#96151

подскажите как найти распредкоробки в панельном доме,если есть типовая схема ,то скажите где её найти.Часто сталкиваюсь.что распредкоробки замазаны раствором и приходится долго искать неисправность

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8177

у самого верха стены , примерно в 30 40 смм от входной двери.Во всех НЕСУЩИХ
стенах

Трассоискателем. Правда, в ж\б здании провод может и не найтись, а древний провод по сыроватой стене светит полстены Кстати сталкивался с коробками, похоронеными в потолке под штукатуркой.

уразина написал :
подскажите как найти распредкоробки в панельном доме,если есть типовая схема ,то скажите где её найти.Часто сталкиваюсь.что распредкоробки замазаны раствором и приходится долго искать неисправность

Типовая схема - в голове у старейшего электрика местного ЖЭКа. Допуск к информации - стакан внутрь и пузырь с собой.
Кроме шуток, это наиболее надежно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Недавно нашел входную распред коробку на розетки в 5-ти см от пола.
Думал - в ней два отвода на розетки - оказалось - три...

Мне кажется,"огненная вода", правильно говорит,а ходить искать электрика ЖЭУ,да ещё с пузырём не самый лучший вариант,да и сопьюсь я тогда ,если с каждым электриком на брудершафт буду пить

А у меня разводка в потолочных плитах, а потом спуск вниз к розеткам или выключателям. распредкоробки в каждой комнате на стыке потолка и стены.
А вообще-то я пошёл в РЭУ и договорился. Взял альбом схем на полдня и на работе снял ксерокопии. Сейчас никаких проблем, и все соседи пользуются.
Так что Slava правильно говорил .

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Пингвин написал :
Взял альбом схем на полдня и на работе снял ксерокопии.

Там трассы помечены?
А какя у вас кстати серия дома? Хотя наверное для Москвы не актуально....

В каждом регионе свои дома....

насчёт,альбома схем,а в инете его нет?если есть,то дайте ссылку,плиз.А серию дома не знаю,обычная серая панель 9-ти этажная,таких в России много...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

уразина написал :
а в инете его нет?

Может где и есть, только никто пока еще не видел и не знает.

уразина написал :
А серию дома не знаю,обычная серая панель 9-ти этажная,таких в России много

По другому можно сказать: "Дайте мне схему на то, не знаю что..."
Здесь не форум экстрасенсов...

BV написал :
Может где и есть, только никто пока еще не видел и не знае

По другому можно сказать: "Дайте мне схему на то, не знаю что..."
Здесь не форум экстрасенсов...

так и я не поклонник шамановя про реальные вещи спрашиваю,с которыми каждый день сталкиваюсь...
я,так и знал,что нет,видимо электрики ЖЭУ пропили

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2уразина
Что-ж ты хочешь, если толком не можешь назвать серию дома?
Угадайкой заниматься?

Если хочешь получить ответ на свой вопрос, то не поленись его правильно задать...

BV написал :
Недавно нашел входную распред коробку на розетки в 5-ти см от пола.
Думал - в ней два отвода на розетки - оказалось - три...

неудивительно,если проводку под плинтусом провелиЕсть такие отчаянные головы!!!Не все в восторге от долбления бетона!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2уразина Коробка вводная, делалась вместе с панелью на заводе ЖБИ.
Проводки под плинтусами нет в принципе. Дом старый.

BV написал :
2уразина Коробка вводная, делалась вместе с панелью на заводе ЖБИ.
Проводки под плинтусами нет в принципе. Дом старый.

тогда проектантам этого дома большооой привет,перерасход кабеля у них большой!Получается ,что сверху надо опустить провод на коробку,а затем обратно поднять на розетки ,на 1 метр (раз дом старый).А это во всех квартирах так или только в той в которой ты работал?может плиту строители неправильно поставили?
а ,насчёт проводки под плинтусами,её в принципе нет,но её сами делают,когда лень штробить и время терять

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2уразина
Да нет никакого перерасхода - провод заходит в кваритиру сверху...
Розетки в этом доме - 10...15см от пола.

А электрикой я занимаюсь исключительно для себя и не ради наживы

Чтобы не открывать новую тему спрошу-ка я здесь, тем более с текущим перекликается. Обломилась алюминиевая проводка в кладовку. Как протащить новую медную? Дом серии 1-515/9ш, квартира трешка. Раньше все выключатели были типа "ослиных хвостов" т.е. под потолком и с веревочкой, а розетки у самого плинтуса. Один конец старого провода торчит точно, про второй не знаю. Когда пытаюсь тащить известный конец пассатижами - упирается. Тащить изо всей силы несколько боязно - вдруг порушишь существующую проводку освещения и свет во всей квартире вырубится. В общем посоветуйте как поступить в данной ситуации? И м.б. известно как в домах такой серии прокладывалась проводка? Да дом образца начала 70-х.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Peter M. написал :
В общем посоветуйте как поступить в данной ситуации?

Раздолбить вокруг, на остаток провода надеть клемму ВАГО и нарастить провод.
Я так понял - что это освещение?

BV написал :
Раздолбить вокруг, на остаток провода надеть клемму ВАГО и нарастить провод.
Я так понял - что это освещение?

Да поняли правильно - это освещение, только и второй конец провода(возможно этого т.к. не звонится) тоже висит в воздухе. Провод не звонится и не вытягивается Как быть?

А по поводу прокладки проводки в домах этой серии(1-515/9ш) можете что нибудь сообщить? У Вас наверное опыт работы с электрикой( судя по постам) большой.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

2Peter M. Я вас с трудом понимаю...
Представьте себя посторонним человеком и прочитайте свои сообщения...

Теперь обясните толком:

  • что имеем
  • что хотим в итоге получить
  • что уже делали и как прозванивали провода

BV написал :
Раздолбить вокруг, на остаток провода надеть клемму ВАГО и нарастить провод.
Я так понял - что это освещение?

Wago потом не снимешь - обломится провод. Что-нибудь винтовое, чтобы конец поменьше дергать...

да,не трогайте этот старый провод,просто ,обесточьте его(обрежьте),только предварительно выключите сеть,и возьмите мощный перфоратор молоток по бетону,поставьте пику или бур и проштрабите,работа тяжелая ,но надёжная.А,до того ,как штрабить попробуйте привязаться новым проводом за старый,и сильно дёрнуть,ну не протащится новый провод,не беда, проштрабите.А вместо старого выключателч,на его месте сделайте распредкоробку,а выключатель опустите на уровень 90 см ,от пола.

Slawa написал :
Wago потом не снимешь - обломится провод. Что-нибудь винтовое, чтобы конец поменьше дергать...

Это как снимать... К тому же - зачем его снимать? Wago - самый компактный и простой в плане монтажа вариант. Обломить провод, делая кольцо под винт, гораздо реальнее. Тем более под люминь надо специально мутить, чтобы не вытекал из-под болта...

Peter1234 написал :
Это как снимать... К тому же - зачем его снимать? Wago - самый компактный и простой в плане монтажа вариант. Обломить провод, делая кольцо под винт, гораздо реальнее. Тем более под люминь надо специально мутить, чтобы не вытекал из-под болта...

Это второй презерватив на свечку.
Дома зарекся делать несъемные соединения - запасов провода практически нигде нет. А винтовое соединение имел ввиду не под кольцо - для выключателя потянет.

Slawa написал :
А винтовое соединение имел ввиду не под кольцо - для выключателя потянет.

Дык там, как я понял, в коробке под потолком соединять придется. А в выключателе ваго без надобности.

Peter M. написал :
А по поводу прокладки проводки в домах этой серии(1-515/9ш) можете что нибудь сообщить?

У моего друга однушка в таком доме, делали недавно электрику. Розетки разведены по полу. Там под паркетом слой песка в нём кабели и лежат (или частично в пустотах плит перекрытий), включая разводку света нижнего этажа. Из-за этого и выключатели с верёвками -- сэкономили на штробах, кабели спускаются с пола квартиры сверху и сразу монтируются в выключатели. Разделочных коробок нет вообще.

Peter1234 написал :
Дык там, как я понял, в коробке под потолком соединять придется. А в выключателе ваго без надобности.

"Сообщение от BV Раздолбить вокруг, на остаток провода надеть клемму ВАГО и нарастить провод."
Именно это я и имел ввиду. Если после этого соединения планировалась распред. коробка, то разъемность соединения действительно нужна, как зайцу стоп-сигнал.

2A-Nippel
Похоже устройство моей электрики аналогично в т.ч. и свет нижнего соседа под моим полом ( свои полы еще не вскрывал) ! Кстати оба конца злополучного провода нашел. Но он все равно не вытаскивается Как заменить его на медь?
Да и коробок у меня и в помине нет. Отрезки проводки похоже соединялись в напольных розетках и в напотолочных выключателях.

Peter M. написал :
Похоже устройство моей электрики аналогично в т.ч. и свет нижнего соседа под моим полом ( свои полы еще не вскрывал) ! Кстати оба конца злополучного провода нашел. Но он все равно не вытаскивается Как заменить его на медь?
Да и коробок у меня и в помине нет. Отрезки проводки похоже соединялись в напольных розетках и в напотолочных выключателях.

Ну серия та же, логично, что всё похоже. Дом про который говорил я постройки что-то около 72-го в Гольяново.

Просто заменить такие кабели нельзя, они зафиксированы штукатуркой, а возможно и стяжкой, проще их отрезать и забыть, а новые положить заново в штробы, пустоты, под слой выравнивающей штукатурки.

Мы всё делали заново, т.е. старую проводку почти не использовали, кроме линии подводящей к люстре в комнате (поставили на месте верёвочного выключателя коробку, нацепили WAGO) и к люстре на кухне. Изначальные скрутки были обнаружены в местах установки верёвочных выключателей (необязательно в самих выключателях, может и немного рядом, прямо в штукатурке) и что-то над сантехкабиной за кирпичной кладкой, которую разбирать не хотелось и поэтому часть старой проводки осталась подключённой к нулю.

BV написал :
Там трассы помечены?
А какя у вас кстати серия дома? Хотя наверное для Москвы не актуально....
В каждом регионе свои дома

Это точно. У нас по-соседству (150 км) город, там у родственников кв. (двушка) практически как наша 1:1, а 3-х ком. абсолютно разные... У каждого ЖБК (ЖБИ, ДОК и т.п.) саои проекты и стандарты.

уразина написал :
насчёт,альбома схем,а в инете его нет?...

Эти альбомы формата А3, сделаны типа на ротапринте, качество ср....е, и они ТОЛЩИНОЙ сантиметров по 10 !!! И таких несколько штук. Так что, думаю в инете они появется не скоро....