#1236503

Добрый день, уважаемые господа!
Имеется новая однокомнатная квартира с газовой плитой. Разводка частично сделана строителями, частично я сам кидал новые кабели. Теперь хочу переделать щиток по данной схеме. УЗО и автоматы хочу купить Schneider Electric, т.к. только у них нашел УЗО на 25А и ток утечки 10mA. Что скажут уважаемые специалисты форума по схеме разводки щитка?

УЗО тип А.
На 1-ку с газом - 1-но УЗО 0,03А в кваритрном щитке - более чем достаточно.
УЗО 10 мА - на "открытые" розетки в ванной, последовательно с вводным.
Посмотрите примеры 1-комнатьных квартир
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 сообщения 8-10

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Не перестаю удивляться количеству нелогичных схем!!!!
1.автомат в коридоре С40А!!!!!Почему тогда после счетчика стоит диф. на 63А!!!(SE 23021)
2.Зачем после SE 23021 ставить последователно SE 23008? Смысл мне непонятен...
3.Диф. идет с встроенным автоматом от перегрузок и он ненуждается в доп. защите.

  1. И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить.
    Меня бы убили за такой щит

2sakrej

И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить.

Меня тоже удручает поголовное использование автоматов класса C и УЗО типа AC.
А все потому, что B класс и А тип очень мало где есть в наличие. Поганные продавцы не хотят шевелится.
Я лично ставлю только B (C только если на есть причина) класс и тип А.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
автомат в коридоре С40А!!!!!Почему тогда после счетчика стоит диф. на 63А!!!(SE 23021)

Потому что это не диф. автомат, а УЗО.

sakrej написал :
Зачем после SE 23021 ставить последователно SE 23008? Смысл мне непонятен...

Первое общее, второе УЗО на "мокрую зону", но можно было прямо со счётчика.

sakrej написал :
Диф. идет с встроенным автоматом от перегрузок и он ненуждается в доп. защите.

C этим никто не спорит... Но тут УЗО

sakrej написал :
Меня бы убили за такой щит

Печально.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sakrej написал :
1.автомат в коридоре С40А!!!!!Почему тогда после счетчика стоит диф. на 63А!!!(SE 23021)

Потому, что номинал УЗО по току берётся на ступень выше.

sakrej написал :
2.Зачем после SE 23021 ставить последователно SE 23008? Смысл мне непонятен...

Потому, что первый - противопожарный, на 0,3 А, а второй - для защиты человека от поражения электротоком.

sakrej написал :

  1. И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить.

А замумукаешься ждать тип В под заказ, если кто и возит.

2anpav
А вот УЗО (63/0,3), действительно, лучше поставить в подъездном щитке, сразу после двухполюсника (С40)

sergey_sav написал :
Потому что это не диф. автомат, а УЗО.


Это УЗО

Это Диф.
Найдите 10 различий...(это я так общеобразовательно)
Или покажите мне как выглядит Диф. и УЗО

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
Найдите 10 различий...(это я так общеобразовательно)

У меня трафик ограничен, что бы в онлайне гамать... сорри, уж сами как-нибудь разберётесь... (это тоже, общеобразовательно...)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
У меня трафик ограничен

Я так неиграю

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
Я так неиграю

А какие игры?
Первый пост автора читаем и "случайно" узнаём, что он ведёт речь об автоматах и УЗО от Шнайдера..., а при чём тут гугловские ссылки на АВВ и ЭКС?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

А что есть какая то разница кроме названия производителя???(качество детали невсчет)
Функционально и внешне выглядят так же.... только на разных заводах делают

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

Разница только в том, что автор говорит о конкретных УЗО SE ***, а вот Вы о чём я не пойму...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
C этим никто не спорит... Но тут УЗО

Я вот про это...

Это SE 23021 неотстану пока необьясните чем он отличается от вышеуказанных(за исключением номинала и кол-ва фаз) Мне уже совсем интересно стало

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

На вскидку и по памяти... SE 23021 - это шнайдеровское УЗО, DS941 - это АВВшный диф. автомат, и было ещё чьё то УЗО, которое я в природе не встречал...
Теперь отстанете?.. противный...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Zion написал :
Цитата:
И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить.

Меня тоже удручает поголовное использование автоматов класса C и УЗО типа AC.

просто они дешевле.

странно у нас наоборот самые распространенные В класса

sergey_sav написал :
На вскидку и по памяти... SE 23021 - это шнайдеровское УЗО, DS941 - это АВВшный диф. автомат, и было ещё чьё то УЗО, которое я в природе не встречал...

Ну вот моя правда отличаются то ка производителем:yu
Теперь отстану

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

sakrej написал :
странно у нас наоборот самые распространенные В класса

значит вы приручили продавцов. везёт блин

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
Ну вот моя правда отличаются то ка производителем

Конечно, Ваша... если не видите разницы межу диф. автоматом и УЗО...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

greg111 написал :
значит вы приручили продавцов. везёт блин

Спрос делает предложение...если у вас все начнут спрашивать то что надо, а непокупать то что есть то и у вас так же будет

sergey_sav написал :
Конечно, Ваша... если не видите разницы межу диф. автоматом и УЗО...

Блин нашел

И ненадо мне тут бабушку лохматить!!!НЕТУ РАЗНИЦЫ
И если это неубедило то в чем тогда ТЕХНИЧЕСКАЯ разница?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

sakrej написал :
НЕТУ РАЗНИЦЫ

странно, а я думал что есть. скажите мне, где я ошибся???

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
НЕТУ РАЗНИЦЫ

Википедия Вам в помощь...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav..... нету аргументов...и сразу посылать... а я думал расскажешь......досадно, но ладно.....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

sakrej написал :
нету аргументов...и сразу посылать.

они у него есть, но это козырь на крайний случай)))

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
а я думал расскажешь.....

А Вы бы не спорили, а спрашивали, тогда бы получили примерно такой ответ
Диф. автомат = УЗО + автоматический выключатель

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
А Вы бы не спорили, а спрашивали, тогда бы получили примерно такой ответ
Диф. автомат = УЗО + автоматический выключатель

Ну понятно.... у нас только таки продают... без автомата уже история....
Ну извиняйте

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

sakrej написал :
Ну понятно.... у нас только таки продают... без автомата уже история....

А вот это чушь, однако. Что ж Вы так, свой форум замутили, а с НВА в регионе не ознакомились? Да и в разделе "Для чайников" про УЗО речь идёт, а не про диф. автоматы.
Не серьёзно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
А вот это чушь, однако. Что ж Вы так, свой форум замутили, а с НВА в регионе не ознакомились? Да и в разделе "Для чайников" про УЗО речь идёт, а не про диф. автоматы.
Не серьёзно.

Ну это я что нашел понормальнее... найду что лучше поменяю... И у нас УЗО если тока на заказ, а так диф. и все довольны... они как то больше симпатизируют