Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 16
#6805

Новострой.
2-х комнатная квартирка перепланирована в 3-х.
Заложенная строителями проводка вытащена и всё протянуто заново согласно пожеланиям. Теперь сборка щитка.

Ввод в квартиру ВВГ3х6.
Используемый кабель:
Поз. 1 - NYM 3х2,5
Поз. 2 - NYM 3х4
Поз. 3 - NYM 3х2,5
все остальные - NYM 3х1,5

В один ящик всё не хочется (ящики на 24поз.+учет слишком громоздкие), куплены 2: первый=учёт+12поз., второй (крепим сверху первого)=12поз.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 16

мнение 29-ти прочитавших = тоже мнение

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Tima написал :
мнение 29-ти прочитавших = тоже мнение

да и у еня такая же проблема есть! смотрят но ничего толком не говорят!
своего мнения по твоему вопросу высказать небуду по причине некомпетенции и мои комментарии врядли тебе помогут, землячок. У меня такая же проблема, только я еще даже до схемы не дошел, хотя работа постоянно проовдиться!

вот посмотрите статью:
Домашняя сеть
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
может там ответы найдете

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5350

2Tima,

А тебе как критиковать, спояснениями, или просто что б критика была?

  1. Водный автомат должен стоять до счетчика.
  2. Каждое узо должно быть защищено автоматом, номиналом равным или меньшим номиналу узо.
    Узо + защитный автомат, можно заменить на дифф. автомат - экономится одно место.
  3. У вас там на кртиночке некоторая несостыковочка для 14 потребиталя.
  4. Не имея данных о ваших пристрастиях, скажу что у вас ненадежная схема - будет часто вышибвать общий автомат.
  5. ЕТС...

vitaly.M написал :
вот посмотрите статью:
Домашняя сеть
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
может там ответы найдете

огромное спасибо господин модератор , благодаря этой ссылке я вообще нашел этот форум. стать безусловно хорошая, однако в конце четко сказано что для каждого схема индивидульна вот и пытаемся разобраться в этом в целях перестраховки от НС.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Да просто мелко и слепо схема нарисована!!!
Поэтому никто и вникать не хочет.

Хотите критики - у нас её есть, по хорошему надо много переделывать...

1)Почему нет УЗО на третью группу автоматов, хотя там и кухня и балкон?

2) макс ток узо не соответствует суммарному току группы автоматов => УЗО тогда надо защищать еще отдельным автоматом

3) На фига на 2,5 квт духовку 25А автомат?!!!

4) поз 13 хватит и 10А автомата

5) отдельный автомат на чайник - БОГАТО живете :-)

Ну вам пока хватит....

BV написал :
Да просто мелко и слепо схема нарисована!!!
Поэтому никто и вникать не хочет.

Хотите критики - у нас её есть, по хорошему надо много переделывать...

1)Почему нет УЗО на третью группу автоматов, хотя там и кухня и балкон?

2) макс ток узо не соответствует суммарному току группы автоматов => УЗО тогда надо защищать еще отдельным автоматом

3) На фига на 2,5 квт духовку 25А автомат?!!!

4) поз 13 хватит и 10А автомата

5) отдельный автомат на чайник - БОГАТО живете :-)

Ну вам пока хватит....

весьма конструктивно! вот если бы так отвечали всегда!

!!! Лично мое мнение!!!
1) Я для розетки в ванную поставил бы Автомат и УЗО.
Там, как я понял, предполагается фен, который может упасть в вводу...
2) Себе установил отдельную ветку (и Автомат) на холодильник.
Когда уезжаем надолго из квартиры все вырубаем, но только розетку с холодильником оставляем включенной (удобно).
3) Почему-то Вы в основном защищаете с помощью УЗО только кухню и не защищаете цепи с №9 и.т.д. - опасно т.к. на них розетки по всей комнате и прочее...
4) Я себе ставил двухполюсные автоматы. Да и вообще, схема получилось весьма схожей со схемой по указанной выше ссылке.

Кстати, ругать меня нет необходимости - все равно останусь при своем мнении и уменьшать устройства защиты считаю ненужным.

Кухня:

  • отдельное УЗО на по автомату на стиралку, посудомойку.
  • Диф.Автомат на электроплиту.
  • отдельное УЗО на по автомату на три линии на кухню (микроволновка, линия №1 с мощ.чайником и.т.п и линия №2 - всяко разно).

Ванна:

  • УЗО + Автомат на водонагреватель. (кроме 2-недель в году отключен).

Кондиционер, холодильник:

  • отдельное УЗО на по автомату
    для холодильника (можно не отключать) и
    кондиционера в спальне (зимой тоже отключен).

Комнаты:

  • общее УЗО и по автомату на каждую комнату (будет легче определить проблему или делать ремонт локально).

Ужасная схема.

Ознакомтесь для начала с ГОСТ Р 51628-2000

Просто если честно лень писать.
Посмотрю какие могут быть варианты выложу, если не забуду.
Там есть типовые схемы от которых и нужно прыгать.

to ПОС:
Чем Вам не понравились мои предложения?

УВЖ Paladain!
Прошу прощения, но я не про Ваши коментарии, а про схему в целом. Очень много ошибок на мой взгляд.

Понятно. Я так и подумал, что вряд ли это было ко мне...

Мне тоже показалась схема Tima слишком странной - какой то однобокой.

Кстати, на сайте Shneider-Electric есть хорошая информация и эл.схемки ...

Tima написал :
все остальные - NYM 3х1,5

И Вам ещё нужна критика?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 16

2ВТБ!, щас переварю и всем задам вопросы

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Tima,
Да не вопросы надо задавать, а новую схему рисовать...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 16

2vitaly.M, Пасиб, начитался и понял что был в корне неправ.

2ALL ,Учитывая все ваши первичные (надеюсь и последние ) замечания моих грубых ошибок, выкинув старую схему (которую и схемой нельзя назвать) составил новую.

Получается 27 позиций, а ящики взяты и уже подогнаны на место "12+учет" и "12". Схема получилась огромной ... В каких местах возможно "сократить-упростить" (если это так можно назвать)

Спасибо.

Тима, в цепи освещения комнат достаточны автоматы на 6А.

а правильно ли совмещать пакетник на 16А и провод в 1.5мм??
меня терзают смутные сомнения или 10А и 1.5мм или 16А и 2.5мм

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Пригласите грамотного электрика....

Serginio написал :
Пригласите грамотного электрика....

Хороший совет, только где его взять, грамотного ? А чтобы убедиться, что он грамотный, надо быть грамотнее его в этих вопросах...

Что защищает УЗО 63А - 100ма, если вводной 50А то похоже с вероятностью 99% должно хватить одного УЗО 63А-30ма,
проводов от щитка что-то многовато - крутой пучок получается,
схемку надо минимизировать.

[QUOTE=Tima]Новострой.
2-х комнатная квартирка перепланирована в 3-х.
Заложенная строителями проводка вытащена и всё протянуто заново согласно пожеланиям. Теперь сборка щитка.

Ввод в квартиру ВВГ3х6.
Используемый кабель:
Поз. 1 - NYM 3х2,5
Поз. 2 - NYM 3х4
Поз. 3 - NYM 3х2,5
все остальные - NYM 3х1,5

В один ящик всё не хочется (ящики на 24поз.+учет слишком громоздкие), куплены 2: первый=учёт+12поз., второй (крепим сверху первого)=12поз.
Вы богатый человек. Я бы сократил количество автоматов на розеточную сеть комнат и освещение.

Вы богатый человек. Я бы сократил количество автоматов на освещение и розетучную сеть и комнат, Как правило нет необходимости ставить автомат на каждую розетку. В настоящее время можно вашу схему дополнить блоком АМЗ (автоматический защитный модуль), который лучше установить на сложную бытовую технику.

Zig- написал :
а правильно ли совмещать пакетник на 16А и провод в 1.5мм??

Разделяю сомнения: автомат 16А, ток срабатывания при длительной перегрузке вполне может оказаться 19-20 ампер.
Значит, всё зависит от способа прокладки:
если провод замурован - допустимо;
если в трубе даже всего один кабель - нет.

Автор указал "проводка вытащена и всё протянуто заново", так что это могут быть и трубы. А на вводе в щиток и вовсе непонятно что творится.

Tima
У Вас объединена розеточная часть и освещение, что должно быть раздельно. И еще вопрос: Как вы собираетесь разделять и вешать автоматы на освещение по комнатам? Будете ковырять пол у соседей или у Вас разводка электрики особая не стандартная как обычно строители делают?

Tima
Тут как не крути схема гостам не отвечает и представляет кашу с не сочетаемыми ингредиентами.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 16

ОК.
Постараюсь объединить свои ответы на всё тут.

  1. От проводки проложенной строителями пришлось отказаться, т.к. при перепланировке сначала вытянули из стен кабели (которые шли в каналах) и было обнаружено что они были "пережаты" ... сложив кабель 3-4 раза = он сломался ... посему тут же было принято решение о полной смене проводки - потом себе дороже искать где они еще перебили.
  2. "Грамотные электрики". И правда где его найти сразу?!? Точную схему первоначально времени составить было особо некогда, был нарисован план "где-что", а щит оставлен на последний момент (скоммутировать кучу проводов в одном месте легче, чем понять потом, что чего-то где-то не хватает... да и цельная трасса всегда лучше соединений).
  3. Кабели проложены так = в стенах замурованы вертикально в штробах, по горизонту - только по потолку без гофр-открытым способом (будет закрыто гипрочным потолком и натяжным).
  4. Касаемо 16А и кабеля 1,5кв.
    NYM 3х1,5 держит 3кВт. Отсюда и исходили. При моей разводке - реально не предвидится нагрузки более 3кВт на ветке. Посему выбран 16А (да и просто 16А АВВ есть свободных штук 20 )
  5. Касаемо "освещение-розетки". Имеется ввиду "переместить" внутри организованных мною групп?!

Tima.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 16

ПОС 40 написал :
Tima
Тут как не крути схема гостам не отвечает и представляет кашу с не сочетаемыми ингредиентами.

Произнесенное Вами - тоже больше похоже на кашу, конкретики в посте никакой.