#1198919

Мастер вешает УЗО. Вообще вход должен быть сверху, выход снизу, но длина не позволяет.
ВОПРОС: наоборот можно? Вход снизу - выход сверху?
СРОЧНО ХЭЛП! он уже в щитке... но сомневается...

На эл механическом - можно. На электронном не рекомендуется.

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

а модель какая?

Да на любом можно,фирменном!!!
Хоть снизу,хоть сверху,не нормируется,и не сгорит.

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 270

dmitriev01 написал :
и не сгорит.

а защитит?!

2hommar само собой. Ему всё равно, КУДА токи текут. лишь бы равные.

2hommar будьте внимательны,монтируя горячо"любимые" ИЭК и SASSIN ,можете спалить неправильным подключением,смотрите схему на них.Для изделий серьёзных фирм-без разницы.

Регистрация: 29.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 128

ВОПРОС: наоборот можно? Вход снизу - выход сверху?

Чего-то, вдруг, задумался - а если в противофазе пустить: фазу на вход - сверху, а ноль - снизу? Как там с теорией?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

globoss Будет выбивать.

Регистрация: 29.12.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 128

Чёрт, я та-а-к и думал...

2dmitriev01 неверно, сейчас речь идёт об аппаратах без электронной схемы. А им всё равно.

У электронных есть фича: при обнаружении утечки дифференциальный усилитель блокируется. Т. е. он продолжает выдавать напряжение на электромагнит. До тех пор, пока этот самый электромагнит не сработает, отключив таким образом усилитель.
Таким образом авторы конструкции хотели повысить надежность. Но...
Я два раза второпях перепутал вход и выход на дифавтоматах. Первый раз ИЭК, второй раз ЭКФ.
Так вот, при нажатии кнопки Тест ИЭК начал трещать. Трещал до тех пор, пока я не обрубил ввод. После этого он перестал выключаться по утечке - что-то заело в механике. То есть нажимаю Тест, а он так и трещит (уже включен правильно).
ЭКФ же в такой ситуации потрещал секунды две (я просто не успел за это время предпринять каких-либо активных действий), затем с оглушительным грохотом и дымом взорвался.
Он долго валялся в ящике, затем мне стало интересно и я вскрыл электронный модуль. Катушка напрочь сгорела и сплавилась, а управляющий ключевой транзистор разлетелся в пыль.
Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут. Если по какой-то причине у дифа не сработает механика, он просто выйдет из строя, не отключив при этом цепь.
Опасная однако штука...

Alex_Penza написал :
сейчас речь идёт об аппаратах без электронной схемы. А им всё равно.

хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......

dmitriev01 написал :
хорошим электронным УЗО без разницы

Питание схемы усилителя берётся с верхних губок. В этом и разница. Добавляется, пусть небольшое, время необходимое для выхода на режим устройства питания и собственно схемы при включении УЗО на повреждение. Или на человека .

Ну честное слово,беру питание и так и так,да и в каталогах схемы-без разницы.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3621

Sonic написал :
Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут.

Кстати, точно так же устроен ДПН - датчик перенапряжения - провокатор УЗО. Выдерживает 380 вольт 0.5 сек, максимум 1 сек. Только производитель об этом не пишет.
Поэтому серьезные фирмы ДПН не производят.

Sonic написал :
Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут.

dmitriev01 написал :
хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......

Подтверждаю,ни одно не сгорело!Тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить.

dmitriev01 написал :
хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......

И какая модель у MOELLER электронная?

Обратите внимание на пункт-"• Сторона подключения к сети произвольная -возможность выбора вводных/выводных зажимов"

dmitriev01 Это понятно, но эта серия - "механика". Да и 7-я серия - механика.
А электронных УЗО Мёлляр - не встречал

2Smily Да Вы что,какая механика??? Оно у нас за 45$ продаётся,в каталогах насчёт механическое или электронное ни слова,при обрыве нуля-работает,проверял лично.Так что электронное.

dmitriev01 написал :
при обрыве нуля-работает,проверял лично

dmitriev01 написал :
Так что электронное

Неправильный вывод.

dmitriev01 написал :
Оно у нас за 45$ продаётся

УЗО типа А 40А 0,03А Хагер механика - 31 долл
3 года назад, купил со скидкой "для своих", сделанное в Швейцарии - за 17 долл.

dmitriev01 написал :
при обрыве нуля-работает,проверял лично.Так что электронное.

Smily написал :
Неправильный вывод.

Поясните.

Жаль дома МOELLERа нет,а HAGER есть.Могу взять батарейку и проверить как KAMIKAZE учил.

Вычитал в справочнике за 2003г.-"...одним из основных узлов электромеханических УЗО является сердечник,выполненный из специального материала-аморфного железа вакуумной плавки.Это самая дорогостоящая деталь в устройстве.В Европе такие сердечники выпускают всего два завода."
Навряд ли оно будет стоить45$,и почему не отключается в случае обрыва нуля? Некоторые модели электронных УЗО имеют дополнительно встроенное электромагнитное реле,и могут отключаться в случае обрыва нуля.Ну а электромеханическое думаю,просто обязано.
А Вы почему считаете что электромеханическое?

В 25 посте,допустил оплошность,при помощи батарейки можно проверить для какого типа тока.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

dmitriev01 написал :
при помощи батарейки можно проверить для какого типа тока.

Можно убедиться, что это электромеханическое УЗО, если сработает не в одной, так в другой полярности подключения батарейки. Электронное понадобится запитать, чтобы оно сработало.

2avmal ,да, точно. Провёл эксперимент.HAGER тип А,отключился,значит-электромеханический.

avmal написал :
Электронное понадобится запитать, чтобы оно сработало.

Вот именно. А если дать ~35 мА на один полюс не подводя 220В питания, и сработает - это эл.механика.

dmitriev01 написал :
Навряд ли оно будет стоить45$

Усилительное рублей 20-25 вражеских. Максимум.