Добрый день.
После изучения щитка в подъезде: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82318
нарисовал схему квартирного щитка.
1.Провод использую медный многожильный, соединение опресовкой.
2.Растояние от щитка в подъеде до квартирного щита 7 метров.

-Правильно ли подобраны номиналы УЗО и Автоматов?
-Какой лучше использовать щиток Hager Volta или Hager Golf на 36 модулей ?

borod написал :
-Какой лучше использовать щиток Hager Volta или Hager Golf на 36 модулей

Volta. И пару комплектных шин.

borod написал :
1.Провод использую медный многожильный, соединение опресовкой

Моножила.
Зачем 4 кв на стиралку? Ввод достаточно 6 кв. Нв ввод лычше С25 (вместо В).
При такой мощности достаточно 1-го УЗО на квартиру (это на случай, если дорого покажется).
УЗО на 40А дешевле и доступнее.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Smily написал :
И пару комплектных шин.

Их докупать надо или они идут в комплекте со щитом?

Smily написал :
Зачем 4 кв на стиралку?

В далёком будущем планирую поставить серьёзный водогрей, поэтому затянул в ванную с запасом!

Smily написал :
УЗО на 40А дешевле и доступнее.

Будет ли мне достаточно 40А?

Кабель весь уже замурован в стены!

Smily написал :
Нв ввод лычше С25 (вместо В).

Почему С?

borod написал :
Их докупать надо или они идут в комплекте со щитом?

В комплекте есть, но под ноль после УЗО - возьмите парочку KN06N (1х16+5х4)

borod написал :
В далёком будущем планирую поставить серьёзный водогрей, поэтому затянул в ванную с запасом!

Проложите 2 линии. Так лучше.

borod написал :
Будет ли мне достаточно 40А?

У вас на вводе 25А.

borod написал :
Почему С?

На всякий случай.

Smily написал :
Проложите 2 линии. Так лучше.

По проводке поменять уже ничего нельзя, провода замурованы в стены!

Хочу установить реле напряжения Hager EU102 , в каком именно месте в схеме его лучше установить?

borod написал :
в каком именно месте в схеме его лучше установить?

В квартирном щитке после выключателя нагрузки. Ещё понадобиться контактор 4 НО 63А (с запасом по току), и В6.

Smily написал :
В квартирном щитке после выключателя нагрузки

Прийдёться схему переделывать, до выключателя нагрузки подключён холодильник!

Smily написал :
В6

Это что?

borod написал :
Это что?

Автоматический выключатель с характеристикой В на 6А
Кстати, свет везде не более 10А (контакты выключателей 10А).

borod написал :
Прийдёться схему переделывать, до выключателя нагрузки подключён холодильник!

Зачем холодильник подключен до выключателя нагрузки? Какаяя цель?

Smily написал :
Зачем холодильник подключен до выключателя нагрузки? Какаяя цель?

С квартиры уезжаеш - рубильником все эл. приборы выключил, а холодильник остаёться работающим !

Smily написал :
Кстати, свет везде не более 10А (контакты выключателей 10А)

Даже если кабель 2.5 мм2?

Smily написал :
Ещё понадобиться контактор 4 НО 63А

А для чего нужен контактор?
И как правильно подключить реле напряжения Hager EU102, контактор и автомат?

borod написал :
С квартиры уезжаеш - рубильником все эл. приборы выключил, а холодильник остаёться работающим !

Если имеется ввиду отпуск 1-2 раза в год, то можно и вручную поклацать. Если вы хотите пользоваться этим каждый раз когда уходите из квартиры, то есть более удобные варианты.

borod написал :
А для чего нужен контактор?

Для отключния накрузки.

borod написал :
И как правильно подключить реле напряжения Hager EU102, контактор и автомат?

Автомат вместо предохранителя (хотя... и предохранитель можно поставить), катушка контактора замитвыается: А1 - ноль, А2 - контакт 2 EU102 и перемычка между 6 и 1 EU102

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Smily написал :
Кстати, свет везде не более 10А (контакты выключателей 10А).

Гораздо надежнее, чем автоматом, контакты выключателей защищены лампочками Если, конечно, мощность люстры не перевалит за 2,2кВт, что, мягко говоря, маловероятно.

Kamikaze написал :
Гораздо надежнее, чем автоматом, контакты выключателей защищены лампочками

О, точно

Smily написал :
контактор 4 НО 63А (с запасом по току)

Какой фирмы контактор посоветуете?

borod написал :
Какой фирмы контактор посоветуете?

Hager

Smily написал :
Hager

Правильно ли я понимаю, что контактор будет работать на выключение?
Такой пойдёт Hager ES490?

Задействованны 1,2,3,4 контакты?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Smily написал :
Автоматический выключатель с характеристикой В на 6А

не пойму для чего он нужен такой...

greg111 написал :
не пойму для чего он нужен такой...

В инструкции нарисован предохранитель 6А.

borod написал :
Правильно ли я понимаю, что контактор будет работать на выключение?
Hager ES490

Нужен ES420 на "включение".
Кстати, "картинки" надёжнее прикреплять штатными средствами форума, а не манипуляциями с хтмл....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Smily написал :
В инструкции нарисован

а есть логическое объяснение такому номиналу? мож я чего не понимаю?

greg111 написал :
а есть логическое объяснение такому номиналу? мож я чего не понимаю?

Защита реле напряжения, заодно и катушку контактора можно защитить.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а разве они столько потребляют? или мощность нагрузки не связана с мощностью автомата защиты?

Smily написал :
Нужен ES420 на "включение".

Так ES420 25А,

а вы говорили:

Smily написал :
понадобиться контактор 4 НО 63А (с запасом по току)

Или 25А хватит?

borod написал :
Так ES420 25А,

Ошибся, ES463 нужен.
По поводу "выключения всей квартиры" - очень удобная вещь охранная сигнализация. Ушёл, поставил квартиру по охрану, заодно отключил всю нагрузку (кроме холодильника), и перекрыл кланы автоматическими клапанами.
Хотя, можно и холодильник отключить, современные холодильники сутки холод держат.

greg111 написал :
а разве они столько потребляют? или мощность нагрузки не связана с мощностью автомата защиты?

Не знаю, и абсолютно не переживаю по этому поводу. В инструкции написанно 6А - значит надо. Предохранителей у Хагера нет (на Украине) - значит автомат с характеристикой В.

Smily написал :
ES463 нужен

Схема подключения правильно ?

borod написал :
Схема подключения правильно ?

Вроде да.

Smily написал :
Вроде да.

А для чего нужны контакты 5 и 9 ?
Прочитал в инструкции к EU102
"Автоматический режим:
При подключении реле к контролируемой сети (контакты 5 и 9) на дисплее высвечивается уровень напряжения."?!
Эти контакты нужно подключать?

Smily написал :
Volta.

Видел в Эпицентре щиток Мастер 36 модулей металлический, что за зверь? Может пользовались?

borod написал :
Эти контакты нужно подключать?

Да

borod написал :
Видел в Эпицентре щиток Мастер 36 модулей металлический, что за зверь? Может пользовались?

Smily написал :
Volta. И пару комплектных шин.

Переделал схему

Smily написал :
УЗО на 40А дешевле и доступнее.

Smily написал :
На ввод лучше С25 (вместо В).

Smily написал :
свет везде не более 10А

1.Щиток буду использовать HAGER Серія VOLTA, IP30, зовнішньої установки, стандартна поставка:
-VA36CN Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
-VA36T Двері металеві непрозорі для щита VA36CN, VOLTA
2.Выключатель нагрузки:
SB232 400 В/32 А, 2-полюсний, 1м
3.УЗО:

  • CD240J ПЗВ 2x40 A, 30 mA, A, 2м
  • CD225J ПЗВ 2x25 A, 30 mA, A, 2м
    4.Автоматы:
  • MB110 In=10 А, 1п, В, 6 kA, 1м
  • MB116A In=16А, 1п, В, 6 kA, 1м
  • MC125A In=25 А, 1п, С, 6 kA, 1м

borod написал :
CD225J

Стоит столько-же что и CD240J, так что ставьте везде CD240J.

borod написал :
SB232

Выключатели нагрузки - под заказ. Если решите заказывать, то уже SB280, на 20 грн дороже, зато "мощнее".

borod написал :

  • MC125A In=25 А, 1п, С, 6 kA, 1м

Идея с 4 кв и 25А мне не нравиться. Тип автомата С в данном случае не нужен. Ставьте В.

borod написал :
зовнішньої установки

А встроенный никак?

Smily написал :
под ноль после УЗО - возьмите парочку KN06N (1х16+5х4)