, в две клемы был вставлен "как есть", а в две - с зачисткой, и в начале все было вполне нормально и с защищенным, и с незачищенным.
А в "разнос" пошли по одной клемме из зачищ. и незачищ.

iale написал :
http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=240

Любопытно.

iale написал :
http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=241

На фото видно, что пластик клеммы и изоляция провода спеклись в монолит вокруг жил и металл. частей клемм. Не это-ли производит видимость "припайки" - фиксирует жилы?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze написал :
Не это-ли производит видимость "припайки" - фиксирует жилы?

тут
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15309&d=1170966492
слева... изоляция не спеклась, но многожил. провод от клеммы не оторвать.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

iale написал :
тут
http://www.mastercity.ru/vforum/atta...9&d=1170966492
слева... изоляция не спеклась, но многожил. провод от клеммы не оторвать.

Про этот эпизод я понял:

Kamikaze написал :
Любопытно.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Что же это получается? После монтажа Вагами нужно дать десяток циклов 60А чтобы жилы припаялись - а потом можно эксплуатировать?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze написал :
После монтажа Вагами нужно дать десяток циклов 60А чтобы жилы припаялись - а потом можно эксплуатировать?

Провода в клемму вставить, снять защ. пластик. кожух, пропаять, одеть кожух - и можно эксплуатировать

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Тут многожилка совершенно не припаялась. А ведь была в начале светленькой и неокисленной. Не от хорошей жизни потом потемнела.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14467

Kamikaze написал :
Тут многожилка совершенно не припаялась.

так через нее 150-200 А и не шло

Kamikaze

Для чистоты эксперимента коробки и провода заделать алебастром в стену и измерять только температуру воздуха в коробке (и запах в помещении ).
Не шевелить, словом.