Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65
#1140412

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Мой муж отработал электрогазосварщиком 26 лет. В августе 2008 года он погиб от удара электрическим током на предприятии в результате несчастного случая. В причине несчастного случая наряду с руководством предприятия обвинили и моего мужа : Личная неосторожность пострадавшего при замене очередного электрода в электродержателе в результате прикосновения токоведущей части электродержателя к его телу.
Скажите можно убить себя электродержаком? Я очень сомневаюсь в правильности выводов комиссии. Посоветуйте, где мне можно почитать о том какой величины ток подходит к электродержателю. Мое мнение, что там было неисправно оборудование. Это мне необходимо для суда. Спасибо заранее. Прикрепляю акт о несчастном случае..

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

в принципе всё правильно, еще и емкость сырая наверное была...
тех. характеристики данного сварочного трансформатора:
устаревшее сварочное оборудование плюс отсутствие спецодежды...,

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Сварочный трансформатор 1983 года выпуска. А вообще где то прописано, срок его эксплуатации?

Регистрация: 17.01.2006 Москва Сообщений: 3565

halima написал :
где то прописано, срок его эксплуатации?

Нет. Существуют гарантийные сроки эксплуатации.

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

А где можно посмотреть гарантийный срок эксплуатации ?

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

Не больше 2-х лет

Регистрация: 17.01.2006 Москва Сообщений: 3565

В паспорте на оборудование.
Но если срок истек, это не значит, что оборудование больше нельзя использовать.
Возможно по сварочникам есть какие-то особые условия, например, проверка изоляции или еще чего-нибудь, но об этом пусть расскажут лучше специалисты

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Это где то какой то инструкцией отмечено? Чтобы я могла на суде на это сослаться.

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Но не 25 лет же эксплуатировать.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20077

Мирный написал :
Не больше 2-х лет


Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20077

LN написал :
Возможно по сварочникам есть какие-то особые условия, например, проверка изоляции или еще чего-нибудь, но об этом пусть расскажут лучше специалисты

Периодическая аттестация каждые три года.

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Alex___dr написал :
Периодическая аттестация каждые три года.

Значит это оборудование может эксплуатироваться и 100 лет?
Дайте мне пожалуйста совет , на что мне обратить внимание в суде? В защиту моего мужа.

Регистрация: 17.01.2006 Москва Сообщений: 3565

2Alex___dr а какие допуски для работы с аппаратом? Что там по ТБ? Хотя, думаю, все что надо - уже нарисовали....

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

halima написал :
Дайте мне пожалуйста совет , на что мне обратить внимание в суде? В защиту моего мужа.

На подпункты 1 и 2 пункта 9.

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Дядя Сёма° написал :
На подпункты 1 и 2 пункта 8.

Вы имеете в виду акт о несчастном случае?

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

2halima Да, только спера в не ту клавишу попал, пункт 9.

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

2Дядя Сёма° Спасибо. Обязательно учту.

Регистрация: 31.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 131

Сварочный трансформатор не мог применяться для данной работы так как он не был оборудован блокировочным устройством:
"Работа в особо опасных условиях. При ручной дуговой сварке переменным током в особо опасных условиях (внутри металлической ёмкости, на открытом воздухе, а также в помещении с повышенной опасностью) при смене электродов применяют блокировочные устройства. Они позволяют менять электроды при отключенном напряжении сварочной цепи или понижении его до безопасной величины (12-14В). Выполняют работу в брезентовых рукавицах. Во время перерывов сварки электродержатель подвешивают на штатив или крючок."

Работа сварщика в особо опасных условиях была организована неправильно, у него не было средств защиты, страховочного каната, страхующий его рабочий "ушел за сигаретами"..
"Электросварщика, работающего в закрытых сосудах, обеспечивают спасательным поясом с прикреплённой к нему прочной верёвкой, резиновыми изолирующими матами на войлочной или другой подкладке, плохо проводящей теплоту, шлемом из диэлектрического материала и спецодеждой с резиновыми подлокотниками и наколенниками." Человек, страхующий сварщика должен иметь квалификационную группу не ниже III и находиться снаружи свариваемой емкости для контроля за безопасным проведением работ

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

2стеклянный спасибо. А из какого документа эти выдержки.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

спецодежду на том предприятии вообще выдают? причем специально для сварщиков, ему выдавали? (правильная спецодежда довольно дорогая, но она того стоит)
держатель электродов был по нормам?, сварочный кабель тоже 83 года выпуска? (уж больно сильно владелец экономит на безопасности, про сварочник вообще молчу, в 21 веке живем...)
скорее всего и напарник вообще спал...,(или не было такового) какое может быть "ушел за сигаретами", если на рабочем месте вообще курить запрещено....

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

спецодежду не выдали. сказали , что только через три месяца выдадут. Работал в х/б спецодежде, которую мы сами приобрели.

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Написано в акте , что спустился за сигаретами. а там был он или нет сказать этого не могу.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

инструктаж по ТБ как положено проводился, или как обычно галочку поставили и всё?

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

Сейчас кто это скажет. Единственно надо будет затребовать журнал инструктажа.

Регистрация: 31.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 131

У них есть еще упущене. В акте ничего не сказано, что происходило с пострадавшим от момента травмы до приезда скорой помощи. Не было зафиксировано состояние пострадавшего -- потеря сознания, кома. По всей видимости никто не применил меры первой помощи: массаж сердца, искусственное дыхание

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

на суде скажут, а в журнале скорей всего всё красиво..., но его же допустили к опасным работам без надлежащего обеспечения...

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

В п.8 сказано, что оказывали доврачебную помощь. Вызвав скорую помощь, приступили к реанимационным действиям.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

стеклянный написал :
от момента травмы до приезда скорой помощи

да, и нет даже указания времени проишествия...

Регистрация: 16.04.2009 Ставрополь Сообщений: 65

2стеклянный Вы мне процитировали выдержки из какого то документа. Они мне очень пригодятся. Только подскажите из какого?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

halima написал :
из какого?