#1137814

Разводка электрики в однокомнатной квартире, в новостройке,просьба к мастерам выявить ошибки и ткнуть туда носом.Особенно сомневаюсь в правильности линий сан узла, а так же нагруженности кухонных линий (ПММ и духовки).

Ошибка ноль объединили после 3-х узо!
Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего!
Желательно тёплый пол и болер не объединять(мощность болера можно узнать)
Кондишен тоже лучше под отдельный автомат!
Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Новый вариант, что скажите?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1586

Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки?
Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА.
Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ.
Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

services написал :
Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!

Нельзя.

services написал :
Номинал нижнего узо лучше взять поболе!да и верхнего!

Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.

2Maxvl Оба УЗО 30мА поставьте 63А, чтобы голову не ломать, а варочную поверхность при наличии защитного проводника можно из-под УЗО вывести.

очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

4Серый написал :
очень хотелось бы хоть одним глазом посмотреть на УЗО 32А30мА,а тем более 32А 10мА.

В очередь.

avmal написал :
В очередь

а кто последний?

LAV написал :
Верхние 2а автомата без УЗО - это свет и розетки?

Совершенно верно, это две линии освещения.

LAV написал :
Свет можно оставить под вводным УЗО, а розетки не более 30мА

Если Вы имеете ввиду линию кондиционера, то я где то на форуме встречал мнение о необязательности УЗО для кондиционера.

LAV написал :
Если финансы позволяют холодильник вывести в отдельную ветку (после вводного) под своё УЗО+АВ

Не хотелось бы сильно усложнять, с чем связана такая необходимось.

LAV написал :
Ещё вопрос: вводное только УЗО, а где автомат?

В этажном щитке стоит железная коробочка, которая , как я думаю, и является вводным автоматом

2maxvl в вашей 2-ой схеме есть УЗО на 32А которых в природе не существует.32А 30мА замените на 40А 30мА,а 32А 10мА на два по 16А 10мА.

Исправил, как такой вариант?

Напрягает только, что УЗО 16А/10мА не больше АВ на ступеньку?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Maxvl написал :
как такой вариант?

Поставьте вместо двух УЗО 30мА одно УЗО 63А 30мА, автомат на СМ 10А, а на ТП 6А и будет получше.

Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Maxvl написал :
Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?

А как вы тогда линию СМ и ТП разделите? Кроме того, диф дороже обойдется.

avmal написал :
avmal

Переделал схему согласно Вашим рекомендациям

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Maxvl написал :
Переделал схему согласно Вашим рекомендациям

Поклёп.

avmal написал :
Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.

А вы опять 32А воткнули. Если покажете место, где я это рекомендовал, то я соглашусь, что я раздолбай. Кроме того, освещение санузла тоже надо под УЗО. Хотя бы 30мА.

Теплый пол будет максимум 350вт, 6А должно хватить, а вот мощность стиралки не могу найти, планирую такую ,не будет ли выбивать АВ 10А?

Maxvl написал :
А вы опять 32А воткнули

Прошу прощения старый вариант отредактировал, буду править

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Maxvl написал :
мощность стиралки не могу найти

Стандартно мощность вашего класса СМ не превышает 2,2кВт.

Вот новый вариант, вроде все рекомендации учел.

Доработаная версия, устранил огрехи в соединениях.Надеюсь мастера посмотрят еще раз схему, возможно надо еще,что нибудь подправить. Меня смущает, немного, линия стиральной машины АВ 10А, это на пределе? А существует ли УЗО 25А/10мА, его можно было б поставить на линию СМ-ТП-фен и поставить АВ16А, или я ошибаюсь?

2Maxvl
На водогрей УЗО можно АС, а на стиралку, СВЧ, итд лучше А.

2Smily
Так?
Еще один вопрос: а не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33738

Maxvl написал :
не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?

Более целесообразно 10мА только на санузел.

2avmal
Т.е. последний вариант можно считать доведенным до ума и окончательным? Спасибо Вам за помощь!

Maxvl написал :
Так?
Еще один вопрос: а не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?

Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же.
Открытые розетки в ванной - под отдельное УЗО 0,01А, можно последоватьльно с общим.
Кондей, свет, варочная - под УЗО 0,1А.
Это моё предложение, по эконом варианту.

avmal написал :
Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.

Диф

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от services
Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!

Нельзя.

А с СВЧ и холодильником лучше,можно подумать!Да?

services написал :
Диф

Не понял, вместо чего?