Регистрация: 26.03.2009 Зеленоград Сообщений: 38
#1189385

Народ, не пинайте сильно, объясню проблему своими словами как смогу.

Дом 9 этажей, мы на третьем.
С утра в ванной стал появляться неприятный запах, поиски причины привели к тому, что из изогнутого колена под ванной уходит вода, хотя по логике вещей она там должна быть постоянно и препятствовать проникновению неприятного запаха из стояка.
Специалисты сказали, что воду вытягивает вакумом когда соседи сверху сливают свою воду в стояке.

Какие варианты решения могут быть?

Проверить целостность стояка от последнего этажа до крыши .Вторая причина - вероятный засор стояка выше .

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Zebrano Сифон меняли недавно?
Сифон латунный, неглубокий?

Регистрация: 26.03.2009 Зеленоград Сообщений: 38

BV написал :
2Zebrano Сифон меняли недавно?
Сифон латунный, неглубокий?

Сифон новый латунный, глубокий или нет мне сложно судить, я не мастер.
Но импортный, обвязка полуавтомат, - так кажется ее называют.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Zebrano 1. Фото сифона скиньте....

  1. Такая тема уже на форуме была (ищите поиском, там есть и фото) - латунные сифоны - неглубокие - проблема в них... => меняйте на нормальный с высотой водяного затвора >= 60мм

Регистрация: 26.03.2009 Зеленоград Сообщений: 38

Спасибо, буду делать значит.

Но тогда не понятно, на кого расчитаны такие неглубокие сифоны

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Zebrano написал :
Но тогда не понятно, на кого расчитаны такие неглубокие сифоны

Догадайтесь с трёх раз

И всё-же.... киньте сюда фото вашего сифона.... для будущих поколений....

Регистрация: 26.03.2009 Зеленоград Сообщений: 38

BV написал :
И всё-же.... киньте сюда фото вашего сифона.... для будущих поколений....

Хорошо, если сниму латунный сифон, то сфоткаю и скину.

Zebrano написал :
если сниму латунный сифон, то сфоткаю и скину.

надо фото того как сейчас стоит

Регистрация: 26.03.2009 Зеленоград Сообщений: 38

Проблема разрешилась так: латунный сифон сняли, согнули в руках приподняв тем самым выход из сифона вверх, и поставили обратно!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Zebrano И какая высота затвора получилась?

Регистрация: 26.03.2009 Зеленоград Сообщений: 38

BV написал :
2Zebrano И какая высота затвора получилась?

Примерно 5 см. Этого хватило чтобы вода оставалась в сифоне.
А было примерно 2.5-3 см.